雨水口更新时间:2025-03-01 02:33:21

本专题为土木在线雨水口设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与雨水口设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 那位大虾知道怎么修改雨水口的图集号啊。检查井的图集号可以通过选择井类修改,雨水口呢。。。。。。。。。。。。。先拜谢了:loveliness::loveliness:...查看详情

    用户:人生如梦剑如虹 浏览量:3742 时间:2014-07-21
  • 请教各位师傅,屋面落水管能直接接入雨水口吗,因为雨水主管安装在绿化带下离建筑较远,接入雨水井会增加许多管材。...查看详情

    用户:攻城师109675 浏览量:4887 时间:2014-06-19
  • 图纸简介: 环保型雨水口设计图纸,雨洪利用工程中常用 补充说明:本套图纸总共只有一张图纸,其中主要是设计了某处的雨水口的设计,是属于典型断面的设计,是设计的相应的漏斗的设计,并且有相应的截面图纸,设计上对雨水口的断面的是比较详细的,希望大家下载。 投稿网友: maoyanli1020 上传时间: 2014-06-05...查看详情

    用户:maoyanli1020 浏览量:777 时间:2014-06-05
  • 建筑给排水图片1

    如现场照片 道路雨水口水篦子没加支座 直接盖水篦子盖板可以吗?规范和图籍有没有要求呢?谢谢! 4897344...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:2791 时间:2014-04-30
  • 如题,前两天看到甲方的一个设计任务书说:“雨水立管可以通过附近的小雨水口接入雨水检查井”,由于是第一次遇到,现在我就有些疑问请教。 就是一般的平篦式雨水口,按照国标的安装图集下来,预制混凝土装配式平篦单篦雨水口安装尺寸比较小,也是840*540的大小,要是使用现在的小方格的塑料检查井,DN400的也可以达到目的啊。所以就是想问什么条件下会采用雨水管直排如这种雨水口后在排到检查井,选用的原因是什么?...查看详情

    用户:nickhouse 浏览量:4820 时间:2014-03-27
  • 看技术措施的时候看到P147 5.5.2-6 雨水口不得修建在其他管道的顶上。 请问是什么原因呢?其下方哪怕有覆土也不能走其他管道了吗? 如果遇到位置很窄的时候(尤其是要接阳台排水),大家怎么处理呢?欢迎讨论...查看详情

    用户:ingrido_o 浏览量:715 时间:2014-03-24
  • 关于雨水口的设计一直有一个疑问,有时候会碰到某个片区设计流量在1000L/s以上,而道路长度就200多米,这样的话如果按照30m布设一个检查井的话差不多也就7个检查井,如果设计的时候严格按照规范的每个单箅雨水口流量为20L/s,该流量需要设置50个左右的单箅雨水口,也就是每个检查井需要对应7个左右的雨水口,即使都采用双箅雨水口基本上也需要一个检查井对应4个雨水口,不知道各位大神有没有碰到类似的问题...查看详情

    用户:dreman 浏览量:871 时间:2014-03-17
  • 市政给排水图片1

    本帖最后由 苏丶浅忆 于 2013-11-27 14:13 编辑 影响雨水口设置间距的多种因素,经过计算得出雨水口的最佳间距随道路红线宽度的变化而变化。 1 雨水管渠系统时由雨水口、雨水管渠、检查井、出水口等构筑物所组成的一整套工程设施,雨水管渠系统的任务就是及时地汇集并排除暴雨形成的地面径流,保障城市人民的生命安全和生活生产的正常秩序。 雨水口是在雨水管渠系统中收集雨水的构筑物,一...查看详情

    用户:zrdfff 浏览量:55253 时间:2013-11-27
  • 小弟最近遇到一个雨水口施工工艺问题,想请教各位前辈,现在负责的是一条市政道路施工,遇到雨水口的施工问题,我们现在的施工工艺是先摊铺水稳,然后再开挖雨水口,砌筑雨水篦子井,这样造成的后果是造成很大的浪费,要进行回填,施工队还不能保证井周围的夯实,我们这机动车道和非机动车道都有雨水篦子,宽度各为23.5m,5m,各位前辈有什么好的办法么,各有什么优缺点,跪求……...查看详情

    用户:cyt7691471 浏览量:874 时间:2013-11-14
  • 背景:江浙地区一市政道路,常水位为1.18m,道路平坡、地面设计高程为3.5m,为满足雨水排出口高于常水位,雨水管道浅埋、覆土0.7m。雨水管道为DN600.雨水口连管为DN200.规范要求:雨水连管也有0.7m覆土要求,管道本身覆土也才0.7m,雨水连管的坡度i≥1% 问:管顶平接, 雨水口连管与雨水管的高差为600-200=400mm,为保证雨水连管的坡度i≥1% ,根据高/长≥ 1%,得到长...查看详情

    用户:自娱自乐 浏览量:7132 时间:2013-11-12
  • 如题: 1、屋顶雨水排入绿化地,在绿化地边缘设置雨水口,这样雨水可以用于绿化地灌溉,充分利用水资源 2、屋顶落水管附近设置雨水口,屋顶雨水全部进入雨水口,排入小区雨水系统 哪种方式更加合理?...查看详情

    用户:greg_hy 浏览量:1291 时间:2013-11-01
  • 布雨水口比较: 差距啊,鸿业的界面+步骤......查看详情

    用户:jcst123 浏览量:6777 时间:2013-10-25
  • 商业步行街,步行街两边都是商铺,街道宽7M,请问下,雨水口如何布置?...查看详情

    用户:左岸青衣 浏览量:1047 时间:2013-10-16
  • 建筑给排水图片1

    前几天一项目评审,一专家提出,如图中Y5检查井可取消,雨水管直连雨水口,那样比较经济。是否可行?望各位兄弟提出宝贵的经验。 4769183...查看详情

    用户:cxl851225 浏览量:768 时间:2013-10-15
  • 甲方要求将出户的雨水管不做井串联,直接就接到雨水口里,完后雨水口串联在接到市政井里面,这样做可行么,会有什么问题,还有雨水口串联的话,雨水支管坡度不是一般都在1%么,那如果道路坡度小于1%,那是优先考虑支管坡度还是优先考虑雨水口埋深呢(要是考虑支管坡度,那雨水口埋深肯定很深,如果考虑雨水口埋深,那支管坡度肯定保证不了1%)...查看详情

    用户:blaque 浏览量:21169 时间:2013-10-12
  • 雨水口是路面排水常见的构筑物,起到截留并泄除雨水的作用。路面上的雨水首先汇入到雨水口,然后再通过雨水管道排出。路面上出现积水很有可能和雨水口设计不合理有关系,如雨水口间距、位置不合理都可能发生积水。浩辰CAD给排水软件提供了雨水口的布置功能,并有多种布置方式可供选择,对于各种道路形状可快速的完成雨水口的布置。 1.样式选择 点击样式下方的雨水口图案可以进行图库中,在这里可以选择不同的雨水口样式...查看详情

    用户:浩辰cad 浏览量:1165 时间:2013-09-04
  • 图纸简介: 检查井直径1000mm的雨水、污水砖砌检查井,矩形砖砌三通检查井,砖砌单箅雨水口。这些现在都是标准图,不过也不失一种参考 投稿网友: jia8653 上传时间: 2013-08-22...查看详情

    用户:jia8653 浏览量:1411 时间:2013-08-22
  • 本帖最后由 奶瓶仔 于 2013-8-2 15:56 编辑 雨水管道系统由雨水口、雨水管道、检查井、出水口等构 筑物组成,及时汇集并排除暴雨形成的地面径流。随着城市道路建设的发展,越来越多的市政管线埋设在城市道路之下,路面的各种阀门井、检查井逐渐增多,不仅影响城市景观,影响行车舒适性,井盖松动更是危及行车安全。因此,在特定情况下,设置雨水口支管,对控制路面井盖数量,具有现实意义。1、采用雨水口支...查看详情

    用户:k258852 浏览量:4618 时间:2013-08-02
  • 《室外排水设计规范》中,雨水口的形式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路形式确定。 那请问一下,这个汇水面积内所产生的流量计算时,汇水面积具体为多少要怎么确定呢? 在算出汇水面积内的流量后,是不是用这个汇水面积内的流量除以对应雨水口的泄水能力就可以确定这个汇水面积内的雨水口个数了呢? 谢谢各位的指导,新人学习中,不胜感激~...查看详情

    用户:mingjuan94 浏览量:2304 时间:2013-07-23
  • 请教各位雨水口可以接井座上么?谢谢...查看详情

    用户:wyabcd123456 浏览量:1035 时间:2013-07-10