电容器保护更新时间:2025-01-06 01:34:28

本专题为土木在线电容器保护设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电容器保护设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 为什么我们的就地补偿高压电容器不设置低电压保护,备自投也没有联跳电容器的压板,不知道各位接触的都有没有设置低电压保护吗?...查看详情

    用户:加菲猫 浏览量:1364 时间:2013-01-06
  • 如题,电容器容量分3个档位,分别为1600Kvar,3200Kvar,4800Kvar,改变投入容量时是否需要更改保护定值,综保保护装置...查看详情

    用户:xzz1975 浏览量:978 时间:2012-05-09
  • “每相各串联段电容器并联台数” “每相电容器的串联段数” 做整定的时候需要这两个值,可我看了好多样本都没有找到这两个值,另外对这两个值的实际意义还不是很清楚,8笑话俺:(,哪位高人给解释一下啊~~~多谢多谢...查看详情

    用户:zc2530 浏览量:1229 时间:2011-02-28
  • 现有35KV系统,安装高压补偿装置,补偿装置星接,熔断器组采用差压保护方式,请问熔断器的额定电压应如何确定??如果电容器组采用开口三角保护的话,熔断器应如何选择额定电压?...查看详情

    用户:yanjiaozh 浏览量:1286 时间:2011-01-25
  • 如题:电容器前的保护是用熔断器好还是微断好? 如果用熔断器应该用哪种好些?RT18,RT36,NT00?...查看详情

    用户:baobao1003 浏览量:7144 时间:2011-01-15
  • 以三角形接法为例。高压电容器的母线失压保护,可否从电容器的放电PT二次回路增加低电压保护用继电器,来实现母线失压保护? 看了一些图集,都是从本段母线上的PT二次取低电压信号的(电容器为星形接法),另外还有的设计手册上,高压电容器没设置母线失压保护(三角形接法), 请问大家都怎么做的?...查看详情

    用户:tnc 浏览量:3521 时间:2010-11-08
  • 过压、过流等方面的设计、计算、整定...查看详情

    用户:rgdqlibing 浏览量:918 时间:2010-09-28
  • 1。《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008第5.4.2条:应按电容器额定电流的1.37~1.50倍选择。 2。《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008第8.1.2条第2点:可为电容器额定电流的1.5~2.0倍。 以上两个标准到底按哪个执行?...查看详情

    用户:weiyp1 浏览量:5133 时间:2010-09-14
  • 不明白,这与电容器的保护有关吗,主要消除谐波,...查看详情

    用户:z779339 浏览量:1469 时间:2010-08-29
  • 我有一台660V电容器自动补偿装置保护为RT00-63A熔断器,电容器为BZMJ0.69-50-3型,接触器为CJX4-63A电容器专用型,负荷为直流电机,不知道什么原因,熔断器老是熔断。...查看详情

    用户:ylg670316 浏览量:1290 时间:2010-08-17
  • 户外柱上无功补偿设备多用跌落式熔断器做短路保护,哪种型号的好?...查看详情

    用户:ssonglin 浏览量:1961 时间:2010-07-02
  • 根据规范,电容器组过电压保护采用氧化锌避雷器保护,其装设位置位于电容器与电抗器之间,每组电容器各有一套避雷器。 请问:如果电容器不是每组装设一套,而是所有电容器共用一套避雷器(避雷器装设于总进线处,在各组电容器断路器之前),有没有问题。 请高手解答...查看详情

    用户:chnp38 浏览量:2225 时间:2010-06-23
  • 如题,保护低压电容器用微断还是用熔断器?...查看详情

    用户:dandan0412 浏览量:3979 时间:2010-01-29
  • 请教:电加热器的保护是否需要热继? 我所了解的热继一般用于 电机 的过载和断相保护,今天看到电加热器二次控制回路也用上热继,我就不明白了:L 24#有第二问,电容器为什么要加热继,有图! 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-17 20:22 编辑 ]...查看详情

    用户:雨后悠悠看晚晴 浏览量:8948 时间:2010-01-04
  • 现有一组中压电容器准备投入运行,请问各位老师应该设定哪几项保护? 只设定过电压保护、速断保护这两项可以吗? 还有那些需要注意的地方? 请指导。谢谢...查看详情

    用户:power44_power 浏览量:1429 时间:2009-08-13
  • 下面是保护动作报告:某220kV变电站35KV#1电容器组397断路器“不平衡保护”动作情况: 1、2009年1月12日18点55分29秒887毫秒,#1电容器组397断路器“不平衡保护”启动; 2、32秒573毫秒,“不平衡保护”动作; 3、32秒647毫秒,397断路器分闸。 4、32秒375毫秒,#1主变I套保护 35KV侧零序电压告警; 32秒555毫秒,#1主变II套保护 35KV侧零序...查看详情

    用户:shinezyk 浏览量:2086 时间:2009-05-24
  • 装置里有“闭锁遥合”软压板,可人为自行投退,闭锁遥合--顾名思义是当压板投入,即不能远方遥控合闸。该压板除了可操作投退外,我发觉当做继保试验时,跳闸继电器动作后,该压板会自动投入。我大概明白这是电容器特有的一种保护吧,因为电容器事故跳闸,不能强送电。设此压板就是防止故障跳闸不轻易使重合?需运行人员去现场仔细查看无意外方可再送电?那么也没有闭锁就地合闸啊?...查看详情

    用户:luyu7237863 浏览量:2007 时间:2009-03-28
  • 高压并联电容器装置宜装设过负荷保护,带时限动作于信号或跳闸。 高压并联电容器装置应装设母线过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。 高压并联电容器装置应装设母线失压保护,带时限动作于跳闸。 在规定中的 过负荷保护指的是什么?...查看详情

    用户:cccccc_vvvvvv 浏览量:2920 时间:2009-03-26
  • 高压自动补偿电容器保护CT,用于限时电流速断(2段保护)的额定电流如和选取,取电容器额定电流的多少倍?...查看详情

    用户:wwxxly 浏览量:1604 时间:2008-06-02
  • 谁能详细的给介绍下它的工作原理。如按合闸按钮后,各继电器是怎样工作的。 小弟对微机综保一窍不通,盼大侠们指教!...查看详情

    用户:大漠孤烟直008 浏览量:1826 时间:2008-05-20