照明系统更新时间:2025-01-11 12:24:41

本专题为土木在线照明系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与照明系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 照明工程图片1

    我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。 电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式 问: 1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做...查看详情

    用户:aries9705 浏览量:1664 时间:2012-03-23
  • 供配电技术图片1

    我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。 电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式 问: 1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做...查看详情

    用户:aries9705 浏览量:27101 时间:2012-03-23
  • 供配电技术图片1

    我知道照明回路用的是单相两线,系统图中的A、B、C也知道是表示相,但不知道是怎么取的,就是说什么时候取A,什么时候取B,什么时候取C。望指点!4473420 4473420...查看详情

    用户:yuzechao 浏览量:2781 时间:2012-03-23
  • 在照明系统中,以40w的日光灯为例,它包括40W的灯管和整流器(铁芯或电子)。在计算整个灯盘时如何正确测算它们的消耗功率呢?...查看详情

    用户:liaoyq233 浏览量:1543 时间:2012-02-15
  • 大家好, IT接地系统中,照明和动力负荷应分开,即照明负荷应设专用变压器。 哪位能解释一下为什么用专用变压器吗?...查看详情

    用户:tutulin 浏览量:932 时间:2012-02-12
  • 关于这一条,有两个规范有阐述。 第一个是《民用建筑电气设计规范》第4.3.3条第五款:在电源系统不接地或经高阻抗接地,电气装置外露可导电部分就地接地的低压系统中(1T系统),照明系统应设专用变压器。条文说明中没有相关的解释。 第二个是《10kV及以下变电所设计规范》第3.3.4条第四款:在电源系统不接地或经阻抗接地,电气装置外露导电体就地接地系统(IT系统)的低压电网中,照明负荷应设专用变压器。条...查看详情

    用户:haozhang0116 浏览量:3717 时间:2012-02-05
  • 谁知道带定时开关的路灯照明系统应该怎么画啊 定时开关一般都有什么型号的? 谢谢...查看详情

    用户:waxxy321321 浏览量:1680 时间:2012-01-18
  • 照明系统图里 ISFD 50/4P4F D 什么意思??...查看详情

    用户:arlenelemon 浏览量:1465 时间:2011-12-30
  • 现给一栋单身公寓配电,一共6楼,2至6楼住人,一楼公共场所,一共150间住户+1值班室。按一住户4KW计算,总负荷大概600KW左右,请问设计时应按多大负荷来计算。按0.5的使用系数来算可以吗?总进线电缆应选多大的呀? 还有就是要求一户一表制,每住户的电表应选220V的,其下端的断路器应选几极的?是一极的还3极的呀?...查看详情

    用户:wenwen82 浏览量:1552 时间:2011-12-21
  • 一类高层综合建筑低压配电系统为:动力(VRV空调)和照明共用一根母线槽通到塔楼后,动力和照明在电表箱后分开,请问这样的实际有没有什么问题,当空调开启时启动电流大,会不会影响照明质量,对照明设备寿命有没有影响?请教大家了,先谢过!...查看详情

    用户:superzhu0718 浏览量:2416 时间:2011-12-16
  • 做了总等电位联结的钢结构厂房,采用TN-S系统的照明系统分箱,其进线电源的PE线,能否就近直接从钢结构柱上取? 本帖最后由 muyuyao 于 2011-11-27 17:06 编辑 ]...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:4690 时间:2011-11-24
  • 我现在有一张公园景观电气照明的竣工图,现在要我画一张 电气系统图,我从来没画过这个,希望大哥帮帮我,求助要注意哪些事项。。。 比如 总体布局, 电缆的型号规格,断路器,接触器,接地这种 用多少型号多少大小的,还有 其他要注意什么的,最好能加我QQ 296045096 ,真得有点急,谢谢了,...查看详情

    用户:mamao123 浏览量:1440 时间:2011-10-27
  • 求1500平方工厂照明系统设计方案。 现有一工厂即将进行施工,求厂区内部照明设计方案及报价。 厂区位于一楼,四周均由窗户具备自然采光,该厂区用途为布草洗涤作业。需求为; 满足节能的前提下,能够对厂区的一般照明、局部照明、安全疏散照明设置、及等源亮度、照明设备、及照明系统布线等提供整套方案。 有意者请发邮件至1271566135@qq.com,。邮件内容请包含,大致报价、能够提供的解决方案概述,三日...查看详情

    用户:samuel_lvyijie 浏览量:1062 时间:2011-10-18
    用户:samuel_lvyijie 浏览量:1153 时间:2011-10-18
  • 求助路灯照明控制箱系统图。甲方不做箱变,要求做个配电箱他们自己接。路灯供电,TN-S接地系统,箱子大概形式求助。...查看详情

    用户:tzyonlyin 浏览量:2014 时间:2011-10-09
  • 消防应急照明和疏散指示系统技术规范(征求意见稿) 即将实行的消防系统,各位同行可以先看看...查看详情

    用户:tianya_com01 浏览量:3398 时间:2011-08-31
  • 10kv条纹说明中说IT系统带电部分不与大地直接连接,因此照明跟动力不能共用变压器,必须设专用照明变压器。 为什么IT系统带电部分不与大地直接连接,照明就不能跟动力共用变压器???? 谢谢!...查看详情

    用户:liulangfei 浏览量:2238 时间:2011-08-30
  • 供配电技术图片1

    大家看看这个系统图 有什么问题吗? 4361171...查看详情

    用户:fr2011 浏览量:987 时间:2011-07-29
  • 电气照明系统安装基本要求 1、灯器具安装基本要求 室外照明灯具安装不应低于3m(在墙上安装时可不低于2.5m): 每个照明回路的灯和插座数不宜超过25个(不包括花灯回路),且应有15A及以下熔丝保护。 行灯安装应符合下列要求: 1)电压不得超过36V; 2)特别潮湿场所或导电良好的地面上,若工作地点狭窄。行动不便(如在锅炉、金属容器内工作),行灯的电压不得超过12V。 吊灯灯具的重量超过 3kg时...查看详情

    用户:yaoguizhong213 浏览量:1380 时间:2011-07-26
  • 每层有3个照明回路,3个插座回路和两个备用回路,照明回路是20*36W的日光灯,插座回路有8个插座,3层的情况都差不多, 断路器的选择是,支路16A,楼层40A,总的63A,麻烦哪位告知!断路器电流怎么确定,?多谢...查看详情

    用户:yzkb_ 浏览量:1428 时间:2011-07-09