某工厂全套(建、水、电)施工图之二:厂房(建筑、结构)...查看详情
专业诚信指导土木水利市政建筑工程理工类本科毕业设计、理工类硕士论文,在线qq:729801578,E-m:daizuolunwensheji@163.com,团队运作,质量保证,非诚勿扰!提供全套土木、水利、建筑、市政道路桥梁工程理工类硕士论文;全套办公楼、宿舍楼、教学楼、图书馆、厂房、车间、宾馆、医院、道路桥梁等结构图,施工图及施工组织设计!本团队研究生学历,专业英语八级!有专业翻译能力,并保证...查看详情
上海市民用建筑水灭火系统设计规程 DGJ08-94-2007...查看详情
水灭火规程修订-主要内容介绍(消防协会) 第一手资料 感觉好的顶一下...查看详情
本人相信,我这份江苏省建筑工程质量验收资料是比较全的,含水、电、风,含A类及安全教育相关表格资料。 希望领导多给我加点分啊!...查看详情
现有一高层项目,消栓及喷淋皆超过规范压力(消栓超过1MPa,喷淋超过1.2MPa)需要分区,在分区供水的水泵的设置方式上发生了一些争论,如下:方式一:高低区的泵分开设置,则每个区要用一用一备,每个系统要4台主泵;方式二:用双出口泵;方式三:依照高区的压力选泵,低区用减压阀分区。以上各个方法那个最优,各位在遇到这种情况是如何处理的呢?请大家多多指教啊?(方案三是本人提出来的,出发点是省钱,可能供水的...查看详情
如题,临时水价是多少 元/m3...查看详情
有个设计是这样的:某酒店主体23层,建筑面积10.0000平方米左右。其中地下二层,裙房三层,四层以上为客房。设计人将空调水系统分为四个回路:地下层一个,裙房两个,客房一个。通过分、集水器实现水系统循环。系统管材选用无缝管,焊接。请各位同仁对该方案进行评价。客房部分垂直上20层不分区可靠吗?有没有更好的方案?...查看详情
实验室要求水嘴出水自由水头1~2米。但是给水系统的压力较大,如何满足 (由于实验室房间较多,每一间都设减压阀门似乎不合理,加之无吊顶,不宜一层设一根立管,故一层一个间也发也不合适)。请高手帮忙出个主意。...查看详情
我是非建筑内专科生,毕业已经有快三年了,感觉现在从事的职业没前途,亲戚介绍我考转行,学给水排水,(因为有亲戚做的建筑设计的,他们公司做给水的人蛮不错) 现在的问题是:我应该怎样才能拿到文凭?我想读的是湖南大学.不知道湖南大学这个专业有函授没? 不知道哪位是湖南大学给水专业毕业的?帮忙提供个联系方式, 只要是能拿到那学校的本科文凭就行了,谢谢帮助哈!...查看详情
一类高层建筑的水管道井最小面积应予留多大面积?...查看详情
请教高手,两个以上独立建筑能否共用一套水喷淋灭火系统 原有高层建筑设有喷淋系统,新建两栋独立建筑能否与原高层灭火系统连接,共用水池(水箱)和自动喷淋及消火栓泵。 有无标准可查,请帮助提供附件,谢谢大虾...查看详情
希望给你帮助!...查看详情
现开发一酒店。楼高为地面13层+1层塔楼,地下1层。热水为太阳能+燃气热水器。塔楼顶装太阳能,地下室装燃气热水器、储水罐。5层--13层为客房,热水从地下1层用水泵泵到13层,各楼层要用什么设备才能达到均压。...查看详情
建规8.4.4 设置临时高压的给水系统的建筑物应设置消防水箱的。这是 建规上规定的 但现实中 碰到很多问题 我做一层仓库 或厂房 ,设置室内消火栓是否也要加消防水箱啊; 一般的 2-4层体积超过办公楼设置了消火栓 是否也要设消防水箱呢 我室外管网的压力都在0.3mpa。...查看详情
市政给水管网的水压一般是多少,住宅建筑高度超过多少需要加压供水,一般常采用什么方式加压供水。 兄弟是建筑专业的,所以文的问题是一个给排水专业的常识性问题,还往各为水友不吝赐教,谢谢...查看详情
25层商住楼,有地下室,地上三层是商业, 1、给水分低、中、高三区供水,立管用涂塑钢管,中高区立管上装有减压阀,各支管用PPR管,请问用S4系列的还是用S5系列的??减压阀好像是只能减动压不能减静压吧? 2、排水用PVC-U管,设计用双壁螺旋消音管,能否该为单壁螺旋管? 谢谢各位大侠...查看详情
全套05图籍想下载哪本就下哪本 一楼05J(建筑)图籍、二楼05N(暖)图籍、三楼05S(水)图籍、四楼05D(电)图籍 最新整套05图籍 。。。05图籍索引。。。 http://bbs.jzcad.com/viewthread.php?tid=29066&fromuid=62474 【推荐】 05J1工程做法 【推荐】 05J2地下工程防水 【推荐】 05J3-1外墙外保温 【推荐】 0...查看详情
介绍了上海汇亚大厦的建筑给水排水和水灭火系统及其设计参数,并对消防排水和柴油发电机房、地下变压器室及开关室、电话机房等设置的特殊消防系统进行阐述.结合该工程设计的特点,对设计理念,公共场所的给水方式,智能化办公区域和卫生间的排水,冷却塔的选用和补水,报警阀前的供水,系统控制的设计问题进行了分析....查看详情
你能想象到以后的建筑物不再是钢筋混凝土结构,而是完全由水做成的吗?目前美国科学家正在研究这样特殊的水建筑。 1739062 1739063...查看详情