  • 消防用水量的计算思路介绍 概述 一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成,并应符合下列规定: 1应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定; 2两座及以上建筑合用消防给水系统时,应按其中一座设计流量最大者确定; 3当消防给水与...查看详情

    用户:co1467534404782 浏览量:7354 时间:2016-09-13
  • 求大神指导消防扬程,如何确定消防水泵如何选择?如何计算消防水泵功率??...查看详情

    用户:孤独山庄 浏览量:1447 时间:2016-08-03
  • 建筑消防给水图片1

    如下图 5573496 多层建筑有酒店,办公,商业,地下车库这几个功能 。 图集要求是按 整个建筑的总体积分别查 酒店,办公,商业,地下车库的流量,取最大者为设计流量。 但为什么我有时候看一些案例是可以办公按办公的体积,商业按商业的体积来取设计流量的值呢? 上图图集这个例子不能分开体积算的原因是???(各功能之间没有防火分隔?没有分开逃生出口??) 5573496...查看详情

    用户:好运来oo 浏览量:804 时间:2016-07-21
  • 建筑消防给水图片1

    现在有一项目,地下室为车库,一层为商业,二层至四层为办公室,五层至二十二层为住宅,裙房部分高度不超过24米,总建筑高度为70多米。 按照新版《建筑设计防火规范》5.4.10.3条,住宅部分和底下裙房是否可以分开计算消防水量,住宅按照高层室内消防取20L/s,裙房部分按照多层公共建筑取室内消防用水量为25L/s,然后二者中取大者? 火灾延续时间可否按照《消防给水及消火栓系统技术规范》中3.6.2条“...查看详情

    用户:yc20052203215 浏览量:12578 时间:2016-05-27
  • 现在有一项目,地下室为车库,一层为商业,二层至四层为办公室,五层至二十二层为住宅,裙房部分高度不超过24米,总建筑高度为70多米。 按照新版《建筑设计防火规范》5.4.10.3条,住宅部分和底下裙房是否可以分开计算消防水量,住宅按照高层室内消防取20L/s,裙房部分按照多层公共建筑取室内消防用水量为25L/s,然后二者中取大者? 火灾延续时间可否按照《消防给水及消火栓系统技术规范》中3.6.2条“...查看详情

    用户:yc20052203215 浏览量:674 时间:2016-05-27
  • 建筑给排水秒流量计算软件...查看详情

    用户:q478205154 浏览量:4756 时间:2016-05-24
  • 注册给排水工程师图片1

    本帖最后由 大数据88 于 2016-5-16 17:17 编辑 关于消防用水量计算总结及模拟题目-无答案版,欢迎大家下载学习。 5536047...查看详情

    用户:co1458221957423 浏览量:1620 时间:2016-05-16
  • 假如一个厂区,里面有4个普通厂房,他们的室外消防用水量均为10,15,25,30L/s,请问,算负荷等级的时候怎么计算?是按最大单体的消防用水量计算?还是合计?还是分别考虑?...查看详情

    用户:veber 浏览量:19903 时间:2016-05-09
  • 最近在施工现场听施工的说--高层住宅中,我们设计院设计的消防系统电源根本不能满足压降要求,基本都需要在楼层设置一个24v的电源箱。我想试着算一算地下室到高层住宅的顶层压降到底有多大,请教下各位该怎么算。 配三上的,U=I×ρ×L/S这个公式该如何使用,还请各位前辈能具体一点举例,感谢....查看详情

    用户:wyuh12 浏览量:10336 时间:2016-04-14
  • 我其实是个刚刚入职的小菜鸟,还不是很懂行,请各位海涵。认真学习中~ 现在有一个问题是这样的: 两路10KV电源,分别带一台变压器, 1#变后面带:普通照明,公共照明(常),消防电梯(常),风冷热泵机组1,风冷水泵,客梯(常),应急照明(备),消防动力(备),自动扶梯(备),生活泵(备) 2#变后面带:普通照明,应急照明(常)消防动力(常)风冷热泵机组2,普通动力,自动扶梯(常),景观照明,生活泵(...查看详情

    用户:宫崎俊 浏览量:3349 时间:2016-04-09
  • 固定冷却水系统是啥?为何计算在消防给水设计流量内?...查看详情

    用户:目语 浏览量:16770 时间:2016-03-15
  • 有一个项目7栋办公楼地下室互不相连,本项目共用一个消防泵房和消防控制室。现在选用柴油发电机作为消防电气负荷的备用电源,消防负荷如何计算,7栋楼消防负荷加起来?还是消防泵房 消防控制室 最大一栋办公楼的消防负荷?依据是什么?...查看详情

    用户:瘸子电工 浏览量:1306 时间:2016-01-27
  • 前段时间作了一个工程,三层地下车库,地上建筑分为1、2、3、4#楼,其中1#楼为二类商业高层,建筑体积大于50000立方;2#楼为多层商业楼,建筑体积大于25000立方;3、4#楼为二层底商的一类高层住宅建筑。关于室内消火栓用水量的计算,按(GB50974-2014)表3.5.2规定,商店建筑体积大于25000立方的消火栓用水量为40l/s,建筑高度不大于50米二类商业高层消火栓用水量为20l/s...查看详情

    用户:ren-wty 浏览量:6589 时间:2016-01-25
  • 5429953...查看详情

    用户:小卓子 浏览量:2336 时间:2016-01-13
  • 某办公楼,层数为20层,层高3.6m,设置临时高压室内消火栓系统(用水量40L/s)及自动喷水灭火系统(用水量35L/s)。如不计灭火时间内的补水量,该办公楼的消防水池有效容积至少为() A.126m3 B.288m3 C.414m3 D.514m3 请帮忙解释一下!...查看详情

    用户:qq_1448264715573 浏览量:15478 时间:2015-11-23
  • 本帖最后由 cyh8110 于 2015-10-14 15:38 编辑 不负责对错哦,自己看着点用好了~...查看详情

    用户:cyh8110 浏览量:1804 时间:2015-10-14
  • 专家您好,有二栋建筑一为办公楼,体积5600立方米,三层,高12米,另一为丁类车间6000立方米,高8米,此二建筑贴邻建造,办公楼较高侧墙为防火墙,独立基础,按《建筑设计防火规范》此二栋楼可按二座建筑计算,但室外消防用水量不知如何计算好,是按二栋楼中体积大的计算?还是按二栋楼体积之和计算?在此请专家不吝赐教,谢谢。...查看详情

    用户:js_jyx123456789 浏览量:2298 时间:2015-10-09
  • 本帖最后由 behappy1314 于 2015-9-24 10:25 编辑 求助: 现在有一个楼,室外消火栓有市政2路保证,室内有消火栓系统、自动喷淋系统、水炮自动扫描系统、水喷雾、雨淋系统多种消防措施,那请问下他的消防水池容积中,其中关于自喷那部分水量是按照自喷措施里面最大值计算,还是需要把自动喷淋系统、水炮自动扫描系统、水喷雾、雨淋系统的水量叠加后考虑进去消防水池的容积来考虑?...查看详情

    用户:behappy1314 浏览量:438 时间:2015-09-24
  • 如题 请教了 跪求:'(...查看详情

    用户:co1442220239657 浏览量:428 时间:2015-09-19
  • 新人,好多不懂, 看书上公式就是 最不利点+水带水头损+管网水头损+消防水池水面与最不利点高差 Hb=Hq+hd+hg+hz 求实例提供,好让理解...查看详情

    用户:qq_1426816730064 浏览量:12191 时间:2015-08-19