虽然目前有很多异形柱的地方规程已经颁布,但是关于异形柱框架结构的层间弹性和弹塑性层间位移角的专项研究工作并不多见,即便是最新颁布的天津规程也只是将抗震规范的限值直接应用,即弹性:1/550弹塑性:1/50,对于弹性的限值因为是以控制填充墙的开裂作为依据,直接应用普通框架的研究结果可以解释的通。但是对于弹塑性阶段,则不然,它以框架柱的破坏作为标准。异形柱的抗震性能不如矩形柱,这个结论是目前:?)得到...查看详情
请高手帮帮忙啊 我都急死了 我晕啊 都不会啊 谁能帮帮忙我啊 谢谢啊 一定重谢...查看详情
从试验室的试验和有限元分析的结果看,墙梁组合作用十分明显,但其受力状况也是非常复杂的。考虑到实际地震作用与试验室条件的差异,地震时梁上的墙体严重开裂,或者出平面倒塌,震害十分严重。底框结构的托墙梁与非抗震设计时的墙梁受力状态有所差异。当按静力方法计算有框架柱落地的托梁与上部墙体的组合作用时,从安全角度考虑,应调整计算参数。GB50011规范在7.2.5条的条文说明中,给出了当托墙梁上部各层墙体不开...查看详情
GB50011规范7.5.4条第4款对底部框架-抗震墙房屋的钢筋混凝土托墙梁,提出其支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度按框支梁要求,因结构高度与钢筋混凝土房屋相比较低,其框架柱的抗震措施应符合7.1.10条规定的抗震等级要求,但不要求框架柱与托墙梁的节点满足强柱弱梁,故框架柱上、下端弯矩的调整可参照框支柱的要求执行。...查看详情
对多层钢筋混凝土框架房屋,若顶层因设置大房间的要求,局部采用网架、屋架等大空间的屋盖形式,部分框架柱顶部变为排架柱,仍可按框架结构的有关要求进行抗震设计。计算时,屋盖系统可采用空间或平面有限元杆系模型、或简化为连杆与排架柱铰接。 对于下部到顶层全部为排架结构的多层工业厂房,应参考其它规范、规程,如:《构筑物抗震设计规范》(GB50191-93)、《电力设施抗震设计规范》(GB5026-96)、《火...查看详情
当钢筋混凝土框架梁宽度小于柱宽度的二分之一时,需要按GB50011规范附录D的有关条款进行框架梁柱坡点核芯区截面抗震验算。试验表明,当梁宽小于柱宽1/2且梁柱中线之间的偏心距大于柱截面宽度的1/2时,不仅节点核芯区受剪面积不足,而且柱身因应力集中导致劈裂,需进行具体分析采取相应的抗震构造措施保证梁对框架节点核芯区的约束作用,如采用水平加腋梁、加强柱的箍筋等措施。...查看详情
在钢筋混凝土框架结构中设置了非结构的砌休填充墙,在结构计算时应考虑其对主体结构的影响,一般可根据实际情况及经验对结构基本周期进行折减。周期折减系数的取值可参考《建筑抗震设计手册》(中国建筑工业出版社1994年出版): 填充墙为实心砖时周期折减系数 取值表 0.8~1.0 0.6~0.7 0.4~0.5 0.2~0.3 无门窗洞 0.5(0.55) 0.5(0.60) 0.60(0.65) 0.70...查看详情
如题 框架柱的长度系数是怎么确定的...查看详情
一三层钢筋混凝土框架主体结构施工图,包括柱,梁,板,雨蓬和女儿墙做法,给大家共享,看能否做个参考3476720...查看详情
各位专家,请问框架填充墙可用钢筋混凝土现浇墙吗?急、急、急。。。。,拜托了!...查看详情
找到一本好书,与大家共享...查看详情
钢筋混凝土框架柱的计算长度系数建议按规范的公式计算.pdf...查看详情
一个高层,主任让用C50,怎么觉得缺延性啊,大家一般用多少?C50可以么?...查看详情
本人初次做钢结构。钢框架设计satwe参数与混凝土结构有哪些区别??请各位大虾指点一下...查看详情
钢筋混凝土框架结构,填充墙墙长超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱。 问:结构施工图,对这种构造柱可有以下方式: A:在柱平法施工图中,把填充墙构造柱平面定位画出来。 B:仅在设计说明中文字说明“填充墙墙长超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱”,平面不定位。 问:哪个方案流行?...查看详情
用VB编写的框架计算软件。使用方便,操作简单!生成的计算式及图形文件清楚明了,特别适合于小结构的复核及计算结果对比。 在32楼上传了最新框架计算升级程序 本帖最后由 xushengfa 于 2008-11-2 22:17 编辑 ] 3412931 3415506...查看详情
求教前辈、同仁,多层钢筋混凝土框架厂房,有一台中级工作制吊车,柱顶位移应该如何考虑?查了相关规范和设计手册,只提到设有重级工作制吊车的厂房柱和设有中、重级工作制吊车的露天栈桥柱在吊车水平荷载下的位移,高层钢筋混凝土框架建筑风荷载下的柱顶位移也有要求。...查看详情
有时,大跨度框架梁,又有重型设备,PKPM计算后会排出框架梁端负弯距钢筋排数为三排,比如4/4/2 问:钢筋混凝土框架梁端负弯距钢筋排数最多可几排?...查看详情
框架结构施工——填充墙加设的钢筋混凝土构造柱在梁下部没有预留构造柱的插铁,应该如何处理?...查看详情