设计要点更新时间:2025-01-12 02:48:56

本专题为土木在线设计要点设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与设计要点设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 外墙板模具设计要点 外墙板一般采用三明治结构,即结构层(200mm)+保温层(50mm)+保护层(60mm)。此类墙板可采用正打或反打工艺。建筑对外墙板的平整度要求很高,如果采用正打工艺,无论是人工抹面还是机器抹面,都不足以达到要求的平整度,对后期施工较为不利。但是正打工艺,有利于预埋件的定位,操作工序也相对简单。可根据工程的需求,选择不同的工艺。本文主要介绍反打工艺为主的模具。根...查看详情

    用户:而非为非持续 浏览量:48 时间:2022-06-13
  • 变风量末端装置设计选型时,应注意下列要点: (1)风机动力型末端装置内置风机电机 普通小型单相交流电机的效率很低,仅为30%~40%。为了提高电机效率、减少风机温升,有些末端装置内置风机电机选用无刷直流电机(ECM),无刷直流电机的效率可高达70%。国外有标准推荐所有小于0.75kW的电机都选用无刷直流电机。目前,国内电机生产厂也已推出无刷直流电机,并应用在洁净单元、风机盘管机组及风...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:42 时间:2022-06-02
  • 一、结构设计说明主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。二、各层的结构布置图,包括:(1)预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。(2)现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)。(3)关于过梁布置及轻隔墙。(4)雨蓬、阳台...查看详情

    用户:二号葫芦娃 浏览量:72 时间:2022-05-30
  • 1 . 问题提出 设计中设计师一般都比较重视转换梁的设计,但通过计算发现, 定义转换梁与否,有些情况下转换梁的配筋好像没有预期的结果那样变化大 ,有些转换梁配筋变化很小,甚至有些情况下定义转换梁与否基本不影响配筋。设计师会产生一系列疑虑,对于转换梁的配筋变化情况及转换梁内力调整放大,软件是如何执行规范的相关要求?并且抗规、高规及异形柱规程等对转换梁的内力调整均不完全一致...查看详情

    用户:耀明士力架 浏览量:103 时间:2022-05-25
  • 1、高层钢结构采用消能减震设计时,需要根据罕遇地震下的预期结构位移控制要求,设置适当的消能部件,消能部件可以由消能器及斜撑、墙体、梁或节点等支承构件组成。消能器可以采用速度相关型、位移相关型或其它类型。 2、消能部件可以根据需要沿结构的两个主轴方向分别设置。消能部件可以设置在层间变形较大的位置,其数量和分布需要通过综合分析合理确定,并有利于提髙整个结构的消能减震能力,形成均匀合理的受力体系。 3...查看详情

    用户:cof_96647 浏览量:37 时间:2022-05-23
  • 1、请简述水泵的定义及其分类?答:定义:水泵是输送和提升液体的机器,它将原动机的机械能转化为被输送液体的动能或势能。分类:叶片式水泵、容积式水泵、其它类型水泵(螺旋泵、射流泵、水锤泵、水轮泵、气升泵等)。2、在城镇及工业企业的给排水工程中,大量使用的水泵是叶片式水泵,其中又以离心泵最为普通,请简述离心泵的工作原理?答:离心泵在启动前,应先用水灌满泵壳及吸水管道,然后驱动电机,使叶轮和水作高速旋转运...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:37 时间:2022-05-19
  • 现如今,随着城市小轿车的数量剧增,由此而带来的停车压力明显增加,而高层建筑宝贵和高价的基地地面面积远不能满足大规模停车要求,因此在高层建筑功能布局中大多将车库置于地下层。 01 停车位指标 停车位的确定为停车场建筑面积进行估算提出一定依据,小型车每车位约30~40㎡。以上指标均包括停靠位和车道以及墙、柱等建筑构件面积。 实际工程统计表明,地下停车库...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:173 时间:2022-05-18
  • 干货来袭 ↓↓↓ 居住设计建筑基本概念 01套型 按不同使用面积,由居住空间和厨房、卫生间组成的基本单位住宅。 居住空间:卧室、起居室、书房和餐厅 供家庭居住使用的建筑 住宅分户界限明确,独门独户, 各功能空间必须在户门内。 02使用面积 房间实际能使用的面积、不包括墙、柱等结构构造的面积。 03层高 上下相...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:23 时间:2022-05-16
  • 导 读 特大型污水泵站的设计对于泵站的正常运行至关重要。结合上海某污水处理厂新建粗格栅及进水泵站项目,在泵站整体水力模型试验的基础上,从泵站的总体布置、运行水位的确定、水泵扬程的计算、格栅井的整流措施、水泵配水管的布置、防水锤设计以及运行维护等方面,对特大型污水泵站在设计中应注意的内容进行了总结归纳,并提出了优化建议。 关键词:特大型泵站; 设计要点; 防水锤设计; ...查看详情

    用户:wx_04887892 浏览量:219 时间:2022-05-11
  • 来源私家园林庭院 (1)庭院铺地常与房屋相连,庭院铺地表面至少要比房屋低15cm,以防止雨水流入和反潮。 (2)应仔细考虑铺地的功能,以便根据庭院的形状、大小来选择合适尺寸的铺装材料,设计铺装图案。 (3)庭院空间常放置太阳椅、茶桌、秋千、简易儿童游戏设施,宜与铺地的色彩、质地形成反差,以取得理想的景观效果。 (4)考虑庭院排水,以防止雨天积水成洼。 (...查看详情

    用户:飞吻狂魔 浏览量:30 时间:2022-05-06
  • 剪力墙结构 设计中遇到的纠结问题8条归纳(解答版) 问题一 :关于短肢剪力墙抗震等级需要提高一级采用的疑问 问题描述 :《高层建筑混凝土结构技术规程》( JGJ 3-2002 ) 7.1.2中第3条提到“抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.0规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用”,但是我翻遍了《高层建筑混凝土结构技术规程》( JGJ ...查看详情

    用户:天龙一部 浏览量:82 时间:2022-04-29
  • 剪力墙结构设计中遇到的纠结问题8条归纳(解答版) 问题一: 关于短肢剪力墙抗震等级需要提高一级采用的疑问问题描述:《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002 )7.1.2中第3条提到“抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.0规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用”,但是我翻遍了《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)中没有提到关于短肢剪力墙需要提高抗震等级...查看详情

    用户:永无止境111 浏览量:93 时间:2022-04-28
  • 在传统的废水生物处理技术中,泥水分离是在二沉池中靠重力作用完成的,其分离效率依赖于活性污泥的沉降性能,沉降性越好,泥水分离效率越高。 而污泥的沉降性取决于曝气池的运行状况,改善污泥沉降性必须严格控制曝气池的操作条件,这限制了该方法的适用范围。由于二沉池固液分离的要求,曝气池的污泥不能维持较高浓度,一般在 1.5~3.5g/L左右,从而限制了生化反应速率。水力停留时间(HRT)与污泥龄(SRT...查看详情

    用户:wx_88054469 浏览量:41 时间:2022-04-28
    mbr
  • 空调节能和室内空气品质是当前暖通空调界面临的两大课题,而置换通风能在一定程度上较好地解决这两个问题。置换通风是一种较新的通风方式。 (1)为了在工作区获得同样的温度,置换通风系统所要求的送风温度高于混合通风,这就为利用低品位能源以及在一年中更长时间地利用自然通风冷却提供了可能性,以达到节能的效果,根据有关资料统计,置换通风与混合通风相比,可以节约20%~50%的制冷耗费。 (2)置换通风可...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:62 时间:2022-04-26
  • 施工组织设计编写要点70页PPT...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:78 时间:2022-04-24
  • 随着汽车的越来越多,人们对汽车的重视程度也变的越来越重,因此,对于汽车的展示宣传也越来越重要。汽车4S店装修设计越来越引入注意的一个重要原因。无论是日系车,美系车、德系车或者其他,对于汽车4S店装修设计来说,很多注意事项都需要重点关注,只有把4S店装修设计事项做好,才能让汽车销售展示有更好的效果。关于汽车4S店装修设计,小编总结的4大要点不能忽视! 1、店面布局 汽车4S装修设计布局时,布局要合理...查看详情

    用户:湖南意辰装饰 浏览量:20 时间:2022-04-21
  • 一、前 言 根据以往的审查经验,结合《湖南省小型病险水库除险加固初步设计技术指南》和相关的行业资料,编写了这个技术审查要点,仅供大家参考。 二、技术审查要点 《湖南省小型病险水库除险加固初步设计》技术审查要点 (第十章 设计概算) 1.1编制说明 1.1.1工程概况 ①审查工程所在流域、河系、兴建地点是否齐全、准确。 ②审查对外...查看详情

    用户:直爽的手套 浏览量:125 时间:2022-04-21
  • 本文从管网的布置、喷头的布置、七氟丙烷气体灭火系统的操作与控制、泄压口的面积计算4个方面提出了气体灭火系统设计应注意的问题。 #1 工程概况 某数据机房工程,房高3.7m,长23.08m,宽8.05m,净面积为181㎡,气体灭火系统的设计范围主要为传输机房房间。防护区环境温度设定为20℃。 #2 气体灭火系统设计计算 1、防护区的划分 系统共1个保护...查看详情

    用户:深情的汽水 浏览量:124 时间:2022-04-19
  • 1、建筑布局设计 在对预制装配式建筑进行选址的过程中,需要根据当地的气候因素进行合理的分析,对建筑设计、微气候及能源利用等方面进行全面性、综合性的计算,对于装配式建筑周边环境的地形地貌及水体绿化等因素进行考虑。对于装配式建筑的布局,需要对体量、角度、间距进行合理的规划,使建筑物在后期使用的过程中,可以对自然风与阳光进行充分的利用。在装配式建筑的朝向方面,需要保证在冬季可以获得充足的日照,并...查看详情

    用户:cof_22772140 浏览量:60 时间:2022-04-19
  • 梁设计 1.截面: 宽度不宜小于200,高宽比不宜大于4,跨高比不宜小于4扁梁及深梁详规范。 2.梁截面控制指标 A. 纵筋配筋率: 最小配筋率按《混凝土规范》表11.3.6-1中数值取用,一般模型计算会考虑,不用管;最大配筋率不宜大于2.5%; B.纵筋净距: 顶筋不应小于30mm和1.5d,底筋不应小于25mm和1.0d。钢筋多余2层时,...查看详情

    用户:李易峰峰哥 浏览量:91 时间:2022-04-19
推荐专题
标签达人
设计要点热门资料