本文主要针对普通类型的独立砖烟囱和钢筋混凝土烟囱,特殊形式的烟囱及重要的高大烟囱应采用专门的鉴定方法。普通类型的独立式烟囱,指高度在100m以下的钢筋混凝土烟囱和高度在60m以下的砖烟囱。特殊构造形式的烟囱指爬山烟囱、带水塔烟囱等。 烟囱的筒壁不应有明显的裂缝和倾斜,砖砌体不应松动,混凝土不应有严重的腐蚀和剥落,钢筋无露筋和锈蚀。不符合要求时应修补和修复。烟囱的抗震鉴定包括抗震构造鉴定和抗震承载力...查看详情
1. 现浇钢筋混凝土房屋的结构类型和最大高度应符合表1的要求。平面和竖向均不规则的结构,适用的最大高度宜适当降低。其中“抗震墙”指结构抗侧力体系中的钢筋混凝土剪力墙,不包括只承担重力荷载的混凝土墙。 表1 (1)房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分); (2)框架-核心筒结构指周边稀柱框架与核心筒组成的结构; (3)部分框支抗震墙结构指首层或底...查看详情
1. 梁的截面尺寸,宜符合下列各项要求: (1)截面宽度不宜小于200mm; (2)截面高宽比不宜大于4; (3)净跨与截面高度之比不宜小于4。 2. 梁宽大于柱宽的扁梁应符合下列要求: (1)采用扁梁的楼、屋盖应现浇,梁中线宜与柱中线重合,扁梁应双向布置。扁梁的截面尺寸应满足规范对挠度和裂缝宽度的规定。 (2)扁梁不宜用于一级框架结构。 3. 梁的钢筋配置,应符合下...查看详情
1. 装配式单层钢筋混凝土柱厂房,其结构布置应符合下列要求: (1)多跨厂房宜等高和等长,高低跨厂房不宜采用一端开口的结构布置。 (2)厂房的贴建房屋和构筑物,不宜布置在厂房角部和紧邻防震缝处。 (3)厂房体型复杂或有贴建的房屋和构筑物时,宜设防震缝;在厂房纵横跨交接处、大柱网厂房或不设柱间支撑的厂房,防震缝宽度可采用100mm~150mm,其他情况可采用50mm~90mm。 (...查看详情
1. 有檩屋盖构件的连接及支撑布置,应符合下列要求: (1)檩条应与混凝土屋架(屋面梁)焊牢,并应有足够的支承长度。 (2)双脊檩应在跨度1/3处相互拉结。 (3)压型钢板应与檩条可靠连接,瓦楞铁、石棉瓦等应与檩条拉结。 (4)支撑布置宜符合表1的要求。 表1 有檩屋盖的支撑布置 2. 无檩屋盖构件的连接及支撑布置,应符合下列要求: (1)大型屋面板应与屋架(...查看详情
1. 对于现浇的单层钢筋混凝土柱厂房,根据震害经验,厂房结构布置应注意的问题是: (1)历次地震的震害表明,不等高多跨厂房有高振型反应,不等长多跨厂房有扭转效应,破坏较重;均对抗震不利,故多跨厂房宜采用等高和等长。 (2)地震的震害表明,单层厂房的毗邻建筑任意布置是不利的,在厂房纵墙与山墙交汇的角部是不允许布置的。在地震作用下,防震缝处排架柱的侧移量大,当有毗邻建筑时,相互碰撞或变位受约...查看详情
1.高强混凝土结构所采用的混凝土强度等级应符合规范规定;其抗震设计,除应符合普通混凝土结构抗震设计要求外,尚应符合相关规范的规定。 2.结构构件截面剪力设计值的限值中含有混凝土轴心抗压强度设计值(fc)的项应乘以混凝土强度影响系数(βc)。其值,混凝土强度等级为C50时取1.0,C80时取0.8,介于C50和C80之间时取其内插值。 结构构件受压区高度计算和承载力验算时,公式中含有混凝土...查看详情
1.配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋的灌孔混凝土应采用坍落度大、流动性及和易性好,并与砌块结合良好的混凝土,灌孔混凝土的强度等级不应低于Cb20。 2.配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋的抗震墙,应全部用灌孔混凝土灌实。 3.配筋混凝土小型空心砌块抗震墙的横向和竖向分布钢筋应符合表1和F.3.3-2的要求;横向分布钢筋宜双排布置,双排分布钢筋之间拉结筋的间距不应大于400mm,直径不应小于...查看详情
1.抗震设防烈度为6~8度且房屋高度超过规范规定的混凝土框架-核心筒结构最大适用高度时,可采用钢框架-混凝土核心筒组成抗侧力体系的结构。 按要求进行抗震设计时,其适用的最大高度不宜超过规范对钢筋混凝土框架-核心筒结构最大适用高度和钢框架-中心支撑结构最大适用高度二者的平均值。超过最大适用高度的房屋,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施。 2.钢框架-混凝土核心筒结构房屋应根据设防类别...查看详情
1.多层钢筋混凝土框排架结构的抗震设计主要指由钢筋混凝土框架与排架侧向连接组成的侧向框排架结构厂房、下部为钢筋混凝土框架上部顶层为排架的竖向框排架结构厂房的抗震设计。 2.框排架结构厂房的框架部分应根据烈度、结构类型和高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。 不设置贮仓时,抗震等级可按规范确定;设置贮仓时,侧向框排架的抗震等级可按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB ...查看详情
螺栓连接装配式混凝土剪力墙抗震性能研究 种迅1,2,陈子星1,蒋庆1,2,黄俊旗1,2,李浩然3,方小文1,谢锦宸4 1. 合肥工业大学土木与水利工程学院 2.安徽土木工程结构与材料省级重点实验室 3.长沙远大住宅合肥有限公司 4. 北京大学工学院 摘 要:为研究在水平拼缝位置采用螺栓连接的装配式剪力墙的抗震性能,完成了两个剪跨比为 2.2 的剪力墙试件的拟静力试...查看详情
GB50117-2014 构筑物抗震鉴定标准 6 钢筋混凝土框排架结构 6.1 一般规定 6.1.1 本章适用于框架与排架侧向连接的A、B类现浇或装配整体式钢筋混凝土框排架结构的抗震鉴定,其适用的最大高度应符合下列规定: 1 A类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定时,框架的高度不宜超过55m。 2 B类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定时,框架适用的最大高度应符合表6.1.1的要求;对结构布置不规则、有框支层...查看详情
摘要: 为研究钢管混凝土结构抗连续倒塌与抗震综合防御能力,采用有限元软件ABAQUS建立了6个不同连接形式的钢管混凝土节点有限元模型,在合理选取钢材和混凝土材料本构模型的基础上,对比分析竖向荷载作用下各节点抗连续倒塌破坏特征,获得各类节点的抗倒塌承载力和破坏特征。在此基础上,计算各节点在水平低周往复荷载作用下的滞回性能,获得其承载力曲线、刚度退化、延性、耗能能力等抗震性能指标。研究结果表明:竖...查看详情
既有建筑的抗震鉴定与新建工程的抗震设计所采用地震作用不同,若仍按照现有规范的地震作用进行抗震鉴定,将增加既有建筑加固的技术难度和加固工程量,经济效应较差。因此,既有建筑抗震鉴定的设防目标和新建建筑的设防目标相当,但由于后续使用年限的不同,地震作用的取值和抗震构造措施均应有一定的降低。目前,由于《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB55021-2021)(以下简称“21通规”)的实施,地震作用折减的出...查看详情
11.1.1 抗震设防的混凝土结构,除应符合本规范第1章~第10章的要求外,尚应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定的抗震设计原则,按本章的规定进行结构构件的抗震设计。 11.1.2 抗震设防的混凝土建筑,应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别和相应的抗震设防标准。注:本章甲类、乙类、丙类建筑分别为现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》...查看详情
E.0.1 框架梁、柱、抗震墙和连梁,其端部截面组合的剪力设计值应符合下式要求: 式中:V——端部截面组合的剪力设计值,应按本标准附录D的规定采用;fc——混凝土轴心抗压强度设计值,可按本标准表A.0.2-2采用;b——梁、柱截面宽度或抗震墙墙板厚度;h0——截面有效高度,抗震墙可取截面高度。E.0.2 框架梁的正截面抗震承载力,应按下式计算: 式中:Mb——框架梁组合的弯矩设计值,应按本标准...查看详情
18.1.1 本章适用于回转窑和竖窑钢筋混凝土构架式基础的抗震鉴定。18.1.2 回转窑和竖窑基础的抗震鉴定,应重点检查下列薄弱部位。1 7度时,应检查构架梁柱的连接方式、设备与基础构件之间的连接构造。2 8度、9度时,除应按本条第1款检查外,尚应检查梁、柱的配筋、材料强度、各构件之间的连接、结构体型的规则性、短柱分布、作用荷载大小和分布等。18.1.3 回转窑和竖窑基础的外观和内在质量,应符合下...查看详情
16.1.1 本章适用于自然通风和机力通风钢筋混凝土冷却塔的抗震鉴定。16.1.2 抗震鉴定时,对塔筒(包括旋转壳通风筒、斜支柱、环形基础)及淋水构架的外观质量、混凝土强度等级、结构构造、基础的不均匀沉降、接地系统等,应进行重点检查。对建在湿陷性黄土或不均匀地基上的冷却塔,尚应检查管沟接头和贮水池有无渗漏和沉陷等。16.1.3 自然通风冷却塔抗震鉴定,可包括抗震措施鉴定和抗震承载力验算。当符合本标...查看详情
14.1.1 本章适用于钢筋混凝土井架、斜撑式钢井架的抗震鉴定。B类钢筋混凝土井架抗震鉴定时,井架的高度不宜超过25m;超过25m时,应专门研究其鉴定方法。14.1.2 现有井架抗震鉴定,应依据其结构类型和设防烈度重点检查下列部位和内容:1 6度时,应检查局部易掉落伤人的构件以及非结构构件的连接构造,悬挑结构布置和悬挑长度,与贴建的建(构)筑物之间的防震缝宽度。2 7度时,除应符合本条第1款要求外...查看详情
13.1.1 本章适用于钢筋混凝土井塔、钢井塔的抗震鉴定。B类井塔抗震鉴定时,井塔的高度不宜超过表13.1.1的限值。超出限值时,应专门研究其鉴定方法。 表13.1.1 井塔最大高度限值(m) 注:井塔高度系指室外地面到屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分)。13.1.2 现有井塔的抗震鉴定,应依据其结构类型和设防烈度重点检查下列部位和内容:1 6度时,应检查局部易掉落伤人的构件以及非结构构件...查看详情