加强后浇带更新时间:2024-07-31 14:06:00

本专题为土木在线加强后浇带设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与加强后浇带设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 膨胀加强带与后浇带详解...查看详情

    用户:福禄寿喜财神 浏览量:2599 时间:2018-11-13
  • 膨胀加强带与后浇带详解...查看详情

    用户:福禄寿喜财神 浏览量:1865 时间:2017-12-15
  • ...查看详情

    用户:anyingneishou 浏览量:7998 时间:2017-07-09
  • 普通工程都会设计后浇带,分沉降跟伸缩两种,但是甲方要求改为膨胀加强带,55米设置一道。如果是伸缩后浇带用膨胀加强带来替代可以理解,沉降也能用膨胀加强带来替代吗? 规范上也没提到有沉降膨胀加强带一说,求大神解疑!...查看详情

    用户:lsyz125183312 浏览量:1659 时间:2017-07-05
  • 最近做了一个60米长,高23.8米的办公楼设计,采用后浇带施工(无伸缩缝作用)。业主由于赶工期,3层及以下已用一般混凝土浇筑,并且后浇带已经预留,未浇筑,混凝土已处于自然收缩状态。4层及以上想用膨胀加强带代替后浇带,问了院里面有比较有经验的工程师,有的认为没有问题,可以替换。有的认为不能替换,因为4层及以上用连续是膨胀加强带一次性浇筑,则加强带内外均应添加膨胀剂。4层及以上结构混凝土处于膨胀抵抗收...查看详情

    用户:weibo_1402364583995 浏览量:4116 时间:2016-06-15
  • 从11G101-1中,P98页的图来看 后浇带楼板钢筋并没有要求设置加强钢筋 是哪本规范对加强钢筋提出要求的?...查看详情

    用户:dengken205 浏览量:7492 时间:2016-01-04
  • 混凝土结构图片1

    1 膨胀加强带可采用连续式、间歇式或后浇式等形式(如图); 2 膨胀加强带的设置可按照常规后浇带的设置原则进行; 3 膨胀加强带宽度宜为2000mm,并应在其两侧用密孔钢(板)丝网将带内混凝土与带外混凝土分开; 4 非沉降的膨胀加强带可在两侧补偿收缩混凝土浇筑28d后再浇筑,大体积混凝土的膨胀加强带应在两侧的混凝土中心温度降至环境温度时再浇筑。 5298669 5298669...查看详情

    用户:arkt11591 浏览量:4977 时间:2015-08-17
  • 为防止混凝土受温度应力和干缩应力而引起开裂,通常采用设置后浇带的方法处理。一般每隔30~40m设一道后浇带,要60天左右方可再后浇膨胀混凝土。这种常规后浇带施工不仅影响工期,增大了成本,而且后浇带清理十分麻烦,填缝不好还会留下渗漏隐患。为此,在施工中,我们采用混凝土中掺加适量的具有高效减水、微膨胀功能的JM-Ⅲ外加剂来抵消混凝土的收缩,进而达到取消后浇带的目的,以改善设置后浇带带来的不足。 工程概...查看详情

    用户:vaia66886 浏览量:1167 时间:2015-08-02
  • 好友问:筏板基础加强带与后浇带的区别是什么,加强带在什么时候浇筑?请协助解答。谢谢! 综合好友意見,根据相关资料及施工经验答问于下: 膨胀加强带与后浇带之间的区别与联系 1.先说说后浇带 后浇带的施工工艺是在带两侧先浇筑混凝土,待两侧混凝土浇筑40~60d后采用比两侧强度高一级的混凝土进行带内浇筑来减少大体积或者超长结构混凝土裂缝产生的方法。具体浇筑的时间还要根据建筑设计的要求决定。 2.关于膨...查看详情

    用户:co1425950161524 浏览量:13033 时间:2015-06-25