需要通俗易懂的!...查看详情
之前看到几位仁兄讨论应急照明问题,在下有一点看法,希望能跟各位交流一下 在下认为应急照明的分歧是应急供电电源种类与灯具的配合的问题。 现在的应急照明供电电源无非有以下几类: 1.灯具自代蓄电池 2.楼宇集中蓄电池室 3.楼宇自带发电机组 4.双市电 其中第4类供电方式偶认为不好,它对第二电源的要求较高,1.若仅是同一供电系统不同变压 器则两变压器同时故障怎么办?2.若是两不同供电系统则建筑物所处位...查看详情
英国专家谈消防应急照明系统的设计 英国应急照明系统专家约翰·莱希认为,在各类建筑中,最基本的安全要求是建筑内的人可以容易地识别规定的疏散走道。在正常情况下,这并不成问题,但是在建筑变暗或能见度降低时,情况就大不一样。识别疏散走道,到达疏散走道和应用疏散走道,意味着那里必须要有一定照度的照明条件。 在建筑的整个设计和计划期间,建筑师和内部设计人员都从实用和美观角度对照明系统给予充分考虑。然而,对应急...查看详情
应急照明系统的消防设计 2005-11-1 近年来,国内应急照照灯具的开发有了较大的发展,灯具的型式及各种技术指标均有了很大的改进,但相应的技术规范、标准并没有很好地与此相适应,造成设计、使用管理的混乱。本文现结合实际,就典型的几种应急照明灯具的设计施工进行探讨。 一、应急照明灯具的种类 应急照明灯具按其供电方式分为以下几种: 1.采用双电源双回路供电方式 即应急照明灯具本身一般采...查看详情
摘要:文章对建筑设计防火审核及消防监督检查中发现的消防应急灯具设计、施工、产品选型等方面存在的问题进行了探讨,并给出了解决措施。 关键词:消防 应急照明 设计 施工 消防应急照明一般由三大功能组成:一是消防应急工作照明灯组成的消防工作照明功能系统,为灭火及救援人员而设置,一般设置在发电配电房、消防泵房、消防控制中心、通讯中心等重要场所,其应急工作时间不应低于90分钟,并满足正常工作照度要求;二...查看详情
近年来,大型公建越来越多,尤其是人员较为密积的酒店、商场、写字楼,在紧急状况下的人员疏散是一个很现实和重要的问题,这对应急照明系统的合理设置提出了新的问题。 应急照明包括以下几种: 1.正常照明失效时,为继续工作(或暂时继续工作)而设的备用照明; 2.为使人员在火灾情况下,能从室内安全撤离至室外(或某一安全地区)而设置的疏散照明; 3.正常照明突然中断,为确保处于潜在危险的人员安全而设置的安全照明...查看详情
在玄黄的一篇文章里曾经说道“①、建筑发生火灾后,可能会造成电气线路短路和其它设备事故,电气线路可能使火灾蔓延扩大,还可能在救援中因触及漏电的带电设备或线路,造成人员伤亡,因此火灾发生后,消防人员必须先切断工作电源,然后救火,以策安全,所以用220V以上的电源作应急电源是不合理的,因为a、与一般消防动力配电不一样,消防应急灯布置位置多,面广,基本上涉及整个建筑物的公共场所,管线纵横排布,而且大部分灯...查看详情
讨论:有双路10KV高压供电,低压侧母线分段设母联,另外柴油发电机引出应急母线,这样的写字楼应急照明还有必要设蓄电池吗?你是怎么做的呢? 1.不设;理由:双路正常供电电源加应急柴油发电机供电,已能满足应急照明供电要求;加蓄电池不是浪费吗; 2.要设,理由:柴油发电机启动时间不大于15秒,无法满足应急照明立即起动的要求;而蓄电池切换供电的时间不到1秒;...查看详情
答案:c...查看详情