桩的检测更新时间:2024-12-01 02:33:26

本专题为土木在线桩的检测设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与桩的检测设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 现在的项目前期由于管理不善,导致桩基检测出现了一些问题,在这里和专家讨论下: 项目是旋挖成孔灌注桩,地基设计等级为甲级,项目前期共挖了341根桩,在第一次检测时制定的检测方案是低应变全数检测,每栋楼(共四栋主楼,一个地下车库)抽三个静载。检测过程中第一次静载出现了一个不合格的,低应变检测出现了二类桩,也有三类四类桩,建设单位下达停工令。检测继续,静载扩大检测,抽取的第一根桩静载时,桩头压爆了,静载...查看详情

    用户:lingfenyx 浏览量:21527 时间:2019-07-15
  • 工程试验检测图片1

    做检测的朋友都知道,基桩施工质量是工程验收的重要内容,评价桩身完整性,包括各种缺陷如断桩夹泥、密实状态等,然而PIT基桩动测仪是专门用于混凝土基桩完整性检测的仪器,因为它施工工艺简单、使用方便、可大面积普查,所以被大多数人认可。那今天岩联小编就基桩完整性检测中最典型的一种桩型为例,给大家分享检测中发现的一-些问题,以及影响低应变检测结果的几个因素,仅供大家参考。 6173528 此次检测位于某港口...查看详情

    用户:上海岩联 浏览量:710 时间:2019-06-27
  • 关于桩承载力检测数量,我这边有点疑问,想请教一下大家 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014中:当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载实验进行承载力验收检测。检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%,且不应少于3根 这个具体应该怎么理解?当一个项目有几个单位工程时,如果桩的类型都相同的情况下,检测数量的计算基数是安装总的桩数量*1%,还是每个单位工程的桩数量*1%...查看详情

    用户:cof1556809616585 浏览量:546 时间:2019-05-02
  • 求教高压旋喷桩桩径无损检测国内外研究现状...查看详情

    用户:也是个员工 浏览量:46 时间:2019-03-15
  • 依据《复合地基技术规范》,复合地基竖向抗压载荷试验数量对于交通工程为总桩数的0.2%。 问题:假设有3000棵桩,按规范复合地基竖向抗压载荷试验数量应为6棵桩,如果采用的载荷板为三桩的载荷板,意思就只用检测两处(每处三棵桩)就可以了? 请大师指教...查看详情

    用户:my605 浏览量:488 时间:2019-02-18
  • 电气工程施工图片1

    在使用低应变法检测桩身结构完整性时 首先应该对桩顶进行处理,凿去浮浆层至新鲜混凝土,使桩顶平整,安装激振器或敲击点的桩中心部位和安装量测响应传感器,在安装位置要磨削平整光滑,避免激振时传感器产生寄生共振。 其次稳态激振的激振器安装时,如果是半刚性悬挂式的,一定要注意粘贴在桩顶面中心的钢板保持水平;如果是采用柔性悬挂式,所用的吊挂橡皮绳要有足够的弹性和强度,如用自行车内胎等。 最后瞬态激...查看详情

    用户:上海岩联 浏览量:250 时间:2019-02-13
  • 建筑施工图片1

    在使用低应变法检测桩身结构完整性时 首先应该对桩顶进行处理,凿去浮浆层至新鲜混凝土,使桩顶平整,安装激振器或敲击点的桩中心部位和安装量测响应传感器,在安装位置要磨削平整光滑,避免激振时传感器产生寄生共振。 6105230 其次稳态激振的激振器安装时,如果是半刚性悬挂式的,一定要注意粘贴在桩顶面中心的钢板保持水平;如果是采用柔性悬挂式,所用的吊挂橡皮绳要有足够的弹性和强度,如用自行车内胎...查看详情

    用户:眸lie 浏览量:261 时间:2019-02-13
  • 甲方要求自然地面检测,抗拔桩裂缝都超限了?怎么办?...查看详情

    用户:caotian1001 浏览量:1918 时间:2018-03-05
  • 5581094 5581095 5581096 5581097 5581098 5581094 5581095 5581096 5581097 5581098...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:2528 时间:2016-08-04
  • 深圳市建筑基桩检测规程SJG09-2015...查看详情

    用户:zhuang1960 浏览量:12404 时间:2016-05-20
  • 要编制人工挖孔桩进度计划,从挖孔开始到进行桩基结束可以开始下一步施工(如条基、柱基或地梁施工)大概需要多长时间,需要等所有检测结果出来以后再进行下一步施工吗?检测结果出来大概需要多长时间?谢谢!...查看详情

    用户:co1462009181775 浏览量:9349 时间:2016-04-30
  • 本帖最后由 hu231054702 于 2016-2-23 12:22 编辑 微博上关于检测桩作为工程桩的使用问题,经过大家的深入讨论,觉得有必要小结一下。近日,了解了一些工程实例,与专业总工进行了讨论,查阅了有关规范和资料,结合自己的认识,归纳如下。 1.单桩破坏 竖向荷载作用下,单桩有以下破坏形式: 桩身破坏。桩体材料受压、压弯或受拉破坏,这种破坏应通过提高桩身强度加以避免; 桩端刺入破坏。...查看详情

    用户:hu231054702 浏览量:10280 时间:2016-02-19
  • 为了能够保障水利工程中水泥搅拌桩质量检测的全面、准确,必须要加强对各种检测方法进行学习以及了解,对于水泥搅拌桩的桩体强度、搅拌均匀性以及桩身长度等这个方面的检测方法,使我们检测人员必须要牢牢学习的,根据自身的角度进行出发,要不断的熟练掌握水泥搅拌桩的各种检测手段以及相应的注意事项,水泥搅拌桩质量检测主要是保障水利工程质量安全的前提条件,因此提高检测水平是杜绝水利工程出现任何质量隐患的重要保障所...查看详情

    用户:dkia_32354 浏览量:667 时间:2015-09-25
  • 如果大面积的补桩或者加抗浮锚杆,对工期的影响太大了。 大家实际工程中是怎么处理的?还是疏通关系解决?。。。。。。。。。。。。。...查看详情

    用户:dengken205 浏览量:5101 时间:2015-09-02
  • 摘要:反射波法是低应变测定混凝土桩桩身完整性的一种准确可靠、经济、快捷的检测方法。本文结合工程搅拌桩体,对低应变反射波法应用于水泥搅拌桩的理论基础、实际应用与可靠性进行了分析。认为只要选择合理,处理得当,在满足一定的条件下,利用反射波法检测水泥搅拌桩的桩身完整性是可行的;同时也指出尚存在一定的局限性,需要认真研究和解决。 1 前言 低应变反射波法是测定混凝土桩桩身完整性的一种检测方法,已在预制桩...查看详情

    用户:tyqu13759 浏览量:595 时间:2015-08-12
  • 各位请教个问题:一个项目单桩承载力不同,例如单桩承载力1800和2000,静载实验根数要求两种桩桩型各自1%检测吗?还是按总桩数的1%?...查看详情

    用户:徐林续保 浏览量:1739 时间:2015-07-29
  • 谁那里有抗拔桩检测方法和检测标准,发给我一个,或者给我讲解一下也行,真心谢谢!...查看详情

    用户:hcf211526 浏览量:20258 时间:2015-01-29
  • 谁那里有抗拔桩检测方法和检测标准,发给我一个,或者给我讲解一下也行,真心谢谢!...查看详情

    用户:hcf211526 浏览量:2125 时间:2015-01-29
  • 预制实心方桩一般桩顶要比设计标高高出一段,开挖时把桩头凿掉,以便桩头钢筋锚入承台或底板内,请问: 1.实心方桩的小应变检测是在桩头破除后做还是桩头破除前 2.高出设计标高的一段方桩在编制工程量清单时怎样考虑?...查看详情

    用户:西瓜酱 浏览量:2006 时间:2014-12-30
  • 我们这工程在做桩基检测,用的是钻芯法,已经钻了三根桩都是钻芯孔偏出桩外,每根桩至少两个孔,每个孔都抽到钢筋,已经严重影响到了工期,去问检测方,说是要扩大检测,我想问一下这种情况应该如何处理?...查看详情

    用户:linbinbin58 浏览量:2570 时间:2014-12-27