距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线框架结构厂房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与框架结构厂房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图纸简介: 本建筑厂房设防烈度七度,抗震等级三级,采用独立基础。图纸内容包括结构设计总说明,桩位布置图,基础平面布置图,梁板柱配筋及楼梯结构图等。 投稿网友: maifujian 上传时间: 2011-08-25...查看详情
图纸简介: 该图纸为某地5层框架结构厂房全套结构施工图,图纸包括:总说明,基础平面施工图,基础详图,柱平法施工图,各层梁平法配筋图,各层板配筋平面,楼梯详图及节点详图等。 投稿网友: com-12320 上传时间: 2011-08-15...查看详情
单层单跨,跨度12米,柱距5米的框架结构厂房,梁上有悬挂3t吊车,层高6米,这种结构能做吗? 《抗规》中24米的多层为不宜,这个厂房适用吗?如不适用加大柱截面可以吗?(比如用500X500) 望各位大仙赐教!(小单位就我一个做土建的~)...查看详情
有个两层的混凝土结构厂房,一层局部有吊车,请问建模应该怎么建? 都说在牛腿底标高建一标准层,输入吊车荷载,但是原本一层层高是8.4m,在牛腿底标高处建一层后,把8.4m层分为两层,即5.4m和2.7m两层,计算后5.7m层为薄弱层,小于0.7,请问应该怎么调整?这个薄弱层计算是正确的吗?只是因为输吊车荷载而把一层分为两层的! 请高手指点!非常感谢!...查看详情
图纸简介: 抗震设防烈度为6度,独立基础,钢管桁架框架结构。图纸内有目录、基础平面布置图、钢架构架布置图、板配筋图、檩条布置图等等。 投稿网友: a3593178 上传时间: 2011-07-17...查看详情
小弟,最近画一个两跨厂房,层高9000,开间6000,进深9500+9500,我现在柱子定义成500X600,框架梁是300X900(进深方向);240X550(开间方向);不过心里没底,求助下这样做是否妥当,还需要注意什么问题~~ 本帖最后由 ustseducom 于 2011-1-20 19:27 编辑 ]...查看详情
12米跨度厂房,框架结构,山墙面可以不设抗风柱吗? 谢谢!...查看详情
试析某厂房框架结构混凝土开裂的原因及加固处理...查看详情
近期收到一家公司邮寄来的“拟框架结构”技术资料。。。扫描了下,麻烦大家帮我看看这个结构怎么样?我想用他做跨度为60米的双层车间,麻烦大家看看,给点建议。。谢谢 http://img208.poco.cn/mypoco/myphoto/20110109/19/5272638720110109194739016.jpg http://img208.poco.cn/mypoco/myphoto/2011...查看详情
记得好像看过这方面的讲解,不过忘记了,今天碰到这样的问题,想再讨教一下。有台设备想做接地,不知道把它直接和厂房的金属框架相连接可不可以,允许吗?先谢了...查看详情
主体结构为主厂房两跨门式刚架钢结构(2x24m)及辅助间 3层混凝土框架结构,长 113m、宽 60.5m、最高女儿墙顶标高 14.80m,设吊车四台,Gn=32t/5t、S=22.5m;Gn=10t、S=22.5m,Gn=20t/5t、S=22.5m,Gn=10t、S=22.5m。...查看详情
请教一下有谁做过带吊车的混凝土框架结构厂房,请问有谁可以赐教啊?我有很多很多的问题 工程概况:纵向:6m开间(柱距)横向 12m跨度 总共4跨 (进深) 5t行车 钢筋混凝土框架结构 6度区 问1:体系需要设置柱间支撑吗?如需要该怎么样设置? 问2:现只知柱距6米,吊车跨度10.5米。吨位5T。还需要甲方提供其他吊车参数吗?想请问各位这种,这种体系的吊车梁一般是钢吊车梁还是混凝土吊车梁居多呢?通过...查看详情
本人急需框架结构的施工组织设计,谢谢楼主无私奉献...查看详情
我要盖两层框架结构厂房(600平),目前资金很有限...困境.... 一楼车间举架高4.5M,二楼办公用举架3.5米,怎样施工最经济???...查看详情
多谢各位大侠: 我要盖两层框架结构厂房(600平),目前资金很有限...困境.... 一楼车间举架高4.5M,二楼办公用举架3.5米,怎样施工最经济???...查看详情
某混凝土框架结构厂房加固改造全套图纸:包括基础、柱、梁及楼板的加固改造。供大家参考。 欢迎批评指正。...查看详情
求教!70米框架结构2层厂房,设置伸宿缝好还是后浇带好!我很困惑,知道的告诉我下!谢谢了!...查看详情
框架结构 跨距6米 柱距6米x6=36米 设置两台5吨单梁行车,轨顶标高5.2米,是否需设柱间支撑?...查看详情
框架结构工业厂房中多因生产工艺的需要,楼板上会开很多洞口,且洞口的四边要作为几十吨重设备的支座。当两个洞口相距很近时,两个洞口近边的梁也会离得很近。而采用一根梁时两边设备支座就会座在一起,不易安装就位。请问高手是如何解决此问题的。可否采用一根带翼缘梁(即采用T型框架梁或次梁)以承担两边的两个设备支座,这样当两边设备部同时使用时会使梁受扭呀!!烦请高手指教,谢谢。...查看详情
各位老大好! 本人现在设计一个高温高湿的混凝土框架结构的厂房,不知道对这个高温高湿有什么特殊的要求,麻烦各位给指点一下!这个厂房蒸压灰砂砖厂房。 非常感谢!...查看详情