本专题为土木在线空调选型设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调选型设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
现在手头有个工程,我们是投资方 三幢单体建筑,分别: 主建筑:面积1W4平方左右,9层,无地下室 餐饮及会议中心:面积8000平方左右,1层地下室+3层 入口门厅博览:建筑面积1800平方,2层无地下室 用途为:政府机关办公用房 地区:江苏 现在考虑空调系统的方案中,设计院出的是VRV系统,我们现在想参考其他方案,冷水机,冰蓄能等 请大侠们出出主意吧,感谢...查看详情
某项目涉及空调选型,请专业人士指点! 概况:工程在江苏,总建15万平米,地上约10万平米,含25层写字楼一栋4万平米,20层宾馆一栋4万平米,辅楼营业用房3万平米,地下一层。周边有燃气、市政供热管道。要求综合考虑节能环保、运营经济稳定、维修方便等因素,怎样配置空调系统能达到最优方案?(为保证节能环保,初期投资可适当提高,但本项目受地理位置影响,地源热泵地埋管位置很小,可能不适宜。) 本帖最后由 ...查看详情
单位里三个学生食堂(分开的),一个一层1700多方,一个2层,2100方一层,一个2层,2400方一层,总计11000方左右,想设中央空调。不知道哪种类型、何种品牌的最好,造价、能耗、效果能够折中。 立柱间隔均为8X8米,层高4.8米,整体吊顶后3.5-3.8米高,基本都是40米宽,60米左右长,但是门厅、楼梯间等辅助位置不同,所以空调面积有大小。 本帖最后由 stephen_han 于 201...查看详情
毕业设计里面的,我算了好多天,把能算的东西都算出来了,什么数都有了,但是不知道怎么选型。有3大件 我知道制冷量,然后我选了个国际品牌BIZER压缩机,双螺杆的,不知道光用制冷量选择对不对? 然后我选表面直接蒸发式蒸发器,蒸发器负荷知道,咋找都找不到型号,然后自己设计出来一个型号,里面什么参数都算了还有尺寸都算出来了,不知道这样对不对? 膨胀阀,我膨胀阀能算的都算完了,孔口直径,制冷量,冷剂都知道,...查看详情
我知道首先计算风量,根据风量确定型号 我查的约克样本,组合式空调器的风量一万的时候四排管冷量在60KW左右,可是为什么我的冷量只有30Kw呢? 请问具体要怎么选型。 比如我计算出的冷量30Kw,风量10000...查看详情