距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线商住楼消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与商住楼消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
87防火规范规定: 第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水: 四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅; 2006防火规范规定: 8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓: 5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于...查看详情
二类高层商住楼,首层为每间不超过100平米的商铺,二层为2400平米左右的商场,三层以上为住宅部分,首层不用设自喷吧?规范好象没有要求.可能要看审图人员的理解,有时候他们理解商业网点的面积为一层所有商铺的总面积....查看详情
首层是小商铺,需要做自喷吗? 好象规范上没有说超过多少面积要做....查看详情
对于多层商住楼的消防如何设计,比如底一层商店或底两层商店这样的六层或七层住宅 新建规对多层商住楼似乎是忽视了,真搞不懂该怎么做了 8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 如果商店面积超过200平米,是不是考虑仅在商店部分做消防软管卷盘或轻便消防水龙。 那...查看详情
规范有规定,商住楼的住宅部分与公共建筑部分的疏散楼梯不能共用。 如果住宅部分与公共建筑部分的疏散楼梯分别在不同的单元, 请问: 1、住宅部分与公共建筑部分是否可以使用防火门进行分隔(平时可以互通)? 2、有了防火门进行分隔,那么作为消防电梯能否共用呢?...查看详情
大家好,有个问题想请教大家 问题是这样的,八层商住楼,底层为商铺,有夹层,2-8层为住宅,建筑高度超过24米, 按照高规设计的话,高位水箱的设置高度会很高,最起码要满足离最不利消火栓有7米的高度;还有一种情况就是设置气压罐,水箱的高度只要满足水能自流流出即可。 但是,我看见别人设计的,水箱的高度只满足水能自流流出,也没有设置气压罐,而且东莞审图的也没提什么意见。 我也搞不明白,希望大家能帮我解答。...查看详情
底层商铺,2-5层住宅,请教该建筑的室内消防用水量是多少啊? 小弟不知道套哪个了...查看详情
是取20L/s么?...查看详情
六层坡屋面商住楼,消防管如何成环?...查看详情
六层坡屋面商住楼,坡屋面上放不成消防水箱,违反建规第8.6.3条怎么办?...查看详情
我们有一90米高的商住楼,消防电梯前室外窗面积大于3平米,需要机械防烟吗?...查看详情
有七层商住楼,屋顶为坡屋面,按建规8.6.1条’如室内消防竖管为两条或两条以上,应至少每两条竖管相连组成环状管网’,请教坡屋面屋顶消防管道如何成环?...查看详情
请教几个问题: 本人在做位于北方的一高层商住楼,地下一层为车库,地上1,2层为店面,3-30层为单元式住宅。总高度为90m,请问: 1.地下室及店面设计喷淋系统,住宅部分的电梯前室及公共走道是否设计喷头? 2.地下室消防水池及屋面消防水箱是死水,为防冻哪种保温最经济有效? 谢谢!...查看详情
这两天做到一个工程,85米X22米X25米,底层为商铺,二层为为住宅服务的服务用房,三~七层为通廊式小户型住宅(每层住户有40户),建筑现在定性为底商住宅楼,从规范上看室内消防用水量为5L/s(按七层住宅考虑),对于这种形式的建筑不知道大家有什么看法?...查看详情
一二层为商场,每层建筑面积1700平方米,上面有9.5层住宅,分为三个单体,每个单体一梯三户,一共11.5层,总高38米.每个单体互不相连,单体每层平面450平米.问问大家,单体走道需要设自喷吗?...查看详情
共五层,大概建筑面积9000平米!底层设置店面!体积也超过5000立方,消防是做还是不做?规范上的很难理解...查看详情
我们集团的一个职工商住楼,建筑分区是(平面):二层小型门诊楼/五层三单元住宅(底层为商铺)/两层商铺/三单元住宅(底层为商铺)/两层商铺,依次类推,共5栋,请问高手,做消防不?...查看详情
文件说:下面多层商店,上部住宅,如果隔开,可以各自单独考虑消防设施,即如果1-3层商店,4-6住宅,住宅部分可以不设消火栓,是这样吗?...查看详情
商住楼的消防用水量怎么确定?...查看详情
我所问的以下问题,主要的讨论依据是现行国家消防规范,不考虑地方消防规定和消防大队的地方意见。 1),五层住宅加下面两层公建,其中每间公建面积不超过300平米。 2),五层住宅加下面两层公建,其中有一房间公建面积超过300平米。 3),六层住宅加一层公建,其中有个房间公建面积超过300平米。 4),六层(七?八?)住宅加一层公建,公建总占地面积没有超过100平米。 5),八层住宅加下面一层公建,其中...查看详情