知识点:温控器 1、干式变压器温控器无显示故障原因:①温控器电源未接通;②保险管熔断。处理方法:①接通电源;②更换保险管。 2、干式变压器温控器显示某相或三相均闪烁且显示“-OP-”故障原因:①对应相的输入信号大于干式变压器温控器测量范围;②Pt100温度传感器测量回路有较大的接触电阻。处理方法:①选用与温控器配套的Pt100温度传感器;②消除线路接触电阻。 3、干式变压...查看详情
温控器由温度监测系统和输出控制系统两部分电路组成。温度监测系统以单片机作为中央处理单元,配合其它电路构成,以完成温度的测量、显示及相应信号输出。输出控制系统完成冷却风机的控制输出和各种状态报警及输出。下面看看干式变压器工作原理及温控器故障处理方法吧。 温度监测系统中,由预埋在干式变压器三相绕组中三支铂热电阻传感器(Pt100)产生与绕组温度值相应的电阻信号,经多路开关、滤波、放大和A/D转换后输...查看详情
昌晖SWP-C80-T220和SWP-C80-T380干式变压器温度控制器是保证干式变压器安全运行的控制装置。该装置采用新式设计,结构紧凑、牢固,显示醒目、直观,具有更加完善的系统自检、系统保护、参数保存与输出指示等功能。 干式变压器温度控制器功能 1、对三相绕组温度的巡回显示或最高温度相绕组的跟踪显示(可随意切换)。 2、实现冷却风机启停的自动控制或手动控制(可随意切换)。 ...查看详情
本帖最后由 北方郎 于 2014-8-19 22:47 编辑 如果要求用一条四芯小电缆接图片中的超温报警和超温跳闸,为什么小电缆接图片中的13 14 15和16的端子上?什么原理呢?求解,求指导,谢谢...查看详情
4844913 变压器这种高压缆同低压母排在一侧有没有什么问题的? 4844915 变压器这种高压缆同低压母排在一侧有没有什么问题的? 4844914 这种表是不是白色的是目标值,红色的实时值来的? 4844913 4844914 4844915...查看详情