配电开关更新时间:2025-02-12 05:47:26

本专题为土木在线配电开关设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电开关设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如题,在确定变压器低压侧配电柜(GGD)内进线隔离开关的额定短时耐受电流参数时,有两个疑问: (1)对开关进行热稳定校验,是否可以按开关电器热稳定校验公式:Qt=(Id3)2*t≤(Icw)2*tth来推算出隔离开关短时耐受电流Icw(1S)满足要求的最小值。其中Id3为隔离开关处三相预期短路电流,t为本回路断路器动作时间(取变压器低压进线断路器动作时间0.4S),tth为样本上隔离开关的额定...查看详情

    用户:wluber 浏览量:4462 时间:2018-03-12
  • 供配电技术图片1

    开关柜:是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:3929 时间:2018-02-23
  • 供配电技术图片1

    先装漏电开关还是先装空气开关,对于这个问题肯定很多人都会存在疑问?有人说先装漏电开关,有人说先装空气开关。到底是先装哪个。 空气开关正确的名称叫空气断路器,一般是用来过载或短路保护等。只要线路不超过空气开关允许的最大电流既使发生漏电空气开关也不会自动跳闸切断线路中的电源。而漏电开关正确的名称为剩余电流保护装置,是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。除了空气开关的基本功能外,还能在负...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:3159 时间:2018-02-07
  • 电气工程施工图片1

    家庭配电箱接法要点 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。 4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1....查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:4713 时间:2018-01-22
  • 照明工程图片1

    5928353可以就这张图来讲解一下吗,最好画一下示意图,线路走向示意图也可以,或者哪位大神留一下qq号方便我咨询也行!不胜感激!...查看详情

    用户:奥拓73 浏览量:570 时间:2018-01-11
  • 供配电技术图片1

    其实不止是家庭配电箱,所有的单相电路中(只有一根相线,就叫做单相电,与之相对的是三相电。火线又叫做相线),电闸一共就只有这几种。对了,它其实不叫电闸,学名叫做"断路器"或者"空气开关",更专业点的名字,叫做"微型断路器",简称"微断"。 下面我们从以下几个方面,简述配电箱里几种断路器的区别。 漏电断路器和不带漏电的断路器。外观上的区别,是漏电断路器除了操作把手以外,还有一部分漏电附件;不带漏电的断...查看详情

    用户:木荣古儿 浏览量:865 时间:2017-11-27
  • 供配电技术图片1

    装修中电路的漏保空开到底是选多大的规格好,现在是这样,照明一路、空调三路、两卫生间各一路、厨房一路、插座一路加上预留一路总计九路是否合理?总开选择2P40A的还是2P63A的漏保?卫生间、厨房和插座是选择1P20A还是1P+N20A还是2P20A的漏保啊,照明有无必要分两路啊?照明是不是用空开就行了啊?空调是不是每个空调要分一路?挂式空调线路用空开就行了还是要用漏保?分路用了漏保了,总开还需用漏保...查看详情

    用户:平头男儿 浏览量:2309 时间:2017-11-13
  • 供配电技术图片1

    我看了很多设计院的图纸,关于消防回路,比如说风机,水泵这些,很多图纸都是只写开关电流大小,没有注明开关的脱扣性质。这些关于消防回路的,我们脱扣性质要怎么选。我是比较负责的,所以我觉得设计院这样设计,只含糊的写了开关的大小,不写明开关的脱扣性质,我觉得让我们做配电箱的很难选择,按消防的要求,我们脱扣的性质一般都是选电磁脱扣(短路跳闸,过载不跳闸);但是没写明,我们也不好确定要这个脱扣性质。如果到时候...查看详情

    用户:木沐008 浏览量:577 时间:2017-11-07
  • GW5-40.5户外隔离开关什么情况下配电动操作机构,我看一般都是选的手动操作机构,看到产品说明书里面还有电动操作机构,大家平时会选这种吗?选的多吗?什么时候选...查看详情

    用户:撮虾子小能手 浏览量:586 时间:2017-10-01
  • 各位高手能具体讲解一下吗?住宅如按每户6KW功率算,配电箱内照明开关和插座开关根据什么选择? 新人求教:handshake...查看详情

    用户:小白印记 浏览量:763 时间:2017-08-10
  • 10KV配电线路的分界开关的零序电流及速断电流定值如何整定...查看详情

    用户:hjdq1238 浏览量:3442 时间:2017-08-05
  • 箱变和配电房的开关编号有没有统一...查看详情

    用户:电电电01 浏览量:505 时间:2017-07-06
  • 断路器图片1

    如图,请教论坛的各位师傅,配电柜内开关这样横装可以吗,符合规范要求吗,存在什么问题? 5809636...查看详情

    用户:daivewu 浏览量:1719 时间:2017-06-20
  • RT,一个小区,30层,一层四户,如何分回路比较合理,开关如何选择...查看详情

    用户:粥三 浏览量:239 时间:2017-05-22
  • 是比前级断路器大还是一样大,请指点?...查看详情

    用户:ckw1215 浏览量:3129 时间:2017-05-02
  • 本帖最后由 zpp0215 于 2017-4-28 15:20 编辑 各位电力设计的大神们,你们谁能给我发点2016年最新典设出来后做的10kV开关站和配电室的图纸,我学习参考用,就是那种一个工程做下完后一整套的那种施工设计图纸,谢谢啦!!发我邮箱zpp0215@163.com就好。再次感谢大家!!...查看详情

    用户:zpp0215 浏览量:677 时间:2017-04-28
  • 罗克韦尔高低压配电用熔断器开关。...查看详情

    用户:同道者已难寻 浏览量:1250 时间:2017-04-11
  • 前世 1989-08-23(1989-10-01执行)由上海市人民政府批准的《上海市仓库防火管理规定》颁布(实施),其中第四十六条有“库区的电源应设总闸和分闸。每个库房应独立安装开关箱;开关箱、电源插座应设在库房外或楼梯间内”的明确规定。1990-04-10由我国公安部颁布实施的《仓库防火安全管理规则》(公安部令第6号)中,第四十一条也有“库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库时,...查看详情

    用户:tmgcs7 浏览量:30341 时间:2017-03-28
  • 供配电技术图片1

    很多老师傅说QF3如果采用断路器需比QF2小一级,理由是防止QF3没跳闸QF2先跳,合闸不方便。但是民规和配四都指出QF3选用负荷开关即可,如果选用负荷开,故障电流产生肯定会跳QF2,合闸更不方便,这就与老师傅所想表达的意思相矛盾,而且开关仅相差一级是很难达到选择性要求,不知道大家怎么处理这个问题! 5744330...查看详情

    用户:her01987 浏览量:2090 时间:2017-03-17
  • 供配电技术图片1

    1熔断器在低压配电系统中的地位 a. 低压配电系统的保护电器主要是低压断路器和低压熔断器。保护电器是电路故障时避免导致电击和引起电气火灾的重要器件,合理选择保护电器,正确整定其参数,是达到预期目的的重要保证。 b. 在我国上世纪80年代中后期,出现一种错误的倾向:认为断路器是先进的,而熔断器是落后的、过时的产品,从而很少使用熔断器,这种倾向应该得到纠正。从保证用电安全、供电可靠和技术经济合理等考虑...查看详情

    用户:co1475893926475 浏览量:2619 时间:2016-11-15