本专题为土木在线变压器有载调压设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器有载调压设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
为什么两台有载调压变压器并联运行时,升压操作,应先操作负荷电流相对较少的一台,再操作负荷电流相对较大的一台。降压操作时与此相反。...查看详情
现在使用的一台110/10KV8000KVA华鹏变压器在进线电压在121KV时有载调压在1档(极限)位置,按其资料说明在121KV的进线电压时,其输出电压在10.4KV左右,在1档位置这应属正常现象。可是现在问题变来了,因为其输入电压老是在121KV-122KV,造成我们老是要联系调度调压。可是任一公司在与我变压器同一进线电源的110KV西门子20000KVA变压器当进线电压为121KV时却在6档...查看详情
如题:有知道的高手,说一下算法啊。。。急啊。。 SFPSZ9-180000/220 电压比:220/121/10.5 分接范围:220+-8*1.25%/121/10.5...查看详情
求110KV三绕组有载调压电力变压器技术数据表!感谢! 在赶毕业设计,后天就要交作业,急呀!!!有走过路过的老师帮忙发一个,万分感谢!...查看详情