应当注意, 电流互感器的二次回路只允许一点接地, 而不允许再 有接地点, 否则有可能引起分流, 造成测量误差的增大或者影响继电 器的正常动作。电流互感器二次回路的接地点应在K2 端子处。 低压电流互感器的二次侧不应接地。由于低压电流互感器的电 压较低, 一、二次线圈间的绝缘裕度大, 发生一、二次线圈击穿的可能 性小; 另外, 二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提 高, 还可使雷击烧毁仪表...查看详情
每个回路的单相接地故障电容电流为1.4A,总共有20个回路,那计算消弧线圈的补偿容量时的电流是用1.4,还是1.4乘以20 ?原因是什么?提前谢谢您的回复。...查看详情
电流互感器二次侧接地的目的是起保护作用,防止高压侧电压串进低压侧。 电压互感器二次接地也是这个原因。如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果电流互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。 为什么只能有一点接地: 因为一个变电...查看详情
1、引起两点接地问题提出 在电力系统中,二次回路对保障系统安全运行起到非常重要的作用。系统正常运行情况下,为了保证人身和设备的安全,《电力作业现场安全规程》规定电流互感器二次回路的一个电气连接必须有一个可靠的接地点。同时为了保证继电保护和自动装置的正确工作,要求电流回路一点接地。但是,变电所电流二次回路连接设备繁多,延伸范围广,常常由于人为的接线错误或一些不可避免的自然规律,如绝缘的老化等,出现...查看详情
概述 在10kV配电线路上,由于各种因素的影响,线路接地现象经常发生。虽然单相接地故障可短时带接地运行,但由于当一相接地时,另两相对地电压均升高为线电压,对线路设备绝缘构成威胁,且间歇性电弧可能在电网中引起过电压,出现第二接地点,从而引起相间短路事故,因此必须在短时内找出故障点,加以排除。目前虽有一些国外引进的故障显示仪等设备,但都只能显示短路故障,不能对接地故障点作出反应。当发生接地故障时,一...查看详情
某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A) 请问Id是怎么计算的? 中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂, Ic=3×ω×C×Uο(A) 式中: ω是角频率,ω=2πf C是相对地电容 Uο是相电压 则: ω=2×3.14...查看详情
电网发生单相接地时,由于线路对地电容的存在,接地点会有电流流过,流过的电流就是未接地相对地电容电流的矢量和,是接地电容性电流。 系统接入消弧线圈后,正常时消弧线圈上无电压,也无电流流过。当单相接地时,由于消弧线圈从原理上说是“电感线圈”,因而在它上面加有交流电压后,它会通过电感性电流,这个电感性电流正好通过接地点形成回路。这样,在接地点就有二个电流,一个是接地电容性电流,另一个是消弧线圈的电感性电...查看详情
对于小电流接地系统,如何快速查找单相接地故障,现在我来给大家介绍一些简单可行的方法。 1、人工查找方法 如果变电站内没有安装接地选线装置,线路上也没有安装接地故障指示器或者短路接地二合一故障指示器,也没有很好的接地故障探测仪,那就只好采用人工查找的笨办法了。查找步骤如下: (1)通过人工(或调度,以下同)依次拉闸,可知道变电站哪条出线接地,通过调度知道哪相接地。 (2)接下来有两种方法来查...查看详情
发生接地故障时,小电流选线装置会发出信号,但当接地电流危及到人身和设备的安全时,要断开电路,是不是意味着断路器的操作回路的跳闸回路中也要接上来自小电流选线装置的常开接点???...查看详情
IT系统发生第一次接地故障两非故障相对地电容电流之间的相位角为什么为60度?能否画一下向量图或计算方法,非常感谢...查看详情
10kv系统发生单相死接地,小电流选线装置故障无法准确选出接地线路,如何排除接地线路? 例如,一级变电带3个二级变电所,二级变电所都是双回路供电且分段运行.一级变电所也是分段运行的.当系统发生单相死接地,切无法准确判断故障线路,需要如何去排除故障线路....查看详情