地下水处理更新时间:2024-11-20 15:02:22

本专题为土木在线地下水处理设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下水处理设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 水处理图片1

    净化水设备, 地下水处理,净水处理设备,井水处理、江河水处理、海水淡化 1.阴、阳离子交换器系列 逆流再生离子交换器是水处理专业中最常规、最经典的设备,它主要用于降低水中的硬度和碱度,使其成为软化水,设备在运行和再生时,液流通过交换层的方向是相反的。根据水处理工艺的要求,可分别填装强型或弱型的阳、阴离子交换树脂和大也吸附树脂,成为阳、阴床或有机物清扫器。 本公司产品有手动和自控两种规格。 2.混合...查看详情

    用户:waterscl 浏览量:1492 时间:2009-06-03
  • 最近看到一家水厂的超滤产水呈现黄色,业主询问是什么原因成这样? 原来的工艺流程大概是这样的 : 地下水→脱碳塔(业主用这个来曝气)→除铁除锰→臭氧混合→砂过滤→碳过滤→精密过滤→超滤,通过这个工艺后超滤产水呈黄色,原来的设备供应商也不处理了,搞了几次没有搞定,问我有没有办法,请教各位大师,指点一二...查看详情

    用户:zmg188 浏览量:2224 时间:2009-05-28
  • 上传点资料 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-6-9 13:11 编辑 ]...查看详情

    用户:yzdfuther 浏览量:2336 时间:2009-04-22
  • 最近接到一个水厂改造工程,是90年代设计的,采用DCT4型除铁除锰设备,采用一级处理, 在网上查不到DCT4型除铁除锰设备的资料,小弟对地下水一级处理的概念也很模糊,不知道是什么意思 同行们,帮帮忙,共同提高...查看详情

    用户:287726865 浏览量:1835 时间:2009-03-31
  • 我现在要做一下穿式立交桥的排水,地下水位18.5m,立交桥最低点是15.2m,如何解决地下水对立交结构的影响,排水管道都在承压含水层中,如何处理?请各位高手们帮帮忙,最好能给出详细的处理方式,感激不尽!!!...查看详情

    用户:gaoling0451 浏览量:1326 时间:2009-01-14
  • 水质:含铁14mg/L,含锰4mg/L 一般采用什么工艺? 最好写出工艺流程,谢谢!...查看详情

    用户:sdcc777 浏览量:1272 时间:2008-03-16
  • 一工程项目:标准游泳池:50*25M 但水源为地下水。地下水铁、锰应该超标,是否需要先除铁除锰再用石英砂过滤、然后消毒。 求有相关经验的同行指教。 谢谢!...查看详情

    用户:zhangchen2050 浏览量:1773 时间:2008-01-29
  • 大家好!我们正在做一个地下水处理的净水厂,曝气塔做在V型滤池的上部,水用二氧化氯消毒,有滤前投加和滤后投加2个方案。曝气塔现在做的设计是用不锈钢材料,分三级,考虑安装轻便和容易拆卸调节。但是现在业主提出曝气塔用钢筋混泥土的,用阀门来调节曝气量,认为不锈钢容易腐蚀。 既然进水管材料都是钢管,那么曝气塔用不锈钢材料的问题应该也不大,综合考虑,我认为应该坚持原设计。这里我想请教一下大家的看法和经验。谢谢...查看详情

    用户:lane5 浏览量:1658 时间:2007-12-04
  • 现场勘察发现3m埋深处有地下水,不知道该怎么处理,之前是按没有地下水考虑的,基础也很小,为10kv送电线路的基础. 有经验的能说一下吗?很急,在线等...查看详情

    用户:caoxuezhi9 浏览量:5080 时间:2007-11-20
  • 技术经济上比较哪种更好呢?!...查看详情

    用户:mishizhiling 浏览量:1391 时间:2007-08-26
  • 现在地下两个水处理构筑物,其中一个是地下泵房,一个是一般的水池,它们壁厚都是400毫米,两个构筑物距离很近,但不是同一个基础,外壁距离是40毫米,请问我要有泵的吸水管从两个墙壁中穿过,应该做什么样的柔性防水套管呢?保证构筑物的沉降不影响我的吸水管。 请大家积极发表建议,谢谢!...查看详情

    用户:zxjessie 浏览量:1346 时间:2007-08-13
  • 地勘报告,地下水PH值=6.8,结论说对地下水有弱腐蚀性. 设计对此未进得处理,请问 是否要对建筑防腐处理,处理的依据是什么规范????...查看详情

    用户:jxxqxxyxx 浏览量:3859 时间:2007-07-13
  • 我们湖北大部分地区处于长江两岸,地下水丰富,请各位讨论如何处理地下水达到自来水标准,以及作为RO的前处理方法?...查看详情

    用户:sunkangyuan 浏览量:1016 时间:2007-05-03
  • 请大家帮帮忙,现在有个工程是地下水,但是被芒硝污染了,请各位说说怎么把芒硝去除!谢谢了! 还有谁能告诉我它地什么条件下会结晶?...查看详情

    用户:guochaoyinggood 浏览量:1803 时间:2007-04-28
  • 矿井地下水为原水 水质如下: 浊度 DTS 磷酸根离子 硝酸根离子 Cl- 5NTU 8955(ml/L) 1266(ml/L) 42(ml/L) 1577(ml/L) 象这种水质主要去除的是什么? 十分感激啊...查看详情

    用户:03330215 浏览量:1808 时间:2007-03-17
  • 我现在有项工程,原来的地下消防水池容量不够,就在原水池旁边另外建地下水池一个,水泵取水还在原来水池,请问两个地下水池建联通如何处理比较好?...查看详情

    用户:wind5308 浏览量:1173 时间:2007-03-07
  • 如题: 水源热泵地下水进机组前,需要经过那方面的处理?! 谢谢 《【...查看详情

    用户:somebody665 浏览量:1548 时间:2007-01-23
  • 我这边有个工程,计划使用φ1100HDPE缠绕波纹管作排水管,但是有一段必须要穿越一块沼泽地,地下水位特高,高过管顶,现在有两个问题,一是施工的时候怎么处理?二是经过计算,回填浮土后总重量还不能和地下水的浮力相平衡,这就意味着回填后整个管道还是会上浮,请问诸工有何灵丹妙药?敬请不吝赐教!!...查看详情

    用户:liaozhenhua5396174 浏览量:971 时间:2006-10-10
  • 地下水样两份,1号井:铁;8.6mg/L;锰8.2mg/L。 2号井:铁;0.475mg/L;锰16.8mg/L。 要求供水流程能同时符合两个井的水质达标处理,因为他们向同一水池供水。恳请工艺流程尽量详细一点,不要单纯说两级曝气,二级锰砂过滤,另处想问一下这样的水经常规除铁锰流程后再用超滤可不可以。 处理水量为60吨/小时。...查看详情

    用户:jisheng1208 浏览量:2570 时间:2006-09-18
  • 挖完管沟后,同时遇到地下水和流沙,如何处理,排水,管材为pe管,dn800...查看详情

    用户:zhangxiang730 浏览量:1587 时间:2006-09-14