本专题为土木在线地震设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地震设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
中震防发【2009】49号文件中:学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求位于地震动峰值加速度0.10g分区的,地震动峰值加速度提高至0.15g。 住建部《建筑工程抗震设防分类标准》中:重点设防类应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施。 对于我们目前的结构设计 是否应该两者都遵循还是以住建部为准?...查看详情
关于设计地震分组概念问题 书P145 试题4.1.2 我找了一下书上《抗规》条文说明3.2 第八段中有描述: 2001规范将89规范的设计近震、远震改称设计地震分组,可更好体现震级和震中距的影响,......... 再看这个题,该选那个(本书上没给答案)?规范上没找到原话!请大侠指教! 4495060 本帖最后由 daike1983kk 于 2012-5-6 18:03 编辑 ] 449506...查看详情
诸位,请问 砌体结构抗震验算时,求墙体的抗剪承载力时,为什么都只考虑水平地震作用产生的剪力,而不考虑重力荷载代表值产生的剪力,是不是因为重力荷载代表值不产生剪力啊?施书819-825的例题都只考虑水平地震作用产生的剪力...查看详情
墙肢抗震计算结果文件 ==================================================== 墙肢编号: 9— 1 抗力与荷载效应之比: 1.70 承载力抗震调整系数γre: 0.90 地震剪力设计值V: 180.24kn 墙肢横截面面积A: 1.22m2 平均压应力σo: 0.89MPa 砌体抗震抗剪强度设计值fve: 0.22MPa 中部构造柱面积Ac: 0....查看详情