变频供水更新时间:2024-12-28 09:24:23

本专题为土木在线变频供水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变频供水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 11BS4 排水工程 16S110 数字集成全变频叠压供水设备选用与安装.pdf...查看详情

    用户:我心翱翔 浏览量:1364 时间:2016-11-04
  • 5627704...查看详情

    用户:当时明月照云归 浏览量:688 时间:2016-10-19
  • U-flo变频恒压供水根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。当用户用水量小于一台水泵出水量时,控制系统根据用水量的变化让一台水泵变频运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测到的信号传送给微机控制单元,通过微机运行判断,发出指令到变频器,控制水泵电动机,使转速加快以保证系统压力恒定。反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。当用水量大...查看详情

    用户:qq_1474594293821 浏览量:472 时间:2016-09-30
  • 水厂设计最大3万人供水规模,现在是350户入住,水厂靠变频水泵供水,水泵单台350立/小时,共三台,现在供水方式有问题吗,是不是要频繁起停泵,是不是造成管网运行不正常?...查看详情

    用户:cdht 浏览量:473 时间:2016-09-05
  • 一、变频恒压供水系统的构成及原理 变频恒压供水控制系统通过测到的管网压力,经变频器的内置PID调节器运算后,调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。 系统工作原理间图如下所示。假设整个系统由四台水泵,一台变频器,一台PLC和一个压力变送器及若干辅助部件构成。各...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:1834 时间:2016-08-17
  • (一)变频恒压供水设备工作原理 变频恒压供水设备在工作过程中,设备会根据管道中的压力传感器监测到水压的变化反应,从而通过相应的装置把水压的变化情况转化成标准的连 续性的电流信号,通过这种信号对变频器进行控制,调整设备运行的频率,到达对水泵转速的自动调整与控制的目的,实现恒压供水的基本功能。 (二)变频恒压供水设备特点分析 由于水泵的开动台数的数量是因为系统结合实际用水情况而决定的,...查看详情

    用户:co1465375808471 浏览量:1262 时间:2016-07-26
  • 建筑给排水图片1

    5559953 5559953...查看详情

    用户:co1465375808471 浏览量:1021 时间:2016-06-28
  • 供水方式可直接决定采用何种供水设备,不同的供水设备均有自己与众不同的供水方式。同是智能型供水设备,无负压与恒压供水之间存在何种差异呢? 1、无负压供水设备无需不锈钢水箱,而是充分利用自来水原有压力,与自来水管道直接串接加压供水,借助自来水 管网中原来的压力,差多少补多少,能充分的利用自来水管网压力值。 http://cq.bohaigs.com/upLoad/image/20151012/...查看详情

    用户:co1465375808471 浏览量:997 时间:2016-06-23
  • 无负压供水设备全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 1、无负压 -系统与市政自来水管网直接去睡加压运行不会造成市政自来水管网出现负压。 -高品质智能型电脑控制。 -专用自主开发,具有多样化功能,能够提供尖端水准的精密控制,已经达到世界领先水平。 2、借压 -设备在运行时借助市政自来水管网的压力,并在此基础上增压,与从普通蓄水池吸水相比运行时可减少汞台数或是降低转速而达到节能...查看详情

    用户:co1465375808471 浏览量:446 时间:2016-06-21
  • 恒压变频供水设备安装说明 1.设备要求按图正确的与系统安装,泵房温度不得低于0摄氏度,不高于40摄氏度,设备应高于地面50-100mm,留有排水沟,各水泵应有单独的吸水管,地上水池加闸阀,以便维修。 2.安装尽量少用弯头,以减少不必要的损失。 3.该设备经厂方技术人员调试完毕后,交付用户的专门管理人员负责,专用消防设备,必须定制严格管理制度,以达到一有火情,立即启动。 恒压变频供水设备适用范围 1...查看详情

    用户:co1465375808471 浏览量:935 时间:2016-06-21
  • 恒压变频供水设备原理图...查看详情

    用户:co1465375808471 浏览量:681 时间:2016-06-21
  • 变频供水设备的多样化远程监控系统,可满足用户的不同需求: 其一,设备可通过数据采集模块可将数据上传给服务器平台监视,服务器亦可下传数据给来控制设备的运行,多站点 双向的监控平台能保证终端DTU同时在线过万台,云端数据储存技术终身保存,随时调阅原始数; 其二,通过低成本B/S架构,HTML5标记语言,只要有浏览器,无论您身在何处,任何设备都能在网页中实现远程监控 ; 其三,C/S架构则提供更快的数据...查看详情

    用户:co1465375808471 浏览量:451 时间:2016-06-20
  • 电动机是变频的,频率升高,则转速升高,水泵转速升高,则抽出去的水多,水压就会提升。 通常在出水侧,会安装一个压力传感器,测出当前水的压力值,可以以电信号反馈到PLC中,与PLC中的设定值做比较,水压低了,PLC就会执行相应的程序,提高变频器的输出频率,则电机的转速提高,水压可以恢复,同样水压过高了,PLC得到信号后,执行另一段程序,可以降低变频器的输出频率,从而使水压回到设定值,从而实现恒压供水,...查看详情

    用户:co1465375808471 浏览量:1115 时间:2016-06-15
  • 无负压和变频代表的两种不同的给水设备,对于它们的区别,我们就以无负压供水设备和恒压变频供水设备为例分析。 变频:顾名思义,定速驱动,微电脑控制,通过对水泵电机实行无级调速,根据用户水量使用及水压的变化检测、运算,自动调节水泵,保持水压恒定来满足客户的用水要求,实现恒定出水压力,变量供水,达到节水节电的目的。 无负压:市政管网不产生负压。什么是无负压,就是不低于环境压力的状态,唯有不产生负压才能...查看详情

    用户:co1465375808471 浏览量:2168 时间:2016-06-14
  • 序号电泵型号电机功率(kw)流量扬程(最佳使用范围)m3/h出水口径 18SP17-125.59m3/105m17m3/75m21m3/50m76mm 3" 28SP17-167.59m3/141m17m3/103m21m3/69m 38SP17-209.29m3/180m17m3/126m21m3/83m[/a...查看详情

    用户:co1465375808471 浏览量:384 时间:2016-06-08
  • 最近遇到一个问题,请各位高手帮忙分析一下。 一台变频恒压供水设备,三台水泵,每台流量8m3/h,两用一备,进口总管(DN80)与低位水箱对接。现在客户反映几台水泵要经常排气,请问是什么原因?哪来的这么多气?如何解决这个问题?...查看详情

    用户:wiley2015 浏览量:2788 时间:2016-03-16
  • 请教:如果变频供水泵组,两用一备,泵组整体要求Q=10立米 /小时,H=88米,请问,单泵如果配置Q=5.8立米 /小时,H=80.8米,是否可行?水泵并联是否要遵循通扬程,增加流量的原则?...查看详情

    用户:seek 浏览量:1414 时间:2016-03-09
  • 建筑给排水图片1

    5481273 一、卫生无污染: 设备为全密封运行,异物不能进入管网系统;不与空气直接接触,自动补气装置的膜滤装置将空气中的细菌挡住,不进入系统;流量调节器采用不锈钢制造,不会滋生藻类,真正达到不污染水源,满足人们对饮用水越来越高的要求。 5481273二、不浪费能源:无负压变频供水设备直接与自来水管网连接,在原有管网压力的基础上叠加所需的压力差,差多少,补多少,能充分利用管网的余压,不会造成...查看详情

    用户:co1456794221055 浏览量:786 时间:2016-03-07
  • 关于变频无负压供水设备流量选型的问题,按规范看,应该按照设计秒流量选型,这套设备分两路供给一个办公楼和一个工厂的生活间,二者设计秒流量的计算方法不同,最后总的设计秒流量是按照两者的设计秒流量相加而得吗?实际当中应该可能会发生这种最不利的情况,个人觉得是这样做,不知道对不对?或者有其它方法?...查看详情

    用户:glx117 浏览量:684 时间:2016-01-01
  • 工业自动化图片1

    如下图,小区的恒压供水的。那个远传压力表直接安装在了某一个泵的出水管上面,图中圆圈所示。这样的的安装位置可不可以?我们之前做的全都是安装在了出水总管上面的,如图箭头所示位置。安装在这两个位置有什么不一样了? 5399709...查看详情

    用户:qq_1446127269159 浏览量:7798 时间:2015-11-19