接线形式更新时间:2024-11-25 13:45:30

本专题为土木在线接线形式设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接线形式设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气资料库图片1

    电气 主接线 主要是指在变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明 高压电气设备 之间相互连接关系的传送电能的电路。电气主接线以电源进线和引出线为基本环节,以母线为中间环节构成的电能输配电路。 电路中的高压电气设备包括变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等。它们的连接方式对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起着决定性作用。一般在研究主接线方案和运行方...查看详情

    用户:wx_30128636 浏览量:21 时间:2024-05-26
  • 供配电技术图片1

    说到低压配电系统接线形式:放射式、树干式和链式三种,想必大部分电气设计人员都不陌生了。但是如果说到放射式、树干式和链式这三种接线形式的区别与运用,可能不少电气设计人员都是云里雾里的。做电气设计的朋友都知道常用低压配电系统接线形式中树干式和链式配电是比较容易混淆的,下面本文就给大家详细讲一讲放射式、树干式和链式的区别与运用,看完文章希望能给广大电气设计人员加深对低压配电系统接线形式:放射式、树干式和...查看详情

    用户:zsd_0087256740 浏览量:95 时间:2023-09-26
  • 知识点:双断路器接线 每两回进、出线占用3台断路器构成一串,接在两组母线之间,因而称为3/2断路器接线,也称一台半断路器接线。 一、3/2断路器双母线接线的优点 1、可靠性高 (1)任何一个元件(一回出线、一台主变)故障均不影响其他元件的运行,母线故障时与其相连的断路器都会跳开,但各回路供电均不受影响。 如L1故障,QF1、QF2跳闸,其他进出线回路继续运行;如W1故障,QF1、QF4、QF7跳闸...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:449 时间:2022-12-15
  • 建筑智能化图片1

    电气 主接线 主要是指在变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明 高压电气设备 之间相互连接关系的传送电能的电路。电气主接线以电源进线和引出线为基本环节,以母线为中间环节构成的电能输配电路。 电路中的高压电气设备包括变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等。它们的连接方式对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起着决定性作用。一般在研究主接线方案和运行方式...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:133 时间:2022-09-15
  • 电气 主接线 主要是指在变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明 高压电气设备 之间相互连接关系的传送电能的电路。电气主接线以电源进线和引出线为基本环节,以母线为中间环节构成的电能输配电路。 电路中的高压电气设备包括变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等。它们的连接方式对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起着决定性作用。一般在研究主接线方案和运行方式...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:103 时间:2022-06-10
  • 收录于话题 电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的,表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。电气主接线以电源进线和引出线为基本环节,以母线为中间环节构成的电能输配电路。 通常,发电厂和变电所的主接线应满足下列基本要求: 1)根据系统和用户的要求,保证必要的供电可靠性和电能质量。在运行中供电被迫中断的机会越少,则主...查看详情

    用户:电工小杨杨 浏览量:553 时间:2020-09-15
  • 供配电技术图片1

    在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。 简称—CT,文字符号—TA,是变换电流的设备。 1.基本原理 电流互感器的基本结构和原理如图4-13所示, 6073956 (1)组成:一次绕组、铁心、二次绕组 ...查看详情

    用户:早安电气 浏览量:4161 时间:2018-11-29
  • 变压器采用接线形式Y0/Y0/Δ是什么意思?与Y/Y0/Δ有什么区别...查看详情

    用户:不敢吃shi的我 浏览量:12261 时间:2017-10-02
  • 500KV变电站35KV侧电容器组的接线形式是单星型还是双星形?...查看详情

    用户:co1486973719838 浏览量:917 时间:2017-03-15
  • 补偿电容器组的三相共补和三相分补都是什么意思?接线形式是星型又是什么意思?...查看详情

    用户:co1486973719838 浏览量:1596 时间:2017-02-26
  • 参考答案给出的是线路-变压器组接线,没有理解为什么不是单母线接线等?提前谢谢您的回复...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1698 时间:2016-01-04
  • 请问:变配电所里都用哪几种形式的母线接线?单母线和双母线各适用于什么场合?...查看详情

    用户:ydiqwz 浏览量:2004 时间:2013-11-28
  • 问题比较基础,望高手解答,灌水混积分的就不要捣乱了。 1.两台变压器高压侧从同一条母线接过来,低压侧分成两段,中间设联络柜,变压器T1对1段供电,T2对2段供电,平时母联断开,当T1出问题时,断开该变压器两侧开关,母联合上,由T2带全部负荷,两台变压器低压侧无论怎样都不能连上, 这样一个的系统,全名称叫什么? 变压器算不算并联运行? 两台变压器算是什么类型的备用? 双电源互投的主接线有时怎样?...查看详情

    用户:heguangyuan420 浏览量:1255 时间:2013-05-23
  • 变压器图片1

    低压配电柜出线回路中的电流互感器个数及接线形式怎么确定?什么情况用三相式(三相三继电器)接线,什么情况下又用一相接线?详见图一的F和G两行。谢谢各位前辈了。 4587296 4587297 4587298...查看详情

    用户:kksky511 浏览量:4582 时间:2012-12-28
  • 35kv电源侧降压变接线形式为星星接线,10kv供电的变压器是不是必须选择YY接线形式吗?可以选择三角星型的变吗?...查看详情

    用户:xiaozhang861120 浏览量:922 时间:2012-05-24
  • 在内桥接线形式下差动保护的各侧CT极性如图所示,请问各个CT该如何引:是头引出,尾短在一起引出N;还是尾引出,头短在一起引出N(差动保护为微机保护,要求三侧CT均接成星形,由保护内部软件进http://www.zgepsa.com/thread-153801-1-1.html行相位补偿)?...查看详情

    用户:红尘有缘 浏览量:2073 时间:2012-02-28
  • 请问110KV内桥接线形式下的进线备投,变压器的主保护(差动和非电量)以及后备保护需要闭锁备投吗?是否需要考虑母联开关拒动的情况?烦请给予解答,谢谢了!!...查看详情

    用户:红尘有缘 浏览量:2362 时间:2012-01-05
  • 工地图片图片1

    第一个图是A相得3PT,第二图左侧是1PT,右侧是2PT,请教1PT和2PT怎么有一个一次侧接点,一次测怎么构成回路呢,而3PT怎么有两个呢,还有这3个PT是接线形式是什么样的呢,谢谢大家 大家帮帮忙分析一下,谢谢啦各位大侠 4393272 4393273 4393272 4393273...查看详情

    用户:serna 浏览量:13055 时间:2011-09-21
  • 我现在做的一个项目里原本110/10kV主变接线形式是YN,d11,在业主工程师(一个法国人)审图的时候他硬说要改成Dyn11型,说什么如果高压侧直接接地的话要是主变故障系统就没有接地点了,会有安全隐患。求教高手怎么从理论上反驳他的意见啊?YN,d11接线有什么好处吗?万分感谢!...查看详情

    用户:monsieur.zhang 浏览量:3634 时间:2011-06-10
  • 都是接成 YN0 的么,为什么不结成三角形呢,是因为怕零序电压引起环流么 还有一次侧中性点要不要接地呢,我看到很多都是接地的,为啥呀...查看详情

    用户:dree234 浏览量:1711 时间:2011-05-05
推荐专题
标签达人
接线形式热门资料