距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线地下室楼梯设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室楼梯设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
挡墙里边是楼梯或者洞口,没有楼板与挡墙顶端相连,这样怎么计算挡墙?有人要求说按3边支撑算,但是我找不到准确的计算方法,审图办要计算书我提供不出,想按悬臂算,但是与实际不符,但是可以提供计算书,有没有人知道这种情况到底怎么算,还有有没有计算书的格式或样本 万分感谢了!!!...查看详情
小弟近期一个小区11层,半地下室一层,审图提出地下室楼梯间不能自然通风,不知怎么处理,我觉得这个楼梯间与地下室走廊相连走廊开有窗,可以通风,审图说不行,让设置防烟楼梯间,或者设置窗井,不知各位有没有其他办法,另外,能不能把地下室设成封闭楼梯间,单独送风,或者直接一层出口拉齐,直通室外,能不能解决这个问题? 4535123 4535124 4535123 4535124...查看详情
小弟近期一个小区11层,半地下室一层,审图提出地下室楼梯间不能自然通风,不知怎么处理,我觉得这个楼梯间与地下室走廊相连走廊开有窗,可以通风,审图说不行,让设置防烟楼梯间,或者设置窗井,不知各位有没有其他办法,另外,能不能把地下室设成封闭楼梯间,单独送风,或者直接一层出口拉齐,直通室外,能不能解决这个问题?45351204535121 4535120 4535121...查看详情
多层住宅地下室封闭楼梯间无自然通风,需要设置机械加压送风啊?...查看详情
楼梯与地下室外墙连接,楼梯的分布筋应该如何构造?是否要锚入墙内,如果需要该如何锚入多少?出自哪本图集或者规范,请教各位高手。。我遇到这个问题,我个人认为需锚入墙内,过墙中,但是苦于找不到出自哪本规范。...查看详情
如下图,地下室的楼梯间开了一个1050×680的预留洞,问了说是规范中有。请教一下在哪个规范中有这条,是怎么确定多大的? 4467316...查看详情
一个17层的住宅,地下室部分楼梯间和消防电梯前室只能开个风井 不能采光行吗 有什么解决方案 4423488...查看详情
当地下一层与地上10层同位置防烟楼梯间的送风量计算问题(合用送风井),地下一层计算出来的风量在18000M3/H,地上10层计算出来送风量30000M3/H,这时候地下一层、2、4、6、8、10共6个位置需要设送风口,想问他们的送风量计算,每个风口送风量=(18000+30000)/6=8000。还是地下一层送风口送风量为18000M3/H,地上部分每个送风口为30000/5=6000M3/H。。...查看详情
地上防烟楼梯和合用前室可以自然排烟,地下室那段楼梯应该是可以按封闭楼梯间设计吧,地下室消防电梯前室怎么办?消防电梯可否不到地下室,如果不到地下室,那地下室就不用送风了,谢谢。...查看详情
地下室楼梯间按建筑规范,与首层有防火门相连,其开窗面积应为多少呀?我认为0.8平米即可(规范每5层2平米),但有些又认为2平米,依据是什么?大家知道不!...查看详情
地下室合用前室和防烟楼梯间风井独立,不和地上的共用。风机风量如何确定? 地下共两层,疏散门按2*1.6,缝隙取0.003 求探讨原理或具体计算...查看详情
33F高层住宅,地下室一层,首层架空层及部分商铺,二层以上部分楼梯间及合用前室均可自然排烟,在此请教各位关于地下室和一层楼梯间、地下室合用前室的加压送风量问题。 按规范,楼梯间及合用前室分别送风的话,则地下层合用前室的送风量应取12000~16000,但我师傅说,只有一层送风,风量可取三分之一,所以只取了5000,我有些迷惑,请各位同行前辈指教! 附件是地下层楼梯间与合用前室的图。 4383085...查看详情
我这里有一个12层的宾馆,45m,地上12层,地下一层。地上部分防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室加压送风。地下室防烟楼梯间及合用前室均不能自然排烟,想问地下室部分只对合用前室加压送风,不对楼梯间送风是否可以?地下室楼梯间做加压送风位置有困难。...查看详情
如图,是一个人防地下室的剪刀楼梯间及前室。楼梯间及前室的开门情况亦如图。 图中红色箭头指向不同的防火分区,红色粗线为防火卷帘。相当于前室是为两个防火分区疏散服务的。 请问大家,这种情况下楼梯间及前室的加压送风量分别怎么计算? 本帖最后由 myron_woo 于 2011-4-28 21:09 编辑 ] 4301567...查看详情
地下室楼梯间与地上楼梯间是由防火门分割开的,是否其正压送风系统与地上系统不能合用,应分开设置?感觉合用前室送风系统可与地上系统合用,楼梯间就应分开设置,对不对呀?...查看详情
图纸简介: 该图纸为某项目地下室楼梯坡道部分结构施工图,图纸包括:楼梯详图,自行车坡道详图,汽车坡道详图等。 投稿网友: w-b-y 上传时间: 2011-04-02...查看详情
DGJ32/J26-2006,8.4.15规定:高层住宅地下室与地上共用楼梯时,应在首层与地下室的出入口处设明显标志 江苏(尤其苏州)审图每次都要给出一条意见,。。。。应设标志灯 困惑了,为什么不给建筑专业提增设标志,一定要强加个“灯”在上面,而提到电气意见里来 设计的时候是有应急照明的,那么这个地方只要贴个标志标牌什么的,不就可以了吗?我想规范也没说一定是“灯”应该也是有考虑的吧 大家怎么看,有...查看详情
有一个33层的住宅,下面2层为商业,上面为住宅,地面以上都满足自然送风要求,问一下地下一层的楼梯间和前室要不要加压送风,要的话风量怎么算啊?...查看详情
就是剪刀梯在地下室那段做加压送风,前室不送,按表选25000风量,风速计算得到12400风量,风压法就1000多点,肯定选25000的,需要加泄压阀,那装在那呢?感应在楼梯间,向前室泄压和地下室别的房间泄压?泄压面积计算是25000-12400呢还是风速减风压呢,书上是风速减风压,风速和表一样时,看第二版设计手册些的,帮解惑!!!!我的方案是单独给地下室放一台风机,建筑情况是,24层,前室和剪刀梯...查看详情
这个事情只是拿出来说说,地下防烟楼梯间及其前室肯定要做正压送风系统,关于这个风量的取值有一定的争议,该建筑是高层建筑(尽考虑防烟楼梯间及其合用前室分别正压送风系统) 1、设计中设计依据是否包括《人防地下设计规范》,有一次专家说不能引用这个规范,现在这里埋下一个伏笔,如下 2、按《高规》,地下室防烟楼梯间及其前室风量分别为16000-20000与12000-16000(小于20层)范围内取值,但是专...查看详情