  • 做学校的继保课程设计遇到点问题,特来请教下。 现要整定某220KV电力系统两根线路之间接地短路保护: 1.它的最大零序电流和最小零序电流是否分别是在单相接地短路和两相接地短路时产生? 2.如果都是直接接地,单相接地和两相接地的正、负、零序阻抗是否相同? 3.我计算出来结果是单相接地短路的零序电流反而小于两相接地短路,这种情况正常吗? 考虑了很久了还是没什么结果,特来请教高人。。。多谢!...查看详情

    用户:ijonoboi 浏览量:1810 时间:2008-10-20
  • 有观点是说会分流 可怎样的路径会引起分流哪?还有说会引起测量误差 请高手上图说明 多谢...查看详情

    用户:showin3690 浏览量:1988 时间:2008-09-23
  • 请教:在进行变电站接地网接地电阻的计算过程中,R《2000/I 规程中有“最大接地短路电流与通过中性点的最大接地短路电流”这种说法,请问这两者的区别是什么? 通过中性点的最大接地短路电流该如何计算呢? 翻了很多书和规程,都没有具体的计算公式和讲解?...查看详情

    用户:gwbx-11 浏览量:2398 时间:2008-09-15
  • 请教各位高手,接地变的零序保护做几段?如果是三段,那么是三段定时限,还是一段三时限?保护动作跳闸切除顺序一般是什么?能跳接地变吗?...查看详情

    用户:z234b432 浏览量:3468 时间:2008-09-12
  • 请问发电机定子接地的电流互感器怎么计算参数?谢谢?...查看详情

    用户:xp-289688 浏览量:1538 时间:2008-07-09
  • 小电流接地系统是指采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。在该系统中,如发生单相接地时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,从而提高了供电可靠性。但是,若一相发生接地,则其它两相对地电压升高为相电压的J3倍,特别是发生间歇性电弧接地时,接地相对地电压可能升高到相电压的2.5—3.0倍。这种过电压对系统的安全威胁很大,可能使其中的一相...查看详情

    用户:xjw2006 浏览量:1761 时间:2008-07-01
  • 请教下大家有什么办法来解决小电流接地选线装置准确:) 度低的问题?我们好几个变电站都是用的保定华源电气公司的HY-196型产品,但好几次发生10KV出线单相接地都没有报警,听说有些地方已经不使用这类产品了,请问是仅仅这个型号的产品不行还是几乎所有类型的这类产品都不行啊,大家有什么好的产品可推荐或其他解决这个问题的办法吗? 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:09 编...查看详情

    用户:liuhengfeng0832 浏览量:5727 时间:2008-06-29
  • 在对系统进行单相接地故障计算时,所得的数值是否等于系统对地电容电流?不考虑补偿...查看详情

    用户:mengmeng_3223 浏览量:2535 时间:2008-06-25
  • 各位高手: 我单位是中性点不接地的10KV系统,从10KV总配到下面几个10KV分站的电缆有的是2根约900m长的YJV22-8.7/10KV-3X300mm2并联,有的是6根约500长的240mm2电缆并联,请问它们的单相接地故障电容电流是不是单根电缆的2倍或6倍? 多谢! sunyanshi63@163.com...查看详情

    用户:sunyanshi63 浏览量:4724 时间:2008-05-26
  • 我到过一家做低压柜的公司,发现他们公司在设计上,电流回路中电流互感器与测量表计都是直接连接,中间也没有实验端子过渡,这还好说 电流互感器二次侧竟然没有接地,虽然测量上没什么问题,但在保护方面来说呢?我不知道会发生什么后果。...查看详情

    用户:成套毛毛 浏览量:5228 时间:2008-05-17
  • 宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ---------------------------------------------- 小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限...查看详情

    用户:dz5688 浏览量:2361 时间:2008-05-16
  • 请问:小电流接地系统发生单相瞬间接地故障时,是如何自行熄灭电弧的? 发生单相永久性故障时,故障点的故障电流一般为多大? 跪谢各位大侠!...查看详情

    用户:shaojianjun82120 浏览量:1963 时间:2008-04-22
  • 请问在计算单相接地电容电流时要考虑到变电所增加的接地电容电流值,这个值如何去选,是按照变电所的高压侧电压去选,还是按照计算时的电压等级去选?例如一个220kV\35kV的变电所,在计算35kV架空线路的单相接地电容电流后,变电所增加的接地电容电流值是选择35kV—13%,还是选择220kV—无?...查看详情

    用户:wanglin0052 浏览量:2596 时间:2008-04-14
  • 2x1600KVA,负荷率70%,无发电机 进线ACB:框架In=3200A, 长延时Ir=0.8In(已大于计算电流),15s;短延时Isd=6Ir(已大于出线MCCB瞬时的1.3倍),0.4s;瞬时不考虑;接地故障Ig=0.6Ir(根据工业及民用配电设计手册第十一章,此项计算不够精通,忘各位专家指点),0.4s;分励脱扣,失压延时脱口(延时多久?望指点) 母联ACB:框架In=3200A, 长...查看详情

    用户:jack_luo 浏览量:1425 时间:2008-04-07
  • 如题。 有没有高手能用方程式来表示一下这。我在准备这方面的资料准备就在实际工作中遇到的一些这方面的情况作个总结。 再给条件如下: 在没有发生金属性接地时(即线路“接死”前),三相电流是大致相等的(即三相负荷分配得很平衡); 然后是C相接地。 请问在这种情况下,三相电流在电流表上会如何反应呢?...查看详情

    用户:chilliran 浏览量:6346 时间:2008-02-20
  • 变压器星式中心点接地电流互感器是500/5,它除了测量电流之外,有没有别的保护作用的呀???...查看详情

    用户:liminnet 浏览量:2493 时间:2008-01-15
  • 小电流原理图及详细的技术要求是什么?...查看详情

    用户:powerproduct119 浏览量:1717 时间:2007-12-19
  • 哪个国标规定电流互感器需要接地,知道的说说...查看详情

    用户:cissy1110 浏览量:1193 时间:2007-12-13
  • 大家知道,TN-C-S系统中,在电缆进建筑出需要把零线重复接地,大家知道,一般零线是有电流的,既然零线重复接地了,那么正常工作的时候接地极上是否有电流呢?有的话,是多大?...查看详情

    用户:malongknowledge 浏览量:2197 时间:2007-12-08
  • 三相四线电表接电流负敢器计量用电量时,正确接法是电表端子1,4,7接3个k1,端子2,5,8接同相电压,端子3,6,9.接三负感器k2并连接成一点再接地,最后接零线, 请教师傅;端子3,6,9与3个k2,每相独立连接,不连在一起,且不接地,这对计量有没有影响,还有不接零线时,计量会减少吗...查看详情

    用户:huazi1205 浏览量:5378 时间:2007-12-04