小接地电流更新时间:2024-07-04 22:54:12

本专题为土木在线小接地电流设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与小接地电流设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 110kV进线开关加装状态检测以及主变压器加装铁芯接地电流监测系统招标公告 所属地区:青海省 第1章招标公告 合同名称: 黄河公司水电铝型材项目一二系列110kV进线开关加装状态检测以及主变压器加装铁芯接地电流监测系统 合同编号: HHXY-JGS (2012)第10号总35号 就黄河公司水电铝型材项目一二系列110kV进线开关加装状态检测以及主变压器加装铁芯接地电流监测系统进行公开招标。现将有关...查看详情

    用户:zhaobiaoqq 浏览量:374 时间:2012-09-11
  • 黄河公司水电铝型材项目110kV进线开关加装状态检测以及主变压器加装铁芯接地电流监测 黄河公司水电铝型材项目一二系列110kV进线开关加装状态检测以及主变压器加装铁芯接地电流监测系统招标公告 开标时间:2012-10-09 所属行业:其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:青海 受黄河鑫业有限公司委托,就黄河公司水电铝型材项目一二系列110kV进线开关加装状态检测以及主变压器加装铁...查看详情

    用户:lixiangw 浏览量:1458 时间:2012-09-09
  • 黄河公司水电铝型材项目主变压器加装铁芯接地电流监测系统招标 黄河公司水电铝型材项目主变压器加装铁芯接地电流监测系统招标 黄河公司水电铝型材项目一二系列110kV进线开关加装状态检测以及主变压器加装铁芯接地电流监测系统招标公告 开标时间:2012-10-09 所属行业:其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:青海 受黄河鑫业有限公司委托,就黄河公司水电铝型材项目一二系列110kV进线...查看详情

    用户:swswsw222 浏览量:484 时间:2012-09-07
  • 请问大电流接地系统中,发生单相接地故障,会不会有零序电压产生?有人说因为中性点直接接地了,就不会有零序电压了。哪位大侠能帮我解释一下啊!!!...查看详情

    用户:woshiniyeee 浏览量:8837 时间:2012-08-28
  • 4541356...查看详情

    用户:alex860624 浏览量:947 时间:2012-08-23
  • 符离官山江华110kV风电场工程35kV接地电阻器电流互感器智能监控器箱体外壳采购招标 符离、官山、江华110kV风电场工程35kV接地成套装置采购项目招标公告 招标编号:0773-1241GNFD12522 开标时间:2012-09-03 所属行业:其它 标讯类别: 国内招标 电阻器电流互感器智能监控器箱体外壳 资源来源: 其它 所属地区:湖南 1. 受天津协合华兴风电装备有限公司(以下简称“招...查看详情

    用户:swswsw333 浏览量:449 时间:2012-08-14
  • 单相接地电容电流的叫法是不是不准确?我的理解是这样:电网在正常情况下,线路电容电流是存在的,不会因为单相接地故障才有电容电流的。为何书上都把线路的电容电流叫做单相接地电容电流呢。这会给人以误导以为只有发生单相接地时才会有电容电流。对吧。欢迎批评指正。谢谢~~...查看详情

    用户:gzxxmco 浏览量:1582 时间:2012-08-12
  • 谁有DL/T 308-2012 中性点不接地系统电容电流测试规程 请发一个给我,谢谢。792932285@qq.com...查看详情

    用户:aaa-zhangqi 浏览量:926 时间:2012-08-07
  • 6KV中性点不接地系统,星型接法电机额定功率1250KW额定电压6KV额定电流105A功率因数0.85,当一相发生接地故障时,求:短路电流? 计算步骤详细些,谢谢!...查看详情

    用户:gyqsjz 浏览量:5537 时间:2012-07-31
  • 请问单相接地电容电流的计算在哪里?...查看详情

    用户:changlai_99 浏览量:1687 时间:2012-07-25
  • 变压器图片1

    电流互感器二次接地,我知道是为了防止一次侧大电流窜入, 但是二次接地,那不是电流就流向地了么 ? 还有电压互感器,有人能帮忙解释一下吗,谢谢 4528333...查看详情

    用户:renjing1126 浏览量:1186 时间:2012-07-15
  • 某用户设35/10kV变电站,10V系统为中性点不接地系统,下设3个10kV车间变电所,35/10kV变电站正常时向A、B、C车间变电所供电的3个10kV出线及负载的单相对地电容电流分别为2.9、1.3、0.7A,并假设各出线及负载的三相对地电容电流对称,如果向车间C供电的10kV线路发生单相接地故障,在该供电线路电源端装设无时限单相接地保护装置,计算其整定值应为下列哪项数值? A 10A B 1...查看详情

    用户:chenxing79 浏览量:3596 时间:2012-07-04
  • 请教:高压电机的单相接地保护中的电容电流怎么确定,看了手册,手册算出的值很小,可是我看到别人的计算书上算的都很大,不知道别人是怎么算的?高人能否指教一下!...查看详情

    用户:tdqhappy0 浏览量:3362 时间:2012-06-18
  • 今天在现场遇到了一个奇怪的问题。一台电机接了两根3*150+1*70的电缆,电机侧两根接地线压在一个接地螺丝上,配电柜侧两根接地线也接在同一根接地铜排上,电机工作时,用钳形电流表单独测量每根接地线上都有6A左右的电流,但两根同时测量时电流为零,把任意一根接地线拆掉一头,测量另外一根中的电流也是零。从现象上看是两根接地线之间有环流,从理论上讲不应该有这种现象,但它确确实实的存在,恳请高手指点。 不懂...查看详情

    用户:hubinguoguo 浏览量:6555 时间:2012-06-12
  • 我单位一LS断路器,带15台电机负载,断路器参数如下:U=380V;Irate=1600A;Ui=1000V;Uimp=12KV;Ics=100%Icw;Icw=50KA/1S,36KA/3S.Iu=1*In;Ir=0.83*In;Tr=4@6Ir;Isd=6*Ir;Tsd=0.4*I2t;Ig=0.3In;Tg=0.4*I2t. 现在问题是我启动某台电动机(不论负荷大小)断路器偶尔会出现接地电流...查看详情

    用户:upc507 浏览量:4404 时间:2012-06-05
  • 10kV线路接地电容应配多大呢?电流如何计算?...查看详情

    用户:电气之家 浏览量:1887 时间:2012-05-23
  • 1个零序电流互感器,同时接小电流选线装置和综保,请问是先接小电流还是先接综保...查看详情

    用户:weiyp1 浏览量:4407 时间:2012-04-14
  • 如题,现在110kV变电站35kV或10kV出线一般采用开关柜的形式,出线柜CT采用三相加零序的配置。但是保护装置(如RCS9621、RCS9622等)的高压零序电流保护和小电流接地选线都需要采样零序电流信号,可是一只零序电流互感器如何同时给小电流接地选线和高压零序保护提供零序电流信号,盼解答,谢谢...查看详情

    用户:山峰0511 浏览量:1541 时间:2012-04-11
  • 今天去巡查柜子,发现多功能电子表的电流信号S2接线端与电压信号的N线接在一起。按说变压器的N线和PE线是接在一起的,这样接应该理论上没问题吧。希望大家提提自己的看法。@smile@...查看详情

    用户:cauchyss 浏览量:7580 时间:2012-03-29
  • 10kV不接地系统,单相接地采用零序电压还是零序电流保护好? 采用三相五柱式PT,那么与66(35)/10kV变电所母线有电气连接的任意一点单相接地,那么系统内安装三相五柱PT的所有用户均会发出接地告警。 采用零序CT,只对本线路的单相接地报警(或者跳闸),所以我觉得应该采用零序电流保护,请问大家有什么意见?...查看详情

    用户:tnc 浏览量:15145 时间:2012-03-16