  • 在张拉压浆结束、待水泥浆终凝后即可前移。 ⑴进行走行前的安全检查,重点检查部位为挂篮两轨道是否相对水平和与桥轴线平行,轨道锚固和支垫情况,挂篮前后支座,挂篮上是否有人员在作业; ⑵T构两端的挂篮同步对称移动; ⑶挂篮移动前安排专职安全员认真检查新铺滑移轨道的铺设质量和安全情况,确认合格后方可前移; ⑷挂篮移动前调整底模平台和外侧模水平,并仔细检查挂篮各部件联结情况,检查挂篮上的...查看详情

    用户:co1433298528210 浏览量:573 时间:2015-06-26
  • 1、钻机、钻具和吊钻头的钢丝绳,均应符合设计要求,使用时应有专人检查维修。 2、凡不在施工的孔口,均应加防护盖。 3、钻机的钢丝绳在卷筒上应排列整齐。卷绕钢丝绳时,严禁工作人员在其上跨越。卷筒上的钢丝绳不得放完,应至少保留三圈,严禁人拉钢丝绳卷绕。 4、电动卷筒在工作中,如遇停电或停杨检查保养时,应将电源关闭。工作停止后,亦应将电源关闭,锁好开关箱。 5、钻机钻进时,卷扬机变速...查看详情

    用户:co1433298528210 浏览量:757 时间:2015-06-26
  • 节能减排其中一项就包括了节水。水是生命之源,水对生命的重要性也家喻户晓,但是,水资源缺乏已经成为了一个全球性的大问题,在人们的居住环境和日常生活中,如何节水也已成为人们日益关心的问题,建设绿色节水型建筑已经成为未来建筑发展的重要方向。 总的来说,现阶段建筑节水主要从四个方面来考虑:一是减少无效浪费用水量;二是研发和推广高效节水器具,提高水器具用水效率;三是提高非常规水资源的替代率,四是加强管理...查看详情

    用户:hzgs93420 浏览量:804 时间:2015-06-26
  • 市政给排水图片1

    无负压供水设备原理图 5232451无负压供水设备原理图 无负压供水设备的原理是:通过微机控制变频调速来实现恒压供水。首先根据实际情况设定用水点工作压力,并时刻监测市政管网压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制子变频器启动,调节水泵转速提高,直到管网压力上升到用户所需压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。自来...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:629 时间:2015-06-25
  • 城市给水系统的用户一般有:城市居住区、工矿企业、铁路车站、船舶码头、公共建筑等。各用户对水最、水质和水压有不同的要求,概括起来可分为四种用水类型。 一、生活用水 生活用水包括家庭、机关、学校、部队、旅馆、粉厅、浴室等的饮用、沈涤、烹饪,卫生等用水,以及工业企业内部工人的生活用水和淋浴用水等。 二、生产用水 生产用水是指工业企业生产过程中使用的水。例如火力发电厂的汽轮机、钢铁厂的炼俐炉、机械...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:522 时间:2015-06-25
  • 纯水系统图片1

    一、自来水能否直饮 符合标准的自来水应该回答可以直饮。如作为制订国家水质标准的基础,国际上最权威的世界卫生组织《饮用水水质指针》,它的原文是《Guidelinesfordrinking-waterquality》,drinking-water就是指饮的水。在该《准则》的导言中就说明,“《饮用水水质准则》水质的定义是,这种水可适合人类生活各方面的用途,并符合个人卫生要求。但在特殊情况下,如肾...查看详情

    用户:hzgs93420 浏览量:541 时间:2015-06-25
  • 根据浙江新消规,要求在说明中补充消防泵的稳压控制、水泵控制流程的工作原理说明~这个心里明白但是不知道如何表述啊?...查看详情

    用户:akurow 浏览量:756 时间:2015-06-25
  • 审图意见让我在设计说明中补充消火栓栓试射实验,请问内容怎么写呀...查看详情

    用户:指纹 浏览量:1570 时间:2015-06-25
  • 在钢筋混凝土结构中,模板的造价约占钢筋混凝土工程总造价的30%,因此采用合理、先进的模板技术,对于提高工程质量、加快施工速度、提高劳动生产率、降低工程成本具有十分重要的意义。 1、工程概况 某地铁车站净长217.7m,宽21.26m,高12.26m,其中站厅层高4.6m,站台层高5.89m,为双层三跨现浇框架结构,如图1所示。采用明挖顺作法施工,人工挖孔咬合桩加钢管支撑围护,三元乙丙全包防...查看详情

    用户:bqpl26674 浏览量:1146 时间:2015-06-24
  • 避雷针安装方法及安装过程: 1、避雷针设计和选型 技术人员确定需要的避雷针的高度和规格,要完全保护被保护对象,具体计算方法按照国标GB50057-2010的滚球法。一般的避雷针选用PTU-3.1不锈钢材质,不锈钢的性能保证避雷针的长效性。滚球法计算方法如下: 1.1、普通避雷针保护半径的计算方法 避雷针的保护半径与高度(h)有关,以及与所现的保护半径有关, D为滚球半径(闪击距离) 第一类建筑物为...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1531 时间:2015-06-24
  • 1 电气装置和设备的下列金属部分,均应接地: a) 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳; b) 电气设备传动装置; c) 互感器的二次绕组; d) 发电机中性点柜外壳、发电机出线柜和封闭母线的外壳等; e) 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的接地端子; f) 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架; g) 铠装控制电缆的外皮; h) 屋内外配电装置的...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:639 时间:2015-06-24
  • 高频无极灯是基于荧光灯气体放电和高频电磁感应两个人们所熟知的原理相结合的一种新型电光源。由于它没有常规电光源所必须的灯丝或电极,故名无极灯;通常低压气体放电高频无极灯所使用的工作频率为2.5~3.0MHz,也就是说,高频无极灯的工作频率比普通白炽灯和日常使用的电感式日光灯、金卤灯、高压钠灯等灯种的工作频率(50Hz)高出5万~6万倍,比普通节能灯或电子镇流器的工作频率(30~60KHz)高出约25...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:851 时间:2015-06-24
  • 1.接地体选用∮50镀锌钢管,每根长度为2.5米,接地连线为40*4镀锌匾钢,每三根为一组,一字形排列,间距5米,埋于自然地面负0.8米,连接采用焊接,搭接长度不小于连接体宽度的二倍以上,三面施焊,焊接后用沥青做防腐处理; 2.重复接地的接地电阻小于等于10欧; 3.重复接地线必须与配电箱内的保护零线端子板采用镀锌螺丝连接可靠。再通过保护零线端子板分别引致各需保护设备设施。 二级(B)配电柜安装作...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:3791 时间:2015-06-24
  • 1.措施 本工程防雷等级为三类。建筑的防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。在屋顶采用12镀锌圆钢作避雷带,屋顶避雷连接线网格不大于20m×20m。利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接、绑扎作为引下线,间距不大于18m,引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。外墙引下线在室外地面下...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:3918 时间:2015-06-24
  • 一、种类 1、防雷接地: 为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。 防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。 2、交流工作接地 将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。 工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:730 时间:2015-06-24
  • 橡胶伸缩器又称作橡胶接头、橡胶软接头、橡胶减震器、伸缩器、伸缩节、避震喉、软接头。一般是由两端带橡胶凸缘的光滑波形补偿元件与金属法兰组成。金属法兰常采用松套结构。波形补偿元件表面为橡胶,内层为数层强力纤维或钢带(丝)等加强夹层一直延伸到两端的橡胶凸缘,凸缘内有硬钢丝骨架。 1.橡胶伸缩器必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号,其数量根据减噪位移要求选择。 2. 当橡...查看详情

    用户:changshenggs 浏览量:541 时间:2015-06-24
  • 机房防雷接地体设计 采用均衡接地网方式埋设防雷接地体,接地网可以采用环形埋设方式,即在粘土地质条件下,在边长为3m的正方形四边开挖0.8m深的地沟,在正方形的四角各打入一根长度为2m的φ60mm镀锌管或L75mm镀锌角钢,并将四根桩用40mm镀锌扁钢在沟底焊接在一起,再分两根引出地面,并进行接地电阻测量合格后对地沟回填土埋实即可。若打入四根桩接地电阻不能满足要求,则进一步拉开距离增加打接地桩,土质...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:833 时间:2015-06-24
  • 10kV(35kV)小电流接地系统单相接地(以下简称单相接地)是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。因此,熟悉接地故障的处理方法对值班人员来说十分重要。 1 几种接地故障的特征 (1)当发生一相(如A相)不完全接地时,...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:863 时间:2015-06-24
  • 1 雷击的形成及入侵途径 1.1 雷击形成主要有两种形式:直接雷击和感应雷击 直接雷击是指雷电直接作用在物体上,产生电能效应、热效应和机械力等对物体造成危害。 感应雷击是指雷电放电时,在附近导体上产生的静电效应和电磁感应,由此产生的放电效应使使金属部件之间产生火花,称之为感应雷击。 1.2 感应雷击的入侵途径有以下几种 变电站的避雷针的二次感应产生的雷击效应,产生的雷电电流经过避雷...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:617 时间:2015-06-24
  • 防雷减灾图片1

    一、机房构成 如皋如城工商分局位于如皋城东,信息机房位于大楼的四楼,信息机房是数据交换的核心,对雷电防护的要求很严格,机房所在的大楼采用1.0×1.0米避雷带进行防护,直击雷防护已满足要求并有初步屏蔽的效果,现在主要对机房配电系统、通信系统进行综合的防雷设计,机房的构成如下: 5226651 配电为TN-S系统,机房所在大楼北约20米处总配电箱埋地拉至四楼机房分配电柜内,并分四路供电...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:659 时间:2015-06-24