电气监控更新时间:2024-06-30 08:33:47

本专题为土木在线电气监控设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电气监控设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 剩余电流式电气火灾监控与消防设备电源监控的区别: 1、监测内容:电气火灾监控中,某一个回路的火线零线均同时穿过剩余电流式传感器,测量漏电电流;消防设备电源监控中,监测电源的电流、电压、开关状态;(简略) 2、设置位置:电气火灾监控一般设置在第一级配电箱柜出线端;消防设备电源监控一般设置在用电回路的末端配电箱。 注意:1、电气火灾监控一般不宜设置在消防配电线路中;2、消防设备电源监控设置在...查看详情

    用户:wx_68574986 浏览量:223 时间:2022-07-20
  • 近日,吉林省应急管理厅在官方网站公布了《吉林省长春市李氏婚纱梦想城“7·24”重大火灾事故调查报告》。经调查认定,吉林省长春市李氏婚纱梦想城“7·24”重大火灾事故是一起生产安全责任事故。 起火原因: 2021年7月24日15时40分许,李氏婚纱梦想城二楼“婚礼现场”摄影棚上部 照明线路漏电击穿其穿线蛇皮金属管 ,引燃周围可燃仿真植物装饰材料所致 。 火灾蔓延扩大原因:李氏...查看详情

    用户:wx_80714507 浏览量:38 时间:2022-04-27
  • 随着我国经济建设的快速发展,城市化建设规模的不断扩大,人们对消防工作的要求也越来越高。所以,搞好高层建筑消防电气设计是高层建筑工程综合设计的重要组成部分。然而,火灾自动报警系统设施又是消防工作的重中之重,那么问题来了,火灾自动报警系统与电气火灾监控系统具体应该如何设置? 16D303-2 常用风机控制电路图。 消防设备需要CCCF认证。 ...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:102 时间:2022-02-22
  • 如题,工业项目,甲类车间内全是电机,配电室集中配电,按防火规范要求要设电气火灾监控,所以每个出线回路设电气火灾监控用互感器,但有电气火灾监控厂家说,电动机回路没有N线,所以不能检测,搞的很是莫名,哪位专家出来讲讲,万分感谢!...查看详情

    用户:wluber 浏览量:63 时间:2021-12-07
  • 安科瑞 于洋 摘要安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统通过ARCM剩余电流式电气火灾监控装置,对商场、宾馆、机场、银行、医院、厂房等建筑低压配电系统进行电气火灾监控。本文通过对昆明长水国际机场电气火灾监控系统项目的介绍,阐述Acrel-6000电气火灾监控系统所实现的功能及其重要意义。 关键词:火灾探测器;电气火灾;机场; 0、前言 本文根据电气火灾监控系统的新标准(GB14827-2005),以昆...查看详情

    用户:安科瑞于洋 浏览量:28 时间:2021-08-18
  • 想要获得更多建筑电气知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 在工作中,经常遇到电气行业从业者对电气火灾监控系统和消防电源监控系统的区分不清楚,对二者系统的原理不清楚,今天为大家详细讲解二者的区别。 (1)设置目的不同 1)消防电源监控系统,是对消防设备的电源进行实时监控,通过检测电源的电流、电压值等工作状态,确保消防设备...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:2362 时间:2021-07-13
  • 想要获得更多建筑电气知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 0 引言 随着我国经济保持长期持续快速的增长,整个社会用电量也持续增长,然而,电气安全性和智能化的发展,却很大地落后于社会发展,电气引发的火灾事故随之陡增。据统计,电气火灾占火灾总数约30%,在所有火灾起因中居前列,而电气火灾的产生有绝大多数是由持续的漏电引发的,...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:2086 时间:2021-07-13
  • 电气火灾监控系统是消防报警的一个常见系统, 特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统。与火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而火灾自动报警系统是为了减少损失。电气火灾监控系统是指当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统。 (1)电气火灾监控系统的设置与安装依据 1. 《建筑设计防火规范》 GB ...查看详情

    用户:你才是电老虎 浏览量:233 时间:2021-04-14
  • 建筑智能化图片1

    摘要:大型公共建筑,商业建筑人员密集、社会关注度高,其电气火灾预防十分重要。鉴于商业办公楼、大型商场、生活小区、基础设施、商场酒店等人员密集区域的特性,国家和各地区已经制定了相关电气火灾防范的强制规定。而在上述的各种人员密集型场所安装电气火灾监控系统可以有效的预防电气火灾的发生。本文通过介绍安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控系统在成都铁路地区旧部改造中心商务楼及配套设施电气火灾监控系统项目...查看详情

    用户:徐聃鸿 浏览量:248 时间:2020-11-07
  • 电气火灾监控系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,应急照明疏散指示系统设计上图四合一 ,以及医院等场所 设计上图案例,仅供交流学习,谢谢...查看详情

    用户:安科瑞柏为为 浏览量:729 时间:2020-10-22
  • 电气工程原创版块图片1

    剩余电流和温度是电气火灾的两个重要监测信号。 科普时间:电气火灾引发过程 接地电弧性短路是最危险且多发的电气火灾起因。由于故障点接触不良,未被熔融而迸发出电或电火花。而且发生电弧性短路的故障点阻抗较大,它的短路电流并不大,断路器难以动作(保险丝一般不会被熔断),从而使电弧持续存在。 根据IEC60364第3-32,略大于200mA的电流即可能产生电弧。电弧温度即可高达2000℃-3000℃,足...查看详情

    用户:刘湘123 浏览量:381 时间:2019-10-10
  • 防雷减灾图片1

    DDH电气火灾监控系统是以电气火灾早期预警监控为主要目的,应用数字化技术,曹永分布式设计方案推出的新一代电气火灾监控系统。本系统已通过国家消防电子产品质量监督检验中心的3c强制性认证,可应用于大型商场酒店,公共建筑,智能楼宇,石油化工,工矿企业等火灾危险性大的场合 ddh电气火灾监控系统可安装于tn-s,tn-c-s以及tt低压配电系统,系统包含电气火灾监控设备,电气火灾探测器以及剩余电流互感...查看详情

    用户:鑫轩电子科技 浏览量:625 时间:2019-05-31
  • 电气工程原创版块图片1

    前两天我们提到关于监控电源线的选择,可以说是比较详细的,监控供电除了电源线就是供电方式的选择,需要根据实际项目来定,本期我们就来看下安防监控系统的供电模式,主要包括三种供电模式: 一、独立供电模式 二、集中供电模式 三、POE供电模式(4种POE供电方式) 网络摄像机电源的配置,最忌讳什么?网络摄像机电源的选择还需要注意什么问题?摄像机安装时注意事项! 一、独...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:3580 时间:2019-04-10
  • 电气火灾监控系统行业技术发展趋势 针对以上提出的电气火灾监控的特点,电气火灾监控未来发展方向为: (1)数字网络化系统。基于全数字化的组成单元,通过总线连接,构建功能一体化分布式的网络系统,不仅是硬件间的网络连接,同时实现软件功能组件的分布配合。 (2)功能一体化系统。基于高低压电气网络,实现点/线式状态探测,实现对高低压电气设备、电缆、配电网络接点、分布式温度和漏电电流等电气安全状态...查看详情

    用户:智电 浏览量:378 时间:2018-06-12
  • 建筑智能化图片1

    电气火灾监控系统的基本组成及工作原理 ??基本组成 ??电气火灾监控系统的基本组成包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器。其中剩余电流式电气火灾监控探测器又由监控探测器和剩余电流互感器组成,而测温式电气火灾监控探测器由监控探测器和测温传感器组成。该系统能够对被保护电气线路中的电流、剩余电流、温度进行监视,并及时发现电气火灾隐患,预防电气火灾发生。 ...查看详情

    用户:智电 浏览量:352 时间:2018-06-05
  • 建筑智能化图片1

    随着社会和经济的发展、科技进步和人民生活水平不断提高,电能已广泛应用到社会生产和社会生活。我国经济迅速发展和人均用电量的逐年增长使我国电气火灾呈上升趋势;尤其是近些年来易燃易爆场所电气火灾事故频发,使人民生命和财产造成重大损失。电气配电电路和电器设备的绝缘使用了大量塑料、橡胶等易燃物品,在配电设备和线路运行中,过载、短路、漏电、接触不良、雷击和静电原因都可能产生高温、高热或故障电弧,从而导致电气火...查看详情

    用户:智电 浏览量:620 时间:2018-05-29
  • GB14287.1-2014 电气火灾监控系统第1部分 电气火灾监控设备 GB14287.2-2014 电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2014电气火灾监控系统第3部分:测温式电气火灾监控探测器...查看详情

    用户:zhenglimin69 浏览量:1368 时间:2018-01-13
  • 一、成套配电柜质量控制要点有哪些呢? 1.首先祥泰电气提示配电柜及开关型号、规格、质量必须符合设计要求,柜的试验调整结果必须符合施工规范的规定。 2.高压瓷件表面严禁有裂纹、缺陷和瓷釉损坏等缺陷低压绝缘部件完整。 3.其实,对于柜内设备的导电接触已与外部母线的连接,祥泰电气提示必须紧密,用0.05mm×10mm塞尺检查:线接触的塞不进去;面接触的接触面塞50mm及以下进,塞入深度不大于4mm...查看详情

    用户:uyik 浏览量:280 时间:2018-01-03
  • 请教大神:《火规GB50116-2013》 9.2.1 在供电线路泄漏电流大于500MA时,宜在下一级配电柜(箱)设置剩余电流式电气火灾监控探测器。 那么,问题是:怎么事先知道这个回路的泄漏电流会大于500MA?这个有测算的办法吗?...查看详情

    用户:dogasir 浏览量:3804 时间:2017-07-28
  • 请问:剩余电流式电气火灾监控探测器可以直接接到报警信号总线上吗?按火规9.1.4条是不行,按厂家(松江)的样本是可以,到底行不行? 单独成系统,在消控室火灾报警控制器中增加一个电气火灾监控设备,另外用信号线通过模块与剩余电流式电气火灾监控探测器联接.此信号线与报警信号总线不能共用,对吗?...查看详情

    用户:蛋腚 浏览量:1083 时间:2017-07-26