我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。 电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式 问: 1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做...查看详情
我知道照明回路用的是单相两线,系统图中的A、B、C也知道是表示相,但不知道是怎么取的,就是说什么时候取A,什么时候取B,什么时候取C。望指点!4473420 4473420...查看详情
在照明系统中,以40w的日光灯为例,它包括40W的灯管和整流器(铁芯或电子)。在计算整个灯盘时如何正确测算它们的消耗功率呢?...查看详情
大家好, IT接地系统中,照明和动力负荷应分开,即照明负荷应设专用变压器。 哪位能解释一下为什么用专用变压器吗?...查看详情
关于这一条,有两个规范有阐述。 第一个是《民用建筑电气设计规范》第4.3.3条第五款:在电源系统不接地或经高阻抗接地,电气装置外露可导电部分就地接地的低压系统中(1T系统),照明系统应设专用变压器。条文说明中没有相关的解释。 第二个是《10kV及以下变电所设计规范》第3.3.4条第四款:在电源系统不接地或经阻抗接地,电气装置外露导电体就地接地系统(IT系统)的低压电网中,照明负荷应设专用变压器。条...查看详情
谁知道带定时开关的路灯照明系统应该怎么画啊 定时开关一般都有什么型号的? 谢谢...查看详情
照明系统图里 ISFD 50/4P4F D 什么意思??...查看详情
现给一栋单身公寓配电,一共6楼,2至6楼住人,一楼公共场所,一共150间住户+1值班室。按一住户4KW计算,总负荷大概600KW左右,请问设计时应按多大负荷来计算。按0.5的使用系数来算可以吗?总进线电缆应选多大的呀? 还有就是要求一户一表制,每住户的电表应选220V的,其下端的断路器应选几极的?是一极的还3极的呀?...查看详情
一类高层综合建筑低压配电系统为:动力(VRV空调)和照明共用一根母线槽通到塔楼后,动力和照明在电表箱后分开,请问这样的实际有没有什么问题,当空调开启时启动电流大,会不会影响照明质量,对照明设备寿命有没有影响?请教大家了,先谢过!...查看详情
做了总等电位联结的钢结构厂房,采用TN-S系统的照明系统分箱,其进线电源的PE线,能否就近直接从钢结构柱上取? 本帖最后由 muyuyao 于 2011-11-27 17:06 编辑 ]...查看详情
我现在有一张公园景观电气照明的竣工图,现在要我画一张 电气系统图,我从来没画过这个,希望大哥帮帮我,求助要注意哪些事项。。。 比如 总体布局, 电缆的型号规格,断路器,接触器,接地这种 用多少型号多少大小的,还有 其他要注意什么的,最好能加我QQ 296045096 ,真得有点急,谢谢了,...查看详情
求1500平方工厂照明系统设计方案。 现有一工厂即将进行施工,求厂区内部照明设计方案及报价。 厂区位于一楼,四周均由窗户具备自然采光,该厂区用途为布草洗涤作业。需求为; 满足节能的前提下,能够对厂区的一般照明、局部照明、安全疏散照明设置、及等源亮度、照明设备、及照明系统布线等提供整套方案。 有意者请发邮件至1271566135@qq.com,。邮件内容请包含,大致报价、能够提供的解决方案概述,三日...查看详情
求助路灯照明控制箱系统图。甲方不做箱变,要求做个配电箱他们自己接。路灯供电,TN-S接地系统,箱子大概形式求助。...查看详情
消防应急照明和疏散指示系统技术规范(征求意见稿) 即将实行的消防系统,各位同行可以先看看...查看详情
10kv条纹说明中说IT系统带电部分不与大地直接连接,因此照明跟动力不能共用变压器,必须设专用照明变压器。 为什么IT系统带电部分不与大地直接连接,照明就不能跟动力共用变压器???? 谢谢!...查看详情
大家看看这个系统图 有什么问题吗? 4361171...查看详情
电气照明系统安装基本要求 1、灯器具安装基本要求 室外照明灯具安装不应低于3m(在墙上安装时可不低于2.5m): 每个照明回路的灯和插座数不宜超过25个(不包括花灯回路),且应有15A及以下熔丝保护。 行灯安装应符合下列要求: 1)电压不得超过36V; 2)特别潮湿场所或导电良好的地面上,若工作地点狭窄。行动不便(如在锅炉、金属容器内工作),行灯的电压不得超过12V。 吊灯灯具的重量超过 3kg时...查看详情
每层有3个照明回路,3个插座回路和两个备用回路,照明回路是20*36W的日光灯,插座回路有8个插座,3层的情况都差不多, 断路器的选择是,支路16A,楼层40A,总的63A,麻烦哪位告知!断路器电流怎么确定,?多谢...查看详情