  • 集中空调节能控制工程,就是综合应用自动控制、计算机、通讯等技术,通过对集中空调系统的优化运行治理和控制,使空调设备处于最佳状态,充分发挥其潜力,在满足工艺条件和使用要求的条件下,最大限度地减少能量消耗、降低运行用度,创造更好的经济效益。 一、工程概况 大连某学院图书馆总建筑面积约为28900m2,地上1层~4层,地下1层一2层。针对其功能的不同,分别采用集中一半集中式空调系统,地上1层...查看详情

    用户:co1426481797606 浏览量:758 时间:2015-05-27
  • 众所周知,大部分节能都和电有关系,中央空调的节能也不例外。 本人从事中央空调节能技术开发以及现场施工管理已逾数载,目前行业最尖端的技术就数模糊预期控制,关于预期模糊控制技术最核心的部分就是强大的数据库功能,系统的自适应能力达到了人工智能的程度,全面优化中央空调系统,使得系统最大限度的高效率运行! 大家若是有关中央空调节能又疑问,特别是技术方面的都可以提问,我都会悉心回答,关于预期模糊控制技术有...查看详情

    用户:qq_1408065296277 浏览量:501 时间:2015-05-26
  • 现在楼控对电动风阀只能控制开关,不能调节开度,风阀执行器是不是选型有问题啊?...查看详情

    用户:米克 浏览量:7200 时间:2014-11-28
  • 柯伊梅尔介绍,水环热泵空调的使用能实现温度的实时控制,实现温度自我控制。新风系统能实现室内环境的新风换气,将水环热泵空调系统与新风系统相结合,能很好地实现室内环境的温度控制以及保持空气的新鲜洁净。对于设置有独立新风系统的水环热泵空调系统,目前新风机组的控制主要采用直接数字控制系统(DDC系统)。(武汉柯伊梅尔) 新风机组的直接数字控制系统 影响室内空气品质的因素很多,但是新风系统是其中最重要的。提...查看详情

    用户:qq_1411020520177 浏览量:3550 时间:2014-09-18
  • 最近接手一个印染厂的工程调试,因经验欠缺,请帮助分析一下:公司的设计方案所写:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,BOD=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400 倍,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,温度=48 度(都是小于等于),但是这都是参考类似印染厂的水质定的。基本工艺流程:废水--调节池--冷却塔--水解酸化池--接触氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,...查看详情

    用户:caonimas 浏览量:3307 时间:2014-07-29
  • 采暖供热图片1

    本帖最后由 huamiao77 于 2014-7-2 16:55 编辑 离心式冷水机组的调节控制 离心式冷水机组常用三种方法调节:进口节流调节,变转速调节、入口导叶调节。三种调节方法比较见表1目前世界上通用的做法是入口可转导叶调节法。该方法优于进口节流调节,略逊于变转速调节,而后者的实现必须依靠变速装置的匹配等。在舒适性空调系统中,希望在外界冷负荷变化时,机组仍能提供恒定温度的冷冻水,此时采用入...查看详情

    用户:huamiao77 浏览量:2529 时间:2014-07-02
  • 中央空调图片1

    偶然拜读某权威书籍中有关于压差调节阀流通能力的公式见附图: 假设满负荷水的最大体积流量100m³/h,压差0.2MPa。我算出来吓了我一跳,有没有高手来解惑一下。 4921693...查看详情

    用户:poorpc 浏览量:3098 时间:2014-06-11
  • 和控制电磁阀的电路画的一样吗,电磁阀可以通过24V线圈控制,执行器220V怎么解决...查看详情

    用户:caochanghaifeng 浏览量:893 时间:2013-07-23
  • 并联机组控制器都是用回气压力控制压缩机启停吗?哪位用过EWCM840控制器,请教一下,怎么调节压缩机启停设定参数呢?问题可能有点菜鸟,但没有说明书,真是一头雾水,调不了。哪位用过,望不吝赐教,先谢谢了。...查看详情

    用户:cywhqf 浏览量:1136 时间:2013-04-22
  • 水利工程设计图片1

    1、PLC如何读取PH值? 2、如何控制调节阀(不要用PID的,就是当PH为3~5左右,调节阀开50%;当PH为6~8左右,调节阀开30%;当PH为8~10.调节阀开10%)? 求达人教教我这个小白吧 4629475 4629475...查看详情

    用户:jayg87 浏览量:968 时间:2013-03-30
  • 最近在写机房的控制逻辑,二次泵系统的负荷调节常用的有哪几种控制方式,以及各种控制方式的优缺点。请给位专家不吝赐教!谢谢...查看详情

    用户:zy678110 浏览量:1198 时间:2012-12-17
  • 最近参加了某地老电厂技改工程招标,要求将机旁的旧式自动控制调节装置(RT)统统换成微机型的综自设备,后来在讨论技术协议时候,设计方提出了机旁全部控制屏集中布置,工作电源设分电屏,采用交直流双路环形供电方式,并且在每面屏内对每一路工作电源都要设置电源监视装置(开关量引出)的要求;而承接改造的集成商提出了不同的意见,大意是多数装置具备故障报警功能、屏面有电源指示灯、二次接线规范并无明确要求等等。 昨天...查看详情

    用户:wssz306 浏览量:2153 时间:2012-07-11
  • 请教各位,普通的四级调节(25%、50%、75%、100%)螺杆冷水机组,是否可以人为的设置其无论在什么情况下都在50%状态下运行?螺杆机的容量加载、卸载的数据采集主要是靠冷冻水出水口的出水感温探头控制的?...查看详情

    用户:athvac 浏览量:1252 时间:2012-07-05
  • 纯水系统图片1

    变频器的频率怎么在BOP控制面板上调节?假如泵运行时变频器上显示的数值是25HZ,他得最小小频率是P1080=15HZ,最大频率是P1082=50HZ,我怎么将显示的数值调到30HZ啊也就是加大泵的转数升压?各位大侠给支支招?下图是BOP控制面板的操作按钮! 4433086...查看详情

    用户:x573788991 浏览量:1498 时间:2011-12-19
  • 求高手指导~各位十一过得好吗?有个问题需要各位帮忙看看~万分感谢~@yiwen@ 现在国标《室内空气质量标准》规定新风量下限为30(m3/h.人)。但是为了节能,在商场建筑中都可以根据人员密度来调节新风量的大小。对于一般的舒适性空调,也可以根据不同的季节来调节新风量大小。 问题: 如果一个房间内有人,但是人员数量很少,CO2浓度没有达到国标的限值,能否不送新风? (房间内设有CO2检测设备,等到C...查看详情

    用户:slong001 浏览量:2825 时间:2011-10-07
  • 第一,首先要确定冷库冷藏间商品的最佳储温。从理论上讲,最适宜的储温是指商品本身所需要的适宜温度,而不是指库内的空气温度。在确定某种商品的最佳储温时,必须考虑库内空气温度和商品温度的温差值,其温度值在同一区域空间一般都在0.5℃~1℃之间,而确定温差值的前提条件是某种商品的生理冰点。一般商品的储温要尽量接近其冰点,但绝不能达到和超过这一界限,必须留有保险系数。把储温确定和控制在商品本身最适宜的温...查看详情

    用户:wybbyw 浏览量:6245 时间:2011-09-16
  • IC进水cod15000-20000中间 出水cod400-600之间 出水为后续的好氧处理带来的cod偏低 现在为使IC出水的COD升高 需采取什么办法 现在已经把IC的回流调小 正在观察情况的变化 哪位大侠有更好的办法吗 在保证IC正常运行的前提下...查看详情

    用户:liuchen09518 浏览量:2003 时间:2011-09-12
  • 各位: 有个问题请教一下,单螺杆水冷中央空调在运行中。1、当冷冻水回水温度只有9度时,冰水主机是不是自动切换到卸载的状态?2、如果当末端开启率只一半,主机也是不是自动进行调节。(采用满液式换热器设计及冷量自动无级调节,机组具有极佳的运行效率。 ) 可不可将原理详细讲解一下,谢谢。...查看详情

    用户:ywj1980 浏览量:1146 时间:2011-07-25
  • 新风机组电动两通阀在不需要配温控器和传感器的时候是怎么来控制的。主要原理是什么,谢谢!!...查看详情

    用户:louiskool55 浏览量:1147 时间:2011-07-13
  • 求教!! 风机盘管水路动态平衡电动调节阀D-EDRV是否一定需要BAS系统控制?? 在线等啊...查看详情

    用户:tutu_218 浏览量:1326 时间:2011-06-13