  • 消火栓灭火系统 1、管道安装:管道安装工程量计算时分不同连接方式(螺纹连接、法兰连接)和不同的规格尺寸,以管子中心线长度计算,以“米”为单λ计量,定额计量单λ是“10米”,计算管子长度时不扣除管件、阀门和部件所占长度。价格套用第八册定额中相应的室内(室内消火栓系统)室外(室外管网)管道安装定额子目的价格。计算管长时要区分不同管径规格、不同安装方式分别列项计算。管子长度的计算,垂直方向上的长度用高差...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:32 时间:2022-08-15
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:13 时间:2022-07-28
  • 消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理。 支架上焊缝要饱满且无夹渣,除埋入砼中的部分外,应及时刷防锈漆做好防护处理。 支架安装时,成排支架一定要先放线后安装,并确保同层支架高度一致...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:112 时间:2022-06-10
  • 1、引子 很久没做卧式罐消防了,水消规里下表这一条描述看到还是觉得比较新鲜,原来的老规范跟这个描述不同,感觉现在是提高要求了。 2、计算 4*7.5 15=45L/s 15*60/6=150平米的表面积的卧式罐区 一般卧式罐不大于100立方 100立方的卧式罐尺寸是直径4800*6000.或者直径4500*6500,表面积均不超过100平米。 这么说卧式罐区基本是45L/s(DN200)消防水量搞...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:294 时间:2022-06-07
  • 解读集中电源容量 > > > > 集中电源容量表述 根据《技术标准》的培训教材《消防应急照明和疏散指示系统》第3.7.1.4部分介绍,集中电源的容量实际就是其配接额定功率灯具时的持续应急时间: C 集中电源 ≈ P 额定配接功率30 min × 30 min ≈ P 额定...查看详情

    用户:wx_02463058 浏览量:330 时间:2022-05-07
  • 为了合理地设计固定消防炮灭火系统,减少火灾损失,保护人身和财产安全,制订本规范。本规范适用于新建、改建、扩建工程中设置的固定消防炮灭火系统的设计。 1一般规定 1.1 供水管道应与生产、生活用水管道分开。1.2 供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用。寒冷地区的湿式供水管道应设防冻保护措施,干式管道应设排除管道内积水和空气的设施。管道设计应满足设计流量、压力和启动至喷射的时间等要求。1.3 消防水...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:643 时间:2021-09-10
  • PKPM   PKPM

    技术周刊 楼板施工图中消防车和人防荷载采用塑性算法的计算规则二零二一年第二十八期 问题汇总: Q1: 板施工图中,勾选消防车荷载和人防荷载采用塑性算法,板最后的计算结果,是取包络吗? Q2: 楼板施工图中,为什么中间支座的楼板负筋在左右两侧房间中分别绘制? Q3: 在SATWE计算结果的质量信息中,如何核对结构质量分布的活载质量? Q4: 砼板施工图中板的计算结果查询中出现计算...查看详情

    用户:lkprnvqh 浏览量:2215 时间:2021-07-21
  • 其他建筑软件图片1

    消防设计是建筑CAD图纸设计中的重要内容之一。在进行消防设计的过程中必然需要进行消防计算,那么浩辰CAD给排水软件中如何进行消防计算呢?接下来的CAD绘图教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD制图软件——浩辰CAD给排水软件中进行消防计算的相关操作技巧吧!感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD绘图教程来了解一下。 CAD绘图教程:消防计算 首先打开浩辰CAD给排水软件,然后运行室内菜单中的【计算】-【消...查看详情

    用户:橙子co 浏览量:67 时间:2021-06-03
  • 收录于话题EPS用于消防行业配带的负载设备一般有: 应急照明灯、标志灯、消防电梯、消防水泵、逃生窗、消淋水幕、消防闸门、报警系统、烟雾排风机等。 用于工业、商业、民用方面则可配带一切有必要配带的交流用电设备,如证券大屏、各类卷闸门、电动拉伸门、办公设备、生产设备、舞台舞厅设备、家用电器等。今天我们来学习一下EPS消防应急电源容量选型原则及计算方法。 (1)负载容量选型原则 因电动机的启动冲...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:4757 时间:2020-12-14
  • 本文来源:网络 根据《水喷雾规》 3.2.12,用于保护甲、乙、丙类液体储罐的系统,固定顶储罐和按固定顶储罐对待的内浮顶储罐的冷却水环管宜 沿罐壁顶部单环布置 。第 3.2.6 条: 水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离不应大于 0.7m 。 故本工程酒罐消防冷却系统设在酒罐顶部,采用单环布置, 水喷头以 45°角朝向酒罐 。根据水雾喷头流量特性系统、雾化角及垂直喷射曲线,初步选...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:215 时间:2020-12-11
  • 收录于话题 第一步 总用水量 = 室外消防给水量 + 室内消防给水量 = 室外消火栓 + 室内消火栓 + 自动灭火系统(取一个最大值) + 水幕或固定冷却分隔。 注:自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。 第二步 ...查看详情

    用户:旅途中的太阳 浏览量:590 时间:2020-12-04
  • 建筑高度和建筑消防高度怎么计算...查看详情

    用户:janepa 浏览量:9580 时间:2020-11-13
  • Q1:砼施工图软件板裂缝选筋计算是否考虑人防荷载与消防车荷载? A: 人防荷载不参与板的裂缝选筋,根据《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005)4.1.6条的规定,防空地下室结构在常规武器爆炸动荷载或核武器爆炸动荷载作用下,应验算结构承载力;对结构变形、裂缝开展以及地基承载力与地基变形可不进行验算。就是说针对动荷载特点,在结构计算中不必再单独进行结构变形和裂缝开展的验算。所以板施工...查看详情

    用户:善良的夕阳 浏览量:800 时间:2020-10-16
  • 消防中沟槽式管件要另外计算吗,包不包含在管道中?...查看详情

    用户:yjwn45369 浏览量:144 时间:2020-07-06
  • 问题补充:消防电、消防水系统中有哪些是必须计算的但是图纸中确没有明确标明的?比如像电气预算中像接线盒虽然图纸中没有明确标注但是要计算其工程量,那么消防电和消防水中有没有此情况呢?能一一列举吗?谢谢了!...查看详情

    用户:layj95911 浏览量:23 时间:2020-07-02
  • 二个紧挨着的建筑,防火间距不满足要求,室内消火栓水量是二幢建筑总体积计算还是按各自的体积计算。...查看详情

    用户:xyy47 浏览量:124 时间:2020-06-16
  • 混凝土结构图片1

    屋顶消防水箱间面积60平米,结构计算面荷载每平米10千牛。水箱底面积2.3*5.4=12.5平米。水位高度1.75米。水箱间设备总重量26吨。这个面荷载10千牛够吗?6253074...查看详情

    用户:qq_1420526300320 浏览量:5372 时间:2020-06-06
  • 给水厂厂区内的消防水量怎么计算?...查看详情

    用户:wx_1581668904040 浏览量:42 时间:2020-02-14
  • 根据GB 50974-20143.6.1条的条文解释如下: 规定消防给水一起火灾灭火总用水量的计算方法。当为 2 次火灾时,应根据本规范第 3.1.1 条的要求分别计算确定。 一个建筑或构筑物的室外用水同时与室内用水开启使用,消防用水量为二者之和。当一个系统防护多个建筑或构筑物时,需要以各建筑或构筑物为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为消防系统的用水量。注意这不等同于室内最大用水量和室外最...查看详情

    用户:asdvbm 浏览量:1319 时间:2019-12-30
  • 一栋建筑物有多种使用功能时,按本人的理解,消防用水总量(V总)应分别计算各种使用功能的室外消防用水量(V外)与室内消防用水量(V内)之和,然后取其中的大值。这与《消水规》实施指南.赵锂主编)P35倒数第9、8行,“当建筑物有多个防护区时,一起火灾灭火用水量应以各防护区为单位,分别计算室内外消防用水量之和,取其中的大值为建筑物的一起火灾灭火用水量”的说法是一致的。 但《建规》P272第7行,(住宅建...查看详情

    用户:sapi 浏览量:851 时间:2019-10-11