请教图中的第3题,计算低压侧短路电流时,为什么不像配电手册中的那样要考虑高压侧的系统阻抗折算到低压侧和变压器阻抗的影响?提前谢谢您的回复。:)...查看详情
在下看到下面一段话 在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障线路送端测得零序电容电流,等于其他线路零序电容电流之和(没有理解为什么为之和?),且流向母线。非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流,且流出母线(和前面的流入母线的电流是否相等,流出母线流到大地后是否会返回电源?)。 在下已经将自己没有理解的内容在上面的()中写出来了。提前谢谢您的回复。...查看详情
在中性点不接地系统中,如出现单相接地则将产生单相接地电容电流,如没有出现单相接地则只产生泄露电容电流? 在中性点接地的系统中,如发生单相接地,产生的电流叫单相短路电流,而非单相接地电容电流? 也即单相短路电流和单相接地电流是不同的概念? 在下如下理解是否正确?谢谢您的回复。...查看详情
2015年1月10日上午,由中国电力企业联合会组织的“DJDX-08分布式小接地电流单相接地选线系统”新产品鉴定会在武汉召开,鉴定委员会由来自武汉大学、华中科技大学、重庆大学、广东工业大学、中国电器科学研究院、国家电网公司运行分公司、南方电网科学研究院、中国电力科学研究院和湖北省电力公司等单位几十位专家组成。鉴定委员会听取了研制单位所作的研制总结等报告,审查了鉴定资料,并进行了抽测。经认真讨论,形...查看详情
分布式结构是指将选线主机、数据采集分支器、高精度零序电流互感器三部分组成一个完整的小电流接地选线系统,主机安装在主控室,分支器安装在高压配电柜前面的仪表门,互感器安装电缆出线上。当发生单相接地时,零序电流互感器采集的信号经二次线路传输到分支器,分支器首先对零序信号进行预处理,把可能性比较小的数据丢弃掉,可能性较大的数据上传给选线主机,从而大大减轻主机的负担,提高选线的时效性。 采用分布式结构,现场...查看详情
北极星输配电网讯:小电流接地故障选线方法及装置种类繁多,由于缺乏综合性能对比,电网公司在产品选型时存在一定盲目性,选线装置实用效果总体不佳。不同选线技术性能差异较大,以暂态法和注入电流法(通过调整消弧线圈失谐度或在中性点附加中电阻向系统注入电流)为代表的选线技术效果良好,而传统利用故障工频电流、谐波电流的选线方法效果不佳。此外,相同选线原理的不同厂家产品性能也有一定差异。需要注意的是,优秀的选线技...查看详情
没有理解的是题设中只提到忽略变压器的零序阻抗,并没有说忽略其正序和负序阻抗,为什么在参考答案中没有计及变压器的正序和负序阻抗呢? 提前谢谢您的回复。...查看详情
单电源接地系统在线路发生单相接地时,为什么负荷侧中性点接地的变压器高压侧会有电流?序网分析说只有零序电流,怎么理解?谢谢。...查看详情
当时的理解是计算单相接地短路电流时不用0.702欧姆的电阻,而直接使用相保阻抗的电阻为2.669(两个电阻在图片中已标为红色)。但参考答案计入了0.702欧姆,我哪里理解错了? 还有Rphp.L(已经标注为红色),我理解是其就是相线的电阻,我这种理解对吗?谢谢您的回复。...查看详情
我理解的是故障电流按红线的顺序流回电源的中性点?我这种理解是否正确?还有我在计算时,并没有如图片最下一行乘以2.我当时没有乘以是考虑到N线返回到电源中性点这段的阻抗求法题设并没有给出,我对这点那里理解错了?提前谢谢您的回复。 我是初学者,所以问题较多。真心感谢论坛里各位的帮助。...查看详情
小电流接地自动选线装置存在的问题: 1、 作为判据的信号量小,相对测量误差偏大; 2、 零序PT、CT的误差及长距离二次电缆引起测量误差; 3 、干扰大、信噪比小;一是电磁干扰,二是系统负荷不平衡造成的零序电流和谐波电流较大; 4、随机因素影响的不确定 运行方式改变、电压水平、负荷电流的变化、接地故障 形式和接地点过度电组的千变万化 ; 5、小电流接地自动选线装置本身的性能不够完善。 ...查看详情
1 中性点不接地电网的接地保护 电力电网小接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合自动化装置的接地保护、接地选线装置等,其保护目前主要有以下几种: (1) 系统接地绝缘监视装置: 绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对不接地系统的监视。 将变电所母线电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形...查看详情