  • 图纸简介: 公共建筑采暖立管图(下供下回双管同程系统) 投稿网友: yomoto 上传时间: 2013-09-05 图纸省份: 请选择省份...查看详情

    用户:yomoto 浏览量:808 时间:2013-09-05
  • 最近做一多层住宅 在储藏室层一设备间 采暖 供回水控制阀门都放在设备间 每户套内卫生间有一管道井 一到五层每户的采暖立管和供水立管都放在管道井内 审查后根据住宅设计规范 GB50096-2011 第8.1.7条规定,用户的管道不能经过其它用户,防止无法进入户内进行维修,这样。请问各位 在做多层住宅 的时候,采暖热力入口 及立管放在哪个位置呢 谢谢...查看详情

    用户:jlp_0103 浏览量:1682 时间:2013-06-18
  • 3层楼的民用建筑采暖,业主要求采用鸿业计算。 采用上供下回,双管采暖。供回水温为95/70. 立管管径为DN20,换热器接口也为DN20, 每一立管一层的不平衡率都能满足小于15%要求。 但是鸿业水力计算结果上还会显示二楼和三楼的不平衡率 同一立管上三层的不平衡率都将近60%,,二楼不平衡率也是将近40% 毕竟每米高差可产生的作用压力为156Pa。立管管径就DN20,阻力小不能跟高差产生的作用力抵...查看详情

    用户:zhuh222 浏览量:25778 时间:2013-06-08
  • 请教下一共三层但是上下客房不对着 采用的下供下回双管系统...查看详情

    用户:leizi4814 浏览量:1629 时间:2013-04-20
  • 规范有 :有冻结危险场所的散热器,立管或支管要独立设置。 设计为双管系统,上送中回。由于立管上下对齐的关系,中间一层的立管立在 客厅阳台上了,阳台为非封闭阳台,然后客厅的散热器从立管引入。 这种情况,属于规范的禁止条文么? 另外,如果有立管竖直穿越外走道,能行么...查看详情

    用户:new_hvacer 浏览量:1255 时间:2012-12-18
  • 一高层建筑,采暖管道立管(3根给水3根回水,共计6根)在水暖井中设置,图纸上水暖井尺寸为1.3米*0.5米,门在长边,考虑到管道交叉问题,请问:这6根主管道是两排布置(一排3根)好呢,还是单排靠墙布置好呢?谢谢...查看详情

    用户:hqchzgqq 浏览量:7754 时间:2012-11-03
  • 高层建筑哦,立管管径都在100左右或以上, 大家设计的时候都是在用什么样的管材呢? 焊接钢管吗?但是比如30层是不是要用加厚焊接钢管呢? 镀锌钢管吗?大于50以上是不是得需要沟槽件连接,这种连接方式适用于采暖管道吗? 无缝钢管?30层左右的话,是不是最低下的管子得用无缝管或加厚焊接钢管? 这三种管材大家都用的哪种呢?用哪种比较好呢? 抛砖引玉啦。...查看详情

    用户:lnq5752 浏览量:3523 时间:2012-08-13
  • 该小区目前水电施工在单元地暖采暖立管安装,设计院图纸要求采暖立管使用热镀锌钢管,采用丝扣连接,但是现场施工中发现水暖井内大钳子转不开,因而甲方决定采用焊接管。请问热镀锌钢管和焊接管的比较,利弊,连接方式等等,越详细越好。谢谢...查看详情

    用户:撒旦ザ魔杖 浏览量:1165 时间:2012-06-29
  • 18层楼,10层以下为低区,10层以上为高区,试压管道井内的给水及采暖的立管,但是电动试压泵,水顶到楼上时,总是有气,用阀门放气,总是放不净,隔几十秒就是空气,为什么水总是上不满呢?这样试压也不准啊,我们在一层放在压力表和水泵,高区试压1.0MPA左右,看的还是一层的压力,楼上的水就不是满。...查看详情

    用户:liu_ly 浏览量:2045 时间:2012-04-12
  • 采暖供热图片1

    各位专家,我现在有个疑问,如图所示,我采暖的进户管道是沿一层的顶棚敷设的,进户管与户内立管连接处,即二层楼板下我设置了两个立管阀,不知道这样布置是否正确,或者有不妥之处,希望哪位高人能详细帮我解说一下,我翻看09版的技术措施,其中2.4.3中有两条: 2、供水立管的始端和回水末端应设置立管阀,回水立管上还应设置排污、泄水装置;(那在我这个图中,立管最下部的排污阀是否可以看做它要求的末端立管阀,也就...查看详情

    用户:ddaiqq2222 浏览量:15991 时间:2012-04-10
  • 注册暖通工程师图片1

    此题为11年的专业知识考试单选题, 答案应该为D, 我在《新措施》规范P27页中找到了相关的条款! 但B选项,共用立管的设计流速的没找到出处? 请指教,谢谢! 4456789...查看详情

    用户:metro_2000 浏览量:1388 时间:2012-02-22
  • 单层厂房室内采暖系统,为上供上回系统,,DN25、DN20立管,高度3米左右,请问立管管卡的位置、数量如何确定?谢谢!...查看详情

    用户:wangwanyue 浏览量:2801 时间:2011-12-06
  • 求室内采暖立管DN25,DN20管卡详图,我的qq54838932 谢谢!...查看详情

    用户:wangwanyue 浏览量:1465 时间:2011-11-10
  • 双管式热水采暖系统的立管何时可不考虑热膨胀?...查看详情

    用户:chashao1002 浏览量:1870 时间:2011-05-27
  • 我记得我看过这条规定,但是现在找不到了,请问下各位大侠是否有这条规定,如果有,在哪里找到?谢谢...查看详情

    用户:qidaodongnanfang 浏览量:6217 时间:2010-10-18
  • 高层室内采暖立管管道补偿应如何计算?是应该按热力管网计算公式计算还是有别的计算公式。...查看详情

    用户:fujiangtao_1982 浏览量:2300 时间:2010-03-25
  • 采暖供热图片1

    根据GB50019-2003第4.8.15条及4.8.16条规定,采暖立管始末端应设调节阀及泄水装置。只设调节阀没设泄水装置不利于立管检修时泄水。调节阀泄水装置位置应合理,立管检修时泄水装置应起泄水作用。 以前垂直顺流系统立管底部乙字弯与回水干管相连,请问现在同行对于垂直系统,是不是采用在立管底部走一段水平管,上设阀门,与回水干管连接,立管底部设丝堵泄水的画法? 我上传了一个附件,不知对吗? 那是...查看详情

    用户:qty1260 浏览量:5997 时间:2010-03-02
  • 小弟做了一个采暖设计,在设计过程中遇到了一个问题,请教大家: 顶层和各楼层之间的立管设计到墙体里合理么,主要是怕影响到美观,所以想把立管设计到墙里,不知何不合理,小弟才开始做设计,大家别见笑啊...查看详情

    用户:zkpeng 浏览量:1408 时间:2010-01-15
  • 现在采暖地区设计低温热水地板辐射采暖系统的越来越多,对于这种小温差大流量地采暖系统形式,大家认为主立管同程好还是异程合适?尤其是高层越来越多的情况,大家都做水力平衡计算吗?...查看详情

    用户:yangbaoen_hvac 浏览量:2807 时间:2010-01-13
  • 采暖设计中:一栋楼,一至三层为办公室,五至十八层为住宅,一至十一层为低区,十一至十八层为高区。请问,办公室可以与住宅共用立管吗?(散热器采暖) 个人意见: 不能共用立管。原因: 1、住宅散热器采用分户计量,系统应该是水平单管顺流跨越或其它方式(以每户为一个系统)。办公应该是垂直单管跨越式系统。两个怎么共用立管?办公室和住宅采取的系统一样。不同系统放在一个立管上,系统紊乱? 2、分成两个系统,有利于...查看详情

    用户:wwahrb 浏览量:2375 时间:2009-12-01