变压器温控器更新时间:2024-11-30 02:00:00

本专题为土木在线变压器温控器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器温控器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 知识点:温控器 1、干式变压器温控器无显示故障原因:①温控器电源未接通;②保险管熔断。处理方法:①接通电源;②更换保险管。 2、干式变压器温控器显示某相或三相均闪烁且显示“-OP-”故障原因:①对应相的输入信号大于干式变压器温控器测量范围;②Pt100温度传感器测量回路有较大的接触电阻。处理方法:①选用与温控器配套的Pt100温度传感器;②消除线路接触电阻。 3、干式变压...查看详情

    用户:zsd_0087256740 浏览量:205 时间:2022-12-18
  • 继电保护图片1

    温控器由温度监测系统和输出控制系统两部分电路组成。温度监测系统以单片机作为中央处理单元,配合其它电路构成,以完成温度的测量、显示及相应信号输出。输出控制系统完成冷却风机的控制输出和各种状态报警及输出。下面看看干式变压器工作原理及温控器故障处理方法吧。 温度监测系统中,由预埋在干式变压器三相绕组中三支铂热电阻传感器(Pt100)产生与绕组温度值相应的电阻信号,经多路开关、滤波、放大和A/D转换后输...查看详情

    用户:a15210960409a 浏览量:25 时间:2022-11-22
  • 变压器图片1

    昌晖SWP-C80-T220和SWP-C80-T380干式变压器温度控制器是保证干式变压器安全运行的控制装置。该装置采用新式设计,结构紧凑、牢固,显示醒目、直观,具有更加完善的系统自检、系统保护、参数保存与输出指示等功能。 干式变压器温度控制器功能 1、对三相绕组温度的巡回显示或最高温度相绕组的跟踪显示(可随意切换)。 2、实现冷却风机启停的自动控制或手动控制(可随意切换)。 ...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:5196 时间:2019-03-26
  • 本帖最后由 北方郎 于 2014-8-19 22:47 编辑 如果要求用一条四芯小电缆接图片中的超温报警和超温跳闸,为什么小电缆接图片中的13 14 15和16的端子上?什么原理呢?求解,求指导,谢谢...查看详情

    用户:liaozhenfei 浏览量:2165 时间:2014-08-19
  • 供配电技术图片1

    4844913 变压器这种高压缆同低压母排在一侧有没有什么问题的? 4844915 变压器这种高压缆同低压母排在一侧有没有什么问题的? 4844914 这种表是不是白色的是目标值,红色的实时值来的? 4844913 4844914 4844915...查看详情

    用户:fengche1915 浏览量:1112 时间:2014-01-17
  • 油浸式全密封变压器的温控器现在都用什么型号的? 请各位大侠赐教 急!急1...查看详情

    用户:jiaxiaoyanli 浏览量:1358 时间:2009-02-25
  • 求教变压器温控器现场怎么调试啊?万分火急!!...查看详情

    用户:ljp1973 浏览量:1187 时间:2007-07-10
  • 我们公司一共管理工业园内49台变压器,都是10KV变400V的,变压器温度控制器的电源开关用的都是那种老式的刀闸,电源是从变压器低压侧母排上直接接过来的,现在由于用的久了(都用了10年左右了),出现老化现象,我们想把刀闸改成DZ47的断路器,不知道行不行,有没有规定一定要用刀闸.请高人指点一下.多谢...查看详情

    用户:qdmxy 浏览量:1489 时间:2007-05-27
  • 干式变压器(10KV/0.4KV)温控器电源一般采用变压器二次侧的单相电源,但是由于工艺设备用电电压为208V三相,则干式变压器为10KV/208V。温控器电源采用该变压器二次电源,导致温控器经常被烧,但采用其他220V电源,有说不能完全反映变压器温度。到底怎样解决,各位大侠请解惑!感谢!感谢!...查看详情

    用户:heenooroy 浏览量:4884 时间:2006-04-06