  • 在《高规》7.3.3中规定当室外给水管网不能保证室消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足之和的要求。 那么知道了建筑物的室外消防用水量: 如何判断室外给水管网能不能保证室外消防用水量(好像甲方从来只提供水压而不提供水量)...查看详情

    用户:zhanghui9828 浏览量:1746 时间:2003-02-15
  • 我刚接到一份《加工厂房消防管道图》,该图是某设计院出的。设计说明中明确标出该厂房消防用水量为Q=10L/s,图中消防主管为DN80。而我根据流量计算公式取v=1.0m/s则得出管径d=112mm。是我算错了还是设计图错了??主管应该选DN80??还是DN100????(或DN125??)请各位大师指点,这里先谢了哈!!!!...查看详情

    用户:水中蛇 浏览量:2279 时间:2003-01-01
  • 请问:什么是初期灭火用水量,是室内消火栓用水量*10min还是一个消火栓*10min;若是一个消火栓那规范还分什么大于25L/s小于25L/s时水箱的不同;若是有喷淋的话(娱乐场所)那25L/s只是消火栓的规定还是室内消防所有水量,那岂不是只要有喷淋水箱的水量都要为18吨...查看详情

    用户:tonghaoqiang 浏览量:1601 时间:2002-09-27
  • 建规8.2.2第三条:一个单位内有泡沫消防,带架水枪,自动喷淋,以及其他灭火设备时,消防用水量应为上述全部用水量之和.... 此条规范中"单位"是指一个着火单位,还是指整个工厂(平时把一个厂称单位),如是指整个工厂,是否和8.2.2第一条自相矛盾? 请高手点拨,谢谢....查看详情

    用户:zjf2002 浏览量:3371 时间:2002-07-11
  • 本人做18层住宅楼,高位水箱下来水压7.4公斤,水泵出口水压10公斤,消火栓系统采用减压消火栓,请问大师消防的剩余水头如何计算?1层到几层采用减压消火栓....查看详情

    用户:wxj 浏览量:3312 时间:2002-05-15