氢气检漏法是一种新型的低成本检漏技术,本文介绍了其工作原理,与目前普遍使用的氦气检漏技术的对比,以及该技术在国内外制冷、空调行业的应用现状与展望。 一、氢气检漏法的基本原理 1、氢气检漏法的基本原理 氢气检漏法是一种用5%的氢气和95%的氮气的混合气作为示踪气体进行检漏,称作氢氮混合气检漏法,或氢气检漏法。5%氢气与95%氮气的混合气体是不可燃的(ISO10156国际标准),无毒性和腐蚀性,也不会...查看详情
请教这样一个问题:弱电主机房内有室内空调机一台,需要一根DN20供水管给空调机加湿,以保证主机房内恒温恒湿,但是为防止冷凝水、废水排水不溢到主机房内(空调机下有水槽,槽深100mm),怎么才能达到检漏报警的目的?谢谢...查看详情
40101864010187高效过滤器PAO检漏方法简介!4010185...查看详情
大家有做超市维保的吗,能不能谈一谈检漏的问题,我维保了一个超市发现有漏的。可是找了快一星期了还没有找到漏点。大约2-3天加一瓶氟(22KG),甲方一个劲的催。急死了。有什么检漏的高招吗?一年加氟约40瓶(22KG)正常吗。请指教...查看详情
大家一般都是采用什么方法进行高效过滤器检漏的啊? 采用DOP法成本很高,一般做的还是比较少; 现在项目上一般都是采用以大气尘为尘源,在高效过滤器表面扫描进行检漏的,但是这样做如何能够保证上游的大气尘的浓度达到要求呢? 或者对检漏有什么新的见解!!! 谢谢...查看详情
最近几天在给业主做高效过滤器的检漏测试,遇到了一个问题:高效风口检漏不合格。不知什么原因,具体情况是: 房间大概10个平方,吊顶2.5m,高效送风口1个,设计风量400m3/h,顶送,无回风,但有排风(顶排),要求级别10万级,经实际测得送风量420多一点,排风正常,正压值18Pa,现场实际测得洁净度大致都在300-800个/cft之间,即洁净度远远满足要求的,但是做检漏测试时,仅能测得高效过滤器...查看详情
3621725:handshake...查看详情
请问大家现在壳管式换热器的检漏方法除了检漏液、气密性实验(就是整机充气后放入水中)。具说在现在在还有氦检。有哪位老大能够提供一些换热器氦检的方法。还有最主要的是漏率怎么控制。...查看详情
参考FDA的规定,所有的过滤器泄露必须采用DOP与气胶光度计:那么对于上游施放PAO,是否有冷发和热发的规定?!冷发和热发对测试有多大的影响或偏差?如有偏差如何界定测试的准确性??! 盼高手指教,不甚感激!!...查看详情
~~~~~除了卤素灯和肥皂水还有更高的方法检漏吗?~谢谢啦~:)...查看详情
山东东营广饶自来水公司寻管道检漏队伍! 请有检漏经验的团队报道,留下联系方式,或直接打我们办公室电话0546-6440234 若能够提供检漏方案的,请发邮件至:grzlsxu@126.com 有合作意想的可直接来我们单位当面交流!!...查看详情
请问各位大侠,现在国家有规定多大功率的燃烧器必须配备检漏装置吗? 进口燃烧器,功率740千瓦,明天锅检所验收锅炉房,燃烧器检漏这块必须装吗?欧洲标准说的是2吨以上的燃烧器必须配备,中国有什么规定?...查看详情
我刚开始做汽车中冷器,是用于汽车蜗轮增压发动机上的,不知哪位大虾有这方面的技术资料或者标准,能否帮助小弟一下,小弟在此谢谢了. 我的邮箱是:JXH99888@126.COM...查看详情
一台机组在用氮气保压的时候发现一天漏了1公斤,用肥皂水查查不到,请问大家有什么好的方法么?...查看详情
请教前辈: 高效过滤器安装好后,在进行车间洁净度检测之前,对高效过滤器捡漏时 ,高效过滤器的风速应控制在什么范围? 比如是484*484*220mm的高效过滤器? 还有就是,安装好的高效过滤器的微粒漏的很厉害,会由什么原因造成的呢? 我现在在个工程里,在过滤器与箱体的缝隙里捡漏,超过100粒.我现在还找不出原因.请大家给点建议.谢谢!!!!!...查看详情
请问各位大侠:一般来说地下式污水处理池都会有渗漏现象,目前我们遇到了这样的情况,可是如何检漏,又如何能够进行防渗工作,大家是否有这方面的实际经验那,请大家上来讨论一下啊!谢谢!非常的感谢!...查看详情
自重湿陷III级,浴池和食堂合建300多平米,室内检漏管沟应该怎么做,难道所有的排水支管都要敷设在检漏管沟里?还是只有主排水管路做在检漏管沟里?...查看详情
谁有《湿陷性黄土地区室内检漏管沟》图集呀...查看详情
我负表工厂的地下给水管网的正常运行与检修,由于管网大多都60年代敷设的,经常出现断裂、穿孔等问题,特意请教各位对于地下灰口铸铁与球墨铸铁管的检修工艺!本人不甚感激!...查看详情
地区湿陷性:非自重,Ⅱ级,请问我的给排水的管道可以设置在一个检漏井里吗?给水排水管道相距1m。...查看详情