本专题为土木在线消防计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
各位前辈好。如果已知原有消防系统的流量L/S,一次性用水以及工作压力Mpa,如何选取柴油机消防泵组(自行组合体),需要怎么计算选取柴油机和泵的参数呢?谢谢...查看详情
例:丙类厂房,建筑高度15m,框架三层,长20 m,宽50 m,每层建筑面积为1000㎡,总建筑面积3000㎡。 体积V=长×宽×高 = 20m×50 m ×15 m = 15000㎥ 按表8.2.2-2,体积小于20000,则室外消火栓用水量取25L/s 按表8.4.1,体积大于10000,则室内消火栓用水量取10L/s 按表8.6.3,取火灾延续时间为3h 单位转换为S,则3h×每小时3600...查看详情