  • 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些,考虑的内容全面些,就是精确的计算。0 D. t/ D1 G1 C 特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问题,设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:562 时间:2015-08-24
  • 一、估算空调机的制冷量,选定设备型号时通常要考虑以下主要因素: 1. 机房内设备发热量 2. 机房面积 3. 机房条件(包括层高,密封,装修,室外机安装位置等) 4. 当地天气条件 5. 型号规格圆整同一 二、程控交换机房 按交换机“门”或“线”数概算:2.4~3.5kcal/h?门或线 按交换机房“面积”校核:165~222w/m2 *.交换机散热量随话务...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:956 时间:2015-08-14
  • 一个12000m2的五层商业,一至三层为零售、四五层为餐饮,像这样的项目冷负荷指标应该如何定 应该采用何种形式的空调系统?...查看详情

    用户:chenyunwanghepeng 浏览量:2019 时间:2015-08-05
  • 各位好: 目前有个仓库的方案比较困惑,请大家帮忙指点! 该仓库主要存放高分子薄膜材料,分两块区域,涂布膜区域面积为1350平方,层高5m,温湿度要求为28℃,45%;基膜区域3600平方,层高5m,温湿度要求为30℃,65%; 请教大家方案应该如何配置,需要多大的除湿机组,需要多大的制冷量和制热量?非常感谢!...查看详情

    用户:lhx720500 浏览量:958 时间:2015-07-02
  • 一、估算空调机的制冷量,选定设备型号时通常要考虑以下主要因素: 1. 机房内设备发热量 2. 机房面积 3. 机房条件(包括层高,密封,装修,室外机安装位置等) 4. 当地天气条件 5. 型号规格圆整同一 二、程控交换机房 按交换机“门”或“线”数概算:2.4~3.5kcal/h?门或线 按交换机房“面积”校核:165~222w/m2 *.交换机散热量随话务...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:723 时间:2015-06-25
  • 暖通制冷设备选型图片1

    水泵作为空调系统的重要组成部分,在选择上多大才合适?这一直是个值得探究的问题。如果设计选取的水泵扬程过大,富裕的扬程将导致换取流量增加,流量增加又使得水泵噪音加大,此外还容易导致电机负荷、电流变大,引起电机烧机等问题。如果选择过小,将导致末端冷凝量不足,影响制冷效果。所以在选型上做好计算格外重要。 所谓水泵的选型计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些、考虑的内容全面些就是精...查看详情

    用户:qq_1432639061086 浏览量:3245 时间:2015-06-18
  • 工程概况:中华人民共和国司法部办公楼,位于北京市朝阳区朝阳门朝外大街, 该办公大楼高21层,建筑面积达50000平方米,气势恢宏又极富张力,突显中国司法的威严和公正。空调面积约45500平方米,设有新闻发布厅、大型会议室、会议室、贵宾接待室、外宾接待室、办公室、应急指挥中心、档案室、图书资料室、医务室等。 1、中央空调系统介绍 本次空调工程内容一至二十一层整栋大楼,为舒适性集中空调系统。 该项目...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:689 时间:2015-06-12
  • 本人有一个项目是一个商场总空调面积有9万多平方,总共五层楼层高约4.8米天花吊顶在3.5米左右。设计3000m3/h-10000m3/h风量吊顶式空调箱600台左右。在6000风量以上的设备出风设计有阻抗式消声器,每台设备回风有一个静压箱,底部开回风口。主风管风速6M/S,出、回风口风速2.3M/S左右,现按图纸选型计算机外余压都有8-10PA每米的损失。请问这样机外余压会不会太高,到时噪音会不会...查看详情

    用户:ticenluo2008 浏览量:3987 时间:2015-05-25
  • 中央空调图片1

    蓄冰流程选择: 蓄冰空调系统在运行过程中制冷机可有两种运行工况,即蓄冰工况和放冷工况。在蓄冰工况时,经制冷机冷却的低温乙二醇溶液进入蓄冰槽的蓄冰换热器内,将蓄冰槽内静止的水冷却并冻结成冰,当蓄冰过程完成时,整个蓄冰设备的水将基本完全冻结。融冰时,经板式换热器换热后的系统回流温热乙二醇溶液进入蓄冰换热器,将乙二醇溶液温度降低,再送回负荷端满足空调冷负荷的需要。 乙二醇溶液系统的流程有两种:并...查看详情

    用户:sishuiliunian456 浏览量:772 时间:2015-05-15
  • 1. 空调匹数定义: 物理定义:1匹=1马力=735W,匹不指制冷量,而是输入功率。 空调定义:匹数与空调制冷量有绝对关系。空调匹数越大,制冷量越大。1匹空调制冷量大约为2000大卡,换算国际单位乘以1.162。即一匹制冷量为2000×1.162=2324W。W(瓦)表示制冷量。依次类推,能判断空调的匹数和制冷量。一般制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W称为1.5匹,4500...查看详情

    用户:yalishandakewen 浏览量:10191 时间:2015-04-23
  • 简介:所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。包括水泵选型索引,水泵扬程简易估算法,冷冻水泵扬程实用估算方法,水泵扬程设计等。http://image.co188.com/upload/original/49/1428482149.gif -----水泵选型索引----- 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算...查看详情

    用户:暖通郭郭 浏览量:6055 时间:2015-04-08
  • 主要特点 风机盘管机体结构精致,紧凑,坚固耐用,外型美观且高贵幽雅。 风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。 风机盘管体积小: 机体设计轻巧。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。 风机盘管效率高: 先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好; 风机盘...查看详情

    用户:lixiao92 浏览量:878 时间:2014-11-23
  • 中央空调图片1

    本帖最后由 y6031818 于 2014-11-24 10:23 编辑 以下是我大学和工作之余整理的暖通表格,内含有施工算量表,设计,负荷计算,水力计算,风管水管,五金材料,保温,,等等。需要的留下你的足迹吧50002965000297500029850002995000300 5000296 5000297 5000298 5000299...查看详情

    用户:y6031818 浏览量:18059 时间:2014-11-15
  • 本帖最后由 abouting 于 2014-11-11 15:16 编辑 如题,有没有大神给说下全空气系统空调机组是根据制冷量来选型还是根据风量来选型啊? 刚接触不太懂! 如果是根据制冷量来选的话,那计算风管尺寸和每个房间的风口尺寸,支管尺寸时风量是怎么考虑的?...查看详情

    用户:abouting 浏览量:6655 时间:2014-11-11
  • ...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:22474 时间:2014-08-08
  • 分体式空调器室外机的风机现在选型?...查看详情

    用户:zhu756498161 浏览量:7867 时间:2014-07-23
  • 如题,做洁净空调设备机组的设计,选型,报价有前途没...查看详情

    用户:qq_1395235715982 浏览量:7184 时间:2014-07-17
  • 做洁净空调设备机组的设计,选型,报价有前途没,三年后工资一般能到多少...查看详情

    用户:qq_1395235715982 浏览量:10496 时间:2014-07-17
  • 谁有03R401-2这本图集,能不能帮我选下膨胀水箱型号参数容积压球分别是1立方米、1.5立方米、2立方米。谢谢!最好再发个截图...查看详情

    用户:qiangq1086905 浏览量:8585 时间:2014-07-03
  • 中央空调热水末端循环泵该如何选型,流量该如何计算,管径如何选取,该工程是住宅楼,18层,共120户,谢了...查看详情

    用户:yang_4037 浏览量:662 时间:2014-06-05