本专题为土木在线电算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如题。 高规的原文是要求“楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大一该楼层平均值的1.2倍” YJK的电算结果里面 Y方向最大位移与层平均位移的比值: (对应整标坐标系 global) Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: (对应局坐标系,local) 大家工作时是只看后者吗 (Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值)?...查看详情
结构设计人员在使用PKPM进行多层框架计算,可免去大量人工计算,加快出图速度,但通过多项多层框架工程的设计后发现,多层框架的电算结果需要进行人工调整,有些梁、柱的最后配筋要凭设计人员的经验而定。这种不确定性造成有的设计调整放大过于保守,有的不调整时又严重不足。为此,就多层框架电算结果的人工调整问题进行探讨,并且提出建议。 一、梁、柱截面尺寸的调整 结构设计人员根据教科书建议的梁、柱截面尺寸...查看详情
框架结构,PKPM电算时考虑周期折减系数为0.7后,地震作用下X、Y方向结构位移比1/550大怎么办,不考虑就比1/550小,求教各位大神,计算书已经算了一半了。...查看详情
始终觉得水箱对于抗震来说是有利的,但现在设计上都是按荷载加上,完全无视水箱在地震中的阻尼作用 至于水箱在静力下的安全性,按照现在的设计体系高度,担心就多余了。。。...查看详情