电容器保护更新时间:2025-01-06 01:34:28

本专题为土木在线电容器保护设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电容器保护设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我现在呆这个厂用RT14保护电容器,我以前的那公司都是用NT熔断器,我也认为NT合适,但是我不知道这个理由,望各位大大有已教我.如果不行理由是什么,如果可行理由又是什么?...查看详情

    用户:liuli198222 浏览量:2080 时间:2008-04-16
  • 关于低压电容器用何种熔断器保护的讨论!...查看详情

    用户:leshereng 浏览量:2142 时间:2007-12-27
  • 请教电容器组不等容分组,双星形中性点间不平衡电流保护计算公式。35kV以上的,或是相关资料、文献及标准等。谢谢! 敬上!...查看详情

    用户:evilpig21th 浏览量:2200 时间:2007-12-21
  • 南瑞继保的RCS9000系列B型站用变电容器电抗器保护说明书,我们220kV站电抗器用的保护,找了好久都没有找到,分享一下,希望对大家有一定用处。 还是第一次发帖子呢。...查看详情

    用户:myfeather579 浏览量:1371 时间:2007-10-26
  • 电容器一般短路保护用熔断器,那样如果是户外固定补偿还好说,但如果是自动补偿的,所有元器件都放在一个封闭的箱内的话,就不是很方便了,更换也较麻烦,我想用过流继电器,又不知道选什么样的继电器好,还请无功补偿方面的专家朋友多给些宝贵意见。...查看详情

    用户:llxluo 浏览量:1526 时间:2007-09-11
  • 我公司的电容补偿柜的电容器前几天爆了,导线还着火,但开关没跳,保险也没保护。以后该用什么措施保护?...查看详情

    用户:hujili8942 浏览量:1617 时间:2007-09-05
  • 是否必须装设熔断器保护...查看详情

    用户:wendao-ljq 浏览量:1062 时间:2007-07-16
  • 电容补偿柜能不能用DZ47保护电容器?...查看详情

    用户:linx8849 浏览量:6292 时间:2007-04-18
  • 说明TBB-/ 代表装置额定电压(kv) 装置额定容量(kvar) 单台电容的额定容量(kvar) 电容器组的接线方式和保护方式: AC--单星形差动电压保护 AK--单星形开口三角电压保护 BL--双星形不平衡电流保护 你在实际中又是怎么采用甚么保护方式呢?最好能说一下你的理由!...查看详情

    用户:lyq13703983100 浏览量:1202 时间:2007-03-28
  • 保护定值里面有零序过流和零序差流,零序差流整定值较大,时限90s,很少见到“零序差流”这个东西,请问大家是什么意思...查看详情

    用户:fox_915 浏览量:1844 时间:2007-03-02
  • 请教:新投运电容器对主变的差动保护有没有影响?...查看详情

    用户:goodreport 浏览量:1307 时间:2007-01-09
  • 0.4千伏电容柜,电容器的保护用熔断器好还是用微断路器; 现在一般用RT16(NT00)的熔断器,考虑用DZ47的微断路器代替,避免更换熔丝,维护方便...查看详情

    用户:zhang79 浏览量:1890 时间:2007-01-08
  • 可以用热继电器吗?有单相的吗?...查看详情

    用户:huanghaifeng 浏览量:842 时间:2006-11-03
  • 在10KV不接地系统中,为什么并联电容器要配置三相电流保护呢?而线路保护往往都是配置的两相保护。 请指教,谢谢!...查看详情

    用户:hamlet 浏览量:874 时间:2006-10-17
  • 最近我站有组电容器(Y-Y接法)的其中一相熔断器熔断了,但其配备的不平衡电流保护确没动作,请问高手们,知不知道电容器组的不平衡电流保护定值是怎样整定的啊?...查看详情

    用户:chickyw 浏览量:2858 时间:2006-07-26
  • 在并联电容器装置设计规范中,对高压补偿的干线保护作了规定,同时也对单个电容器的保护也作了规定,但就是未提低压补偿的干线保护,现请问各位大师: 低压电容器组的干线需要保护吗?是熔芯?是断路器? 谢谢!...查看详情

    用户:yjig 浏览量:1133 时间:2006-06-13
  • 0.4kv电容器柜 切除电容器分支保护断路器时跳闸 16Kvar电容器40A空气开关 请各位大哥多给宝贵意见 谢谢!...查看详情

    用户:xuhanbing21 浏览量:2533 时间:2006-05-06
  • 在电力电容器的保护形式的选择上以及整定计算请大家多多指教以便有个清晰的思路。谢谢...查看详情

    用户:liewjun 浏览量:2874 时间:2006-04-01
  • 有谁能详细告诉我电容器保护中的差压保护和不平衡电压保护的区别是什么?最好能画个图来看看。非常感谢啊!...查看详情

    用户:protoss01 浏览量:12981 时间:2005-12-28
  • 我厂6KV电容器组过流故障,测绝缘(2000Ω)。将保险摘下送电(只带电缆、PT、电容器组的星点),不平衡电压保护动作。保护退出后送电,测量开口电压19V(定值15V),将电容器组星点从PT星点上摘开后(只带电缆、PT)测量为开口电压56V。 检查电容器发现有一只电容击穿,更换后挂上保险,接上电容器星点,投上保护送电,电容器运行正常,测量开口电压0V。 检查过程中,电网电压稳定,其它...查看详情

    用户:china.zgs 浏览量:1581 时间:2005-12-20