电动机作为一个终端设备,通常使用于配电网络的末端,一般30kW左右的小型电动机的短路电流多不大,不会超过10kA。但是,目前一些工矿企业为了减少传输过程中的电能损耗,往往将电动机的保护断路器放置于变配电站内的电动机控制中心MCC内,导致电动机保护用断路器与变压器的母排很近,使得阻抗很小,尽管电动机功率很小,但电动机供电回路短路电流却很大。因此,电动机的保护断路器必须选用较高分断容量,在设计时必...查看详情
遇到一个问题: 10kV的线路需要设置线路保护装置,一级断路器和二级断路器相距500米左右,要分别对这两级断路器设置线路保护装置。现在的问题是,因为距离太近,加入二级短路,流过二级和一级的电流大小差不了太多,所以可能同时动作。如果设置延时保护,还是因为距离太近,时间也不好设定。 不知道对于这个问题,大家有没有比较好的解决方法。...查看详情
浪涌保护和主开关的配合选型??怎么配?比如我主开关是NS100H/3P/100A 怎么配 ?如果是NS250H/3P/250呢...查看详情
主接线形式为: 主变高压侧为35 kV线路(带断路器),主变低压侧为10kV馈线(带断路器),从主变出来的母线有2回10kV进线柜(本柜有单独的断路器) 问题如下: 一台35kV/10kV的主变。配置了1台微机差动保护监控装置、1台微机后备保护监控装置和1台微机非电量保护监控装置。主变此种配置情况下,10kV进线柜还需要再配置进线保护吗?是不是可以不用配置10kV进线保护,用主变低压侧的保护就能满...查看详情
关于10KV母线避雷器,与接在母线上的馈出回路(如电动机)过电压保护器,是否需要配合?如何配合?依据是什么、有相关的规范规定吗? 平时,各位是如何做的? 我只会各选各的,找不到依据。...查看详情