支撑拆除更新时间:2024-11-27 22:49:36

本专题为土木在线支撑拆除设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与支撑拆除设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我所在的工程,施工单位很牛X,在三层模板支撑体系未建立之前就想把刚浇筑的二层支撑体系拆除,好周转材料,监理通知单也不管用,怎么办?...查看详情

    用户:ty601m 浏览量:1458 时间:2011-10-14
  • 近来参加了几个工程的模板验收,发现一些工地在装上层模板时,把下层模板支撑全部给拆除了,那么,对多层或高层建筑来说,上层楼板正在浇筑混时,下层楼板的模板支撑究竟能拆不能拆?要弄清这个问题,关键是要弄清下层楼板是否可以承受上层正在施工的混凝土及其模板\支撑的自重和施工产生的其他荷载.下面根据有关规范的要求,对这个问题进行分析。 一、 下层楼板允许承受的荷载设计值 根据《建筑结构荷载规范》(GB5009...查看详情

    用户:forever2012 浏览量:48212 时间:2011-08-19
  • 关于后浇带承重模板及支撑的拆除问题?规范应该有明确的规定。目前仍有部分施工单位在后浇带混凝土没有浇筑前——就是原来的混凝土达到拆模条件时,就开始拆除后浇带承重模板及支持,给工程带来很大的质量隐患。希望大家积极参与讨论。...查看详情

    用户:夜宿寒林 浏览量:21813 时间:2011-08-06
  • 本人正在施工一个三层地下室的工程。基坑砼内支撑一共有三道,在地下室底板完成后需要破除砼内支撑,请教各位分享破除支撑的方式方法,最好有现场照片。谢谢诶。...查看详情

    用户:c1602 浏览量:6959 时间:2011-02-13
  • 如题,感谢!...查看详情

    用户:liuwangyu 浏览量:1575 时间:2010-05-11
  • 工程概况 《高层建筑施工》大作业一 深基坑支护技术:某大型工程,位于深圳中心商务区南区,地处深圳地铁1、4号线交汇处。 南邻深圳国际会展中心,北依深圳市政府,是一座集超五星酒店、办公、商业于一体的现代化综合性公共建筑。 工程占地9800m2,建筑南北长160.7m,东西宽52.12m,建筑总面积1222357.94m2,建筑地下4层,裙楼4层,两座塔楼分别为24层和21层,总高度99.85m(该地...查看详情

    用户:zsazmy 浏览量:3193 时间:2010-03-28
  • 脚手架方案(按搭设24m高度进行计算的扣件式钢管脚手架) 临时用电方案(141.4kW) 模板搭设支撑拆除方案(现浇钢筋混凝土框架结构,层高4.5m-5m,现浇板最大厚度为150mm,梁截面尺寸为300*750mm和400*1000mm)。 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-12 18:01 编辑 ]...查看详情

    用户:mengfanlai 浏览量:5308 时间:2009-03-05
  • 各位同仁请帮帮我, 我在施工过程中遇到施工单位将后浇带下支撑拆除了.该如何处理?...查看详情

    用户:tanguangdong 浏览量:1665 时间:2007-03-16
  • 如标题 这个井架的下面增加了几条梁,提前拆除了模板的支撑系统 上部结构还有30m左右 有什么补救的措施?...查看详情

    用户:tdwangxiang 浏览量:1295 时间:2007-01-04
  • 如标题,该处板下均加设了几道梁,但是作为施工方面来说,还是怕会出现什么不可抗力因素,请教高手怎么补救?...查看详情

    用户:tdwangxiang 浏览量:1485 时间:2006-11-30