有一个项目土建已经完成,现在要试水,甲方要求出一个试水报告或试水技术说明之类的方案,有没有说明具体的格式,我应该怎么写啊,求大神帮忙啊,感激不尽!!!...查看详情
图纸简介: 本工程为某一污水处理站水池建筑结构施工图,图纸包括:建筑说明、建筑平面图、建筑剖面图、混凝土结构设计说明、基础平面布置图、结构剖面图、水池顶梁板配筋图等。 投稿网友: lqingxin 上传时间: 2014-07-08...查看详情
图纸简介: 这是一套小型生活污水处理系统的工艺和结构施工图。本工程抗震设防烈度为七度,工程抗震设防类别为丙类,结构合理使用年限50年,砌体施工质量控制等级为B级,地基基础设计等级为丙级;设计地基持力层为粘土或砾砂层。当地基为时回填土必须分层机械碾压密实,压实系数>0.94。当基层为淤泥时,淤泥深度在1米。 投稿网友: gulugulu1hao 上传时间: 2014-0...查看详情
图纸简介: 环保工程污水处理站水池结构施工图,包括调节池、混凝池、竖流沉淀池、消毒池和污泥池等。 投稿网友: drg422 上传时间: 2014-06-19...查看详情
图纸简介: 某污水处理厂方形水池结构施工图,包括平面图、剖面图、底板及侧壁预埋件位置图、侧壁留洞位置图等。 投稿网友: zzdxzzd 上传时间: 2014-06-11...查看详情
图纸简介: 处理池埋在地下,底板为小型筏板基础,顶板为梁板结构。画有剖面详图,详细表达了水池侧壁、底板、中间柱的配筋。由于侧壁的宽高比大于3,故设计时按竖向受力方式(一端固定、一端简支),且详细绘制了池壁水平向钢筋的截断点(通长容易忽视)。 投稿网友: jishiman 上传时间: 2014-02-18...查看详情
各位大神好,小弟是做结构的,最近接了个污水处理厂的活,由于没接触过这方面,所以不大会弄,现在来污水处理板块来寻求帮助。希望有好心的大神给份污水处理厂的结构及相关图纸,现在做到集水池及监控房了,谢谢各位! QQ214321889 4709468...查看详情
请哪位高手指点下在污水处理站施工过程中,水池预埋的套管如何施工?应遵循什么要求啊?@blei@先谢谢了。...查看详情
图纸简介: 该地区地质结构非常好,池顶板距地面有1.05m的覆土,图纸内容详细,欢迎大家下载 投稿网友: lsshbgc 上传时间: 2013-02-25 图纸省份: 新疆...查看详情
图纸简介: 本套图纸包括污水池及事故池、调峰池、消防水池及泵房、循环水池、污水处理,图纸各个水池包括建筑平面布置图,顶板平面图,剖面图,底板、顶板、池壁配筋图。 投稿网友: libing1788 上传时间: 2012-07-31...查看详情
图纸简介: 本工程为化工厂区污水处理水池及辅助用房全部施工图,好氧池单个675m3,调节池1008m3.建筑物主要有调节池,CBR池,2个好氧池,沉淀池,污泥脱水间,污泥池,鼓风机房及控制室。图纸包括建筑总平面图,各个建筑物建筑及结构全套施工图纸。 投稿网友: libing1788 上传时间: 2012-07-30...查看详情
本人从事给排水结构设计5年左右,除了很小的阀门井和小池子外,几乎没做过砌体的水池,对这方面不了解,所以在这请教各给前辈。 朋友请做个水池,是一个食品厂的污水处理站,平面尺寸18*23m,多格,地下3m,其中好多格地面部分还有2.5m高,最大一格的尺寸为6.5*5.5*5.5m,整个池子的容积应该不小于1000方,没细算。他们之前也做过一个类似项目,就用的砖混结构,所以这次也答应业主用砖混的。因为本...查看详情
图纸简介: 该工程为某污水处理水池,采用钢筋混凝土结构,图纸内容包含:钢筋混凝土沉井施工图设计说明,水池底板、壁板结构图,水池顶板结构平面图,机房屋面板结构平面图,规范化排放口结构图,风机基础图等。 投稿网友: zengpan1987 上传时间: 2012-03-22...查看详情
目前正在做的工程是污水处理厂的改造工程,其中水解池为长方形半地上敞口水池,长60米,宽30米,水池底标高为自然地面以下2.2米,池底板厚400mm,池壁高度4.7米,地下水位为自然地面以下2米。因为需在池内增加导流墙(砼墙),所以须对水池内淤泥进行清理后方可施工,可清淤必须考虑池体的上浮,而且水池与周围构筑物间距较小,池体面积过大,采用井点降水无法满足抗浮要求,请问各位高手: 1、水池的抗浮计算应...查看详情
污水处理过程清水池施工方案...查看详情
请教下现有一单格水池尺寸为12.2×4×4,为地下结构,壁厚300mm,设计池内水深为3.5m,长壁板按弹性单向板计算,进水时受三角形荷载,测得左右边缘弯矩达到240N.M.考虑到边缘弯矩过大不易配筋,想在跨中做一扶壁柱,以改善边缘受力.请问这样做何不合理,另外本人设计时用水池软件计算发现两者差距很大,不知道是什么问题希望高手指导下. 谢谢了...:hug:...查看详情
我们处理的是印染废水,日处理量在5000吨左右,进水COD在1400左右,出水在80左右,达到了中水回用,我们使用的是活性污泥法,就是在处理水后的清水池上面有大量泡沫,有的时候有,有时没有,泡沫一块块的,视觉效果很不好,但出水COD影响不大,请问是怎么回事,应该怎么解决???谢谢 :handshake...查看详情
在做毕业设计,关于污水处理工艺流程中的清水池应该怎么计算?...查看详情
请教:污水处理厂水池构筑物需要设置沉降观测点吗?依据何在?如需设置,能否提供说明中的文字或范例?...查看详情
现有个问题请教:压力污水管道想通过溢水池,减慢水流速度,让溢过的水流到钢精水泥管中,谁做过或看过相近的设计啊?给我点想法啊。钢筋水泥管是无压力管,不能跟压力污水管直接相接。...查看详情