本专题为土木在线空调选型设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调选型设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
欢迎大家讨论及对选型的个人见解...查看详情
? 感谢阅读...查看详情
知识点:组合式空调机组风机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 对于空调箱风机,洁净空调与非洁净空调是有一些区别的,主要在风机的性能曲线上。通常的舒适性空调,风机的性能曲线希望平缓些,这样在风量变化的情况下,风机还能提供足够的压头,对于洁净空调,系统风量通常不变,但由于过滤器的存在,系统阻力会有较大变化,这样就需要选择性能曲线陡些的风机,在阻力变化的情况下,风机还能提供足够的风量。选用的电机功率N...查看详情
知识点:组合式空调机组选型 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1. 根据风量确定具体型号,从成本上考虑,一般舒适性空调迎面风速按3m/s, 如商场、办公楼等;洁净类或工艺类的按照2.5m/s,如:医院、电子厂房。 2. 确定冷量后,根据样本选择合适管排数,排数选大了,成本增加了,伴随需求的风压也大了,可能导致电机需求也会增大,让设计校核确定,这个需要填写进风工况,使用的冷冻水进出温度。回...查看详情
1、箱体 采用模数化设计,提高各零部件的互换性。箱体面板采用平接式结构,通过螺栓固定在型钢上,形成一个密闭箱体,确保整机外表面不凝露。 1)箱板:采用50kg/m3阻燃性聚氨酯作为保温材料,外面采用彩色钢板(特殊要求可用不锈钢),具有良好的保温性能。箱板与框架采用密封材料,可有效降低机组漏风率。 2)框架:采用型钢制成,表面采用静电喷塑工艺进行防腐处理。 3)箱体:采用*的...查看详情
知识点:空调通风系统的选型 来源:网络,如有侵权,请联系删除 用于洁净实验室的空调通风系统有两类,一类是集中式、一类是分散式。前者适用于集群式、多房间、多要求、多功能的洁净实验室,优点是便于管理,远离噪声、降低成本。后者适用于规模较小的洁净实验室或有着单独特性要求的实验室,优点是控制精细、针对性强。 3.1 选型原则一定要满足净化要求 在选型实际中,人们往往会根据资金、能耗来选择空调...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情
末端设备: 狭义的末端设备仅指中央空调系统中把冷热送入房间最后的环节。中央空调系统一般由冷热源、输配系统、空气处理设备和末端装置所组成,冷热源用于提供冷却或加热所需的能量,即我们常说的主机(室外机),输配系统即把冷热源产生的冷热水/风输送到所需的地方,即我们常说的风管系统/水管系统,空气处理设备用于产生所需要的空气,如空调箱、新风机组,空气处理机组等设备,末端设备是把冷热送入房间最后的环节,...查看详情
来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
常见中央空调系统分为两类:氟系统和水系统。 #1 氟系统 主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是制冷剂,即:以制冷剂作为冷(热)源的载体。如分体机、风管机、多联机等; 氟系统 ...查看详情
空调区的气流组织空调区的气流组织:指合理布置送风口和回风口,使得经过净化、热湿处理后的空气,由送风口送入空调区后咋,再与空调区内空气混合、扩散或进行置换的热湿交换过程中,均匀地消除空调区内的余热和余湿,从而使空调区(距地面2以下)内形成比较均匀而稳定的温湿度、气流速度和洁净度,以满足生产工艺和人体舒适的要求,同时,还要由回风口抽走空调区内空气,或将大部分回风返回到空调机组、少部分排至室外,或如果空...查看详情
摘 要:中央空调系统选用风机盘管时,合理的选用原则是在设计工况下的冷量和风量都应满足设计的要求;不同的使用场合,对风机盘管性能的要求还应有所不同。通过对焓湿图分析和风机盘管选择计算,对现有风机盘管的选型计算中存在的问题进行了阐述,提出了一定的见解。 关键词:风机盘管,选型,焓湿图分析。 风机盘管空调系统是目前广泛应用的一种空调形式,办公楼、旅馆客房、医院病房等大都采用这种系统,有些设计者还把它应用...查看详情
① 调节阀固有流量特性 「选择原则」 调节阀的选择应按调节系统特性、干扰源和S(阀阻比)值三方面综合考虑。 1一般选择原则 1.阀上压差变化小,给定值变化小,工艺过程的主要变量的变化小,以及S>0.75的控制对象,宜选用直线流量特性。2.慢速的生产过程,当S>0.4时,宜选用直线流量特性。3.要求大的可调范围,管道系统压力损失大,开度变化及阀上压差变化相对较大的场合,宜选用等百分比流量特性...查看详情
组合式空调机组选型及工作原理...查看详情
低温送风空调水系统大多采用大温差系统,在整个空调水系统中所连接的各空调器或末端装置均需按照大温差进行选型。空调器选型要求如下: (1)室内设计参数:低温送风系统室内设计干球温度一般在23~28℃之间,相对湿度在30%~50%范围内,约比常温空调系统低10%。其室内设计参数要根据房间舒适性要求、空调区的热湿比线和冷水供水温度作适当调整。热湿比较小(热湿比线较倾斜)的系统,室内设计状态点的相对湿度应该...查看详情
低温送风空调水系统大多采用大温差系统,在整个空调水系统中所连接的各空调器或末端装置均需按照大温差进行选型。空调器选型要求如下:(1)室内设计参数:低温送风系统室内设计干球温度一般在23~28℃之间,相对湿度在30%~50%范围内,约比常温空调系统低10%。其室内设计参数要根据房间舒适性要求、空调区的热湿比线和冷水供水温度作适当调整。热湿比较小(热湿比线较倾斜)的系统,室内设计状态点的相对湿度应该偏...查看详情
众所周知,微通道(平行流)换热器是这几年一种新型的换热器,具有换热器效率高、体积小,冷媒充注量低等等优点,目前主要用在小型制冷装置中,比如用的最多的就是汽车空调的冷凝器,当然现在很多空调企业也在研究用于家用空调的领域! 关于微通道换热器的设计,目前大部分的同行都没有一个很好的方法,部分用户采用excel根据经验值来进行估算,然后在实验室中进行验证,如果有问题了再根据实验结果进行改型: ...查看详情
一、末端设备冷负荷指标: 备注: 1、选择末端设备时其参数按照“高档”选取,并适当考虑末端设备的噪音对房间使用功能带来的影响:家装卧室尽量选用FP-102以下的盘管;办公室、酒店类新风机、吊柜均选择3000m 3 /h风量以下吊柜;商场选择5000m 3 /h风量以下吊柜。 2、新风机一般选择4排管,回风工况一般选择6排管,2000m 3 /h以上的空调器均应在出风端设...查看详情
一、末端设备冷负荷指标: 序号 建筑功能 末端冷负荷指标 水系统 氟系统 1 普通办公室(内区) 220w/m 2 170w/m 2 2 普通办公室(外区) 220-240w/m 2 200w/m 2 3 办公室(老大经理财务等) 250w/m 2 220...查看详情