1、如果地下室有4层,地上1层有外窗满足自然排烟面积,可以不设正压送风吗?(我一般不设) 2、如果地下每层楼梯是3跑,是按1层算还是按3层算?(我是按1层算) 3、一般共用楼梯间的地下室到一层是和楼上层隔开不相通的,如果都要设置正压送风,是共用系统还是分别设置?共用时如何保证地下室的压力,共用系统的风量是按两个系统之和计算吗? 谢谢大家。...查看详情
接手一18层建筑,2-17为住宅,1层为网点,地上的消防电梯前室和楼梯间有对外开窗户,满足自然排烟面积,地下1层为车库,地下的楼梯间与地上的在一起,但有个乙级防火门分开,建筑专业说地下楼梯间无自然通风和采光就是防烟楼梯间了,地上有自然采光为封闭楼梯间,这样一来,地下的合用前室和楼梯间应该分别加压送风,但风机设在一层屋面影响立面,设在18层住宅顶上又太浪费了,地下室又没地方,怎么处理这个问题好呢?大...查看详情
带地下室的高层楼梯间开间2米6够吗,一层下地下室需要100隔墙,再去掉扶手和抹灰厚度,2米6开间的话楼梯段净宽不够1100了呀。...查看详情
如题...查看详情
有一栋十八层的塔式住宅,地下室为分隔成的小贮藏室。地上的防烟楼梯间和消防电梯合用前室采用可开启的外窗进行自然排烟。那么请问各位:该工程的地下室楼梯间和合用前室是否要单独设加压送风呢?...查看详情
32层的纯住宅建筑,地下两层(两个防烟分区,每个分区一个楼梯和电梯,楼梯和电梯均离外墙很远)。地上部分的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室均采用的是开启外窗的自然排烟方式。因此建筑没有预留风井,而在地下室对应的楼梯间及其前室、电梯间前室和合用前室没有可利用的风井,想请问一下大家,对于这种情况,应该怎么样处理? 根据《简明空调设计手册》上说的“楼梯每5层可开启外窗不应小于2平方米”,如果地...查看详情
高层建筑楼梯间一般室通到地下室的,但技术措施指出楼梯间采暖散热器宜布置在底层,如果高于8层则在一到五层按一定的比例设置,那么这个底层和一层是怎么对待呢,是从一楼开始还是从地下室开始,而且高层建筑楼梯间一般是不会有人用的,设置14-18度是不是有浪费能源的说法,因为车库的采暖设计温度是5度,真不知道这些规范和措施是怎么制定出来的,也不理解。请大家特别是北方寒冷地区的同志们出来谈一谈。...查看详情
高层住宅地上16层地下一层储藏间,地上楼梯间自然排烟,消防电梯前室设加压送风,地下室楼梯间(与地上部分在同一位置)没有外窗不能自然排烟设不设加压送风...查看详情
我们这图纸的设计总说明写了:仅供地下室疏散的防烟楼梯间前室设正压送风. 而设计的图纸设计的是每个防火分区只有一个楼梯间设置了正压送风,而其他的楼梯未设置,我想请问一下这样是否可行,是否会影响消防验收??...查看详情
有个问题请各路大侠讨论:很多高层建筑的地下室都有设独立的防烟楼梯间(有的虽然和上面的楼梯间是连续的,但是其中有防火门隔断的,应该可视为独立的防烟楼梯间吧?!),按照规范的话,前室或者楼梯间要设正压送风(包括一些合用前室,这样子合用前室和楼梯间都需要单独送风),很多情况是,这种正压送风系统每个系统就只有一个送风口。这样就变成了要做好多个一个正压送风口的正压送风系统!然后建筑专业经常会说,怎么要这么多...查看详情
按规范要求:“地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开,并应有明显标志。” 我可不可以把那乙级防火门设在一层到地下室的楼梯休息平台上呢??? 受平面局限没法设在一层!!...查看详情
请教各位:高层建筑,地下室楼梯间与地上层楼梯间不共用,或者是在首层用防火门与地上层楼梯间是隔开的,这样地下室的楼梯间不易开窗的情况下,是不是得专门做防烟,我总是遇到这种情况,专门做防烟也很麻烦,因为就地下室楼梯间这一块,而且通常还是多个单元.不知道各位都是怎么解决这种情况的呢?...查看详情
有很建筑地下室和楼上楼梯都同在一个位置上,在设置机械送风时就很麻烦,因地下室楼梯的风机没地方设置(在室内要设在风机房内),那地下室楼梯和楼上楼梯能否合用一系统?如能的又如何保证地下室的楼梯正压,...查看详情
如题,地下室防烟楼梯间前室只有一层按高规应该没有加压风量选择,我按实用供热空调设计手册来做是10000风量,觉得太大,压力能达到多少? 其二防烟楼梯间和前室合用送风管井,整样控制压差,就是风口风量计算,前室是每层设一个而风量是按前室总风量的1/3计算,楼梯间我按每两层设一个,这样计算出来楼梯间风量小于前室风量,如何实现压差,高规上说设置压差自动调节装置,有谁有这方面的资料,或给讲解一下...查看详情
规范要求:“地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外”。 问题是“与其它部位隔开并应直通室外”而见到的还是共用楼梯间。 1、请问这个问题设计大师们是怎样处理的? 2、如果共用楼梯间,根据条文解释,是否应该在首层楼梯间和地下层的楼梯间分别设置乙级防火门?...查看详情
规范要求:“地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外”。 问题是“与其它部位隔开并应直通室外”而见到的还是共用楼梯间。 1、请问这个问题设计大师们是怎样处理的? 2、如果共用楼梯间,根据条文解释,是否应该在首层楼梯间和地下层的楼梯间分别设置乙级防火门? 谢谢! 抱歉,可能发错版块了,应该发在“安全疏散”版。请斑竹原谅。...查看详情
请教各位高手: 通向地下室的楼梯防火墙一般怎么设置?怎么处理?...查看详情
高层楼梯间及前室合用前室均有外窗无需加压送风,仅地下室无窗的楼梯间及前室还用加压送风吗?...查看详情
上海的地下室楼梯间和电梯间要正压送风吗?...查看详情
一工程出现问题。施工单位在地下室楼梯间混凝土墙浇筑时整个浇筑了,楼梯没有和墙一起浇筑。楼梯平台板梁他们是在楼梯间两侧的混凝土墙上预先留洞,准备在后面把楼梯浇掉。现在问题是新规范要求该梁应与其上部墙整浇,现在应怎么处理呢?...查看详情