摘要:文章对建筑设计防火审核及消防监督检查中发现的消防应急灯具设计、施工、产品选型等方面存在的问题进行了探讨,并给出了解决措施。 关键词:消防 应急照明 设计 施工 消防应急照明一般由三大功能组成:一是消防应急工作照明灯组成的消防工作照明功能系统,为灭火及救援人员而设置,一般设置在发电配电房、消防泵房、消防控制中心、通讯中心等重要场所,其应急工作时间不应低于90分钟,并满足正常工作照度要求;二...查看详情
一个非常好用的动力照明系统电缆设计软件...查看详情
大楼外照明系统图,要求控制方式为手控、时控、远程,请高手帮忙画张控制接线图 本人QQ147259689,不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!要不明天就下岗了! 1633288...查看详情
智能照明控制系统的实际应用分析 2005-6-14 摘要:文章介绍了新开发的智能化专业照明控制系统的功能和效果。 关键词:照明控制系统;结构;系统单元;输入(输出)单元 一、前 言 照明控制系统传统是以照明配电箱通过手动开关来控制照明灯具的通断,或通过回路中串入接触器,实现远距离控制。而今出现的建筑物自控(BA)系统,是以电气触点来实现区域控制、定时通断、中央监控等功能。由于照明控制系统在BA系统...查看详情
关于将太阳能照明系统引入到家庭的一点想法 随着我国经济建设的发展、社会的进步,人们生活水平的不断提高,家庭居住环境越来越好。人均居住面积和家庭用电量比过去有了很大提高,并由过去的纯照明用电发展到现在的多种家用电器的应用,因此,现代家庭对能源提出越来越高的要求,既要安全、稳定、容量大,又要价格便宜,但是,随着人们对用电量的日益需求,寻找新能源已成为当前人类面临的迫切课题。我们为何不在设计新的住宅是就...查看详情
智能照明控制系统的工程应用攻略 2005-5-24 摘要:采用智能照明控制系统的主要目的是节约能源,智能照明控制系统借助各种不同的"预设置"控制方式和控制元件,对不同时间不同环境的光照度进行精确设置和合理管理,实现节能。这种自动调节照度的方式,充分利用室外的自然光,只有当必需时才把灯点亮或点到要求的亮度,利用最少的能源保证所要求的照度水平,节电效果十分明显,一般可达30%以上。 关键词:智能照明 ...查看详情
听说是先画平面图,连好线,就知道是哪个回路了 可是从照明平面图怎么分回路呀?...查看详情
近年来,大型公建越来越多,尤其是人员较为密积的酒店、商场、写字楼,在紧急状况下的人员疏散是一个很现实和重要的问题,这对应急照明系统的合理设置提出了新的问题。 应急照明包括以下几种: 1.正常照明失效时,为继续工作(或暂时继续工作)而设的备用照明; 2.为使人员在火灾情况下,能从室内安全撤离至室外(或某一安全地区)而设置的疏散照明; 3.正常照明突然中断,为确保处于潜在危险的人员安全而设置的安全照明...查看详情
在照明配电系统图中,回路编号该如何表示才对? 我看照明配电系统图纸,有的用N1,N2,N3,N4, N5,N6……表示;有的用n1,n2,n3,n4,n5…… 表示;有的用1,2,3,4,5,6……表示;有的 用AL-1,AL-2,AL-3,AL-4,AL-5……表示, 请问:哪种表示方法比较规范一些?请大家相互 交流一下。 照明分支线用WL 表示,照明分支回路编号也用WL表示吗? “照明分支线”...查看详情
奇胜C-BUS照明控制系统资料一——之系统介绍 资料内容: C-BUS培训-系统介绍...查看详情
谢谢指导...查看详情
见附图 1622291...查看详情
请大家讨论一下户箱内照明回路开关极数采用1P、2P、1P+N的优缺点: 我的看法:用1P开关,控制相线(火线),造价低;因大部分居民为非专业人士,当日后 自行维修中零火线接反,为其后的检修带来隐患(1P开关断开了零线,而火线未断开,检修 接线时很容易触电)。 用2P开关,造价高;零火线接反对安全无任何影响,零火线短路时,两个触头同时断开, 各承担一半,电弧小,容易切断短路电流。 用1P+N开关呢?...查看详情
在玄黄的一篇文章里曾经说道“①、建筑发生火灾后,可能会造成电气线路短路和其它设备事故,电气线路可能使火灾蔓延扩大,还可能在救援中因触及漏电的带电设备或线路,造成人员伤亡,因此火灾发生后,消防人员必须先切断工作电源,然后救火,以策安全,所以用220V以上的电源作应急电源是不合理的,因为a、与一般消防动力配电不一样,消防应急灯布置位置多,面广,基本上涉及整个建筑物的公共场所,管线纵横排布,而且大部分灯...查看详情
各位高手,小弟写一篇关于智能照明系统的调研报告,美国路创的中央处理器控制系统网上资源太少了,以至在这个方面无法动笔。请各位高手,多多指教,如有这方面的详细资料,那最好不过,请帮个忙,谢谢。...查看详情
正在做一个广场,以前没做过,手头相关资料也少得可怜,只好评自己的臆测了,如下: 广场大约200mX400m,负荷小(导线细),线路长,如果采用TN-S接地效果不好,所以宜采用TT系统,TT系统单相接地短路电流很小,因此单相接地保护采用漏电保护,大体算了一下,300ma就够了,如果选30ma的话,有可能正常泄漏电流就能触发,没算过不敢说 其实这里的TT系统并不能算是纯粹的,我手头有一套图册---建筑...查看详情
讨论:有双路10KV高压供电,低压侧母线分段设母联,另外柴油发电机引出应急母线,这样的写字楼应急照明还有必要设蓄电池吗?你是怎么做的呢? 1.不设;理由:双路正常供电电源加应急柴油发电机供电,已能满足应急照明供电要求;加蓄电池不是浪费吗; 2.要设,理由:柴油发电机启动时间不大于15秒,无法满足应急照明立即起动的要求;而蓄电池切换供电的时间不到1秒;...查看详情
蒹葭工作两年,工程从小到大也遇到了不少。但是对于疏散照明做法却还是心存疑惑,至少所内的做法有以下几种: 1、将疏散照明回路接入集中蓄电池EPS,平时常亮。一到电源中断时,自动转到EPS工作。保证了照明的持续性。——疑问:这样的疏散照明不能由消防控制室强启。 2、将疏散照明回路接入集中蓄电池EPS,在断路器下加接触器,平时若要关闭时,可以选择在箱面由接触器接出的按钮实现,同时加设触点,使消防控制室能...查看详情
用天正我还是个生手,所以问个很白痴问题啊,用天正二怎样画照明系统图啊...查看详情
自从1983年第一座带有智能化概念的建筑物在美国落成后,楼宇智能化已经成为当今建筑发展的主流技术,涵盖从空调系统、消防报警系统到综合保安管理系统(包括闭路监控、保安巡更、防盗报警、门禁系统)以及完善的计算机网络和通信系统。但是长期以来,智能照明在国内一直受到忽视,绝大多数建筑物仍然沿用传统的照明控制方式。部分智能大厦采用楼宇自控(BA)系统来监控照明,但也只能实现简单的区域照明和定时开关功能,无法...查看详情