距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
关于独立消防水泵房,消防水量,室内10L/S,室外消火栓15L/s,则潜水排污泵需要配大多流量?...查看详情
关于GB50974-2014中的消防水池有效容积计算有几个疑问: 1、对于地上地下类型的组合建筑,在计算室外用水量确定用水参数时,参考表3.3.2数据,建筑体积如何确定?是按地上、地下一起算,还是只计算地上部分? 2、对于组合建筑,计算室内的用水量时,火灾延续时间是分别按各自功能取还是整体按公共建筑取?室内和室外的火灾延续时间取值一样吗? 3、3.6.1条的条文说明:针对室内消防系统需要保护多个对...查看详情
根据新的图集《17S205》中的说法,气压水罐充气压力不小于0.15MPa,P0需取到0.16MPa,稳压泵的启泵压力为Ps1=0.16x1.1=0.18Mpa,Ps2=0.18/0.80=0.22Mpa,基本稳压泵启泵压力PS1均为0.18MPa即可,是不需计算了,所有系统均统一处理了吗?此图集算法与原有的计算理论有好大出入,这种算法是否正确,那压力开关的启动值,是否也是直接0.18+与稳压泵的...查看详情
17层建筑 首层6米 二层4.2米 其余3.3米 室内消费用水量40L/s(消火栓系统图为部分截图) 请问有什么人知道这个软件如何使用,谢谢了! 61444906144489614450061444996144501614450261445036144491614449461444936144492...查看详情
计算消防负荷时应该计算哪些哪些负荷...查看详情
消防通风排烟通风天窗风量计算知识 屋脊通风器的护板即外围板或者是外护板,一般是采用彩色压型刚作为材料(即彩钢板)。外护板是整个流线型通风器首先给人的印象,也是自然通风器好直观的外表,常年会受到自然天气的侵害,所以需要具备防腐蚀、防锈蚀的功能,以期能够面对严酷的恶劣自然条件。屋脊通风器外护板的长度需要根据流线型通风器骨架间的距离来进行确定,它的宽度则要根据骨架的外形尺寸来进行确定。 外护板必...查看详情
一级消防工程师报考条件规定,不同层次的考生需满足相应工作年限方能报考一级消防工程师考试。许多同学比较关心自己是否符合一消报考条件,常在工作年限这块常常会被绕迷,工作年限如何算起呢?你是不是也正在被这些问题困扰?今天,众智博睿教育整理了相关内容,快来看看吧! 工作年限是指毕业以后从事工作的年限,从拿到毕业证后就可以开始计算。 工作年限是涵盖(包括)工作经验(即专业工作年限)的,而工作经验可以...查看详情
建筑CAD给排水设计中要确定管径、水流速和消防是否满足要求,这些都离不开计算。所以CAD计算是给排水设计中的一项必要设计验证。浩辰cad给排水软件中提供了各种各样的计算。譬如本文要介绍的排水水力计算和消防计算,是设计必备的软件技能。本文介绍浩辰给排水中的CAD排水水力计算和消防计算。 排水水力 用户运行室内菜单中的【计算】-【排水水力】可进行排水水力计算。点选dwg排水原理图立...查看详情
如题,算室内消防用水量时。计算建筑的体积时,如果有地上和地下有连通。就算地上和地下的总体积,但是如果地下是停车场是否考虑到体积里。因为毕竟停车场,的消防用水量是独立出来的。...查看详情
【上海彭老师培训】 专业案例消防计算中关于商业服务网点等建筑物归属类别的判定 作者:上海杨工 近几年,注册给排水考试专业案例消防题目的计算中对于商业服务网点、住宅与商业建筑合建、综合楼的知识点考察越来越多(如2013-pm-19题、2017-am-24题),也往往有一定的迷惑性,如果把握不好,很容易丢分。那么现在我就把这些关系梳理一下,方便广大考生学习掌握。 解答此类题...查看详情
1消防用水量 消防系统名称:涉及室外消火栓、室内消火栓、自动喷淋灭火及水喷雾灭火。 1.1室外消火栓 6054860 设计流量:根据建筑物名称及类别与耐火等级确定(查规范GB50974-2014,表3.3.2)本工程应为一类高层民用建筑,v>50000m3,故消火栓设计用水量为40L/s;火灾延续时间为3.0h(查表3.6.2)。 一次灭火用水量:40L/s×3h=...查看详情
大家好,请教一些消防水池设置的问题 1、消防水池底部设置了防止旋流器,水池的有效最低水位为防止旋流器上200mm就可以了? 2、消防水池的补水原设置在侧面,现在设置在顶部。这样设置是否合理? 3、设计600m3的水池,分为了2个300m3的水池,能否分为200+400的两个水池? 4、消防水泵间的净高是否有要求?...查看详情
【上海彭老师培训2018精华总结之建筑消防工程】06-灭火器计算总结 601216960121706012171...查看详情
报考一级消防工程师有三大点需要大家注意, 一、学历要求 二、专业要求 三、工作年限要求,工作年限不符合报考条件,也是无法参加考试的,大家在报考前一定要查询清楚是否满足工作年限。大立教育小编为大家详细介绍一下。 ??1.一级消防工程师工作年限计算按周年计算方法,自取得证书当年12月31日前,截止报名当年12月31日。 ??2.工作年限包括取得学历前后的年限。例如专科消防工程专...查看详情
5967517若消防分成高低区后,我的P2=1.2MPa。高区能满足静压不超1.0MP啊,但是低区按图示计算,就超1MPA了。我的稳压设备是在地库里的,求解答~...查看详情
根据新版规范,消防水箱应满足初期火灾消防用水量的要求,但貌似没说初期火灾的时间。 新规范只规定了各种情况下水箱的最小容积,并无最大容积的要求。旧规范超过18立方仍按18立方。 现在有些仓库喷淋计算下来,流量都是100L/s左右。按10min计算,水箱容积都要至少60立方。 这点不知如何解决。...查看详情
B.0.1 建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。【图示1】 建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。【图示2】【图示3】 B.0.2 储罐之间的防火间距应为相邻两储罐外壁的最近水平距离。【图示2】 储罐与堆场的防火间距应为储罐外壁至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。【图示2】...查看详情
5890836 5890836...查看详情
消防泵为0.6MPA,经过下降高差30米之后,出水口的压力多大!200的钢管...查看详情
施工临时用水方案里面的消防用水量怎么确定 是按照室外消防用水量与室内消防用水量之和呢,还是两者取大值,要是两者之和的话,最少也要25L/s ,我参考网上其他的临水施工方案好像没有这么大的,一般都为10~1525L/s ,到底是怎么回事呢?小弟初为施工技术员,还请各位大大不吝赐教啊。...查看详情