本专题为土木在线补偿容量计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与补偿容量计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
配电变压器长期工作负载不宜大于85%,如果按照这个对变压器容量进行选型,是按照计算容量选,还是补偿后的容量选,依据是什么?...查看详情
经常看到低压柜中的电容补偿柜中的那个补偿电容都是 Franke 生产的,看了很多次我们用到的基本上都是7.5KVAR,15KVAR,30KVAR,然后其对应的电容为3*41.1uf,3*82.2uf,3*166uf,问问这个电容容量大小同补偿容量怎样计算的...查看详情
我们经常遇见算变压器的补偿容量问题 其中有一点就是补偿前的功率因数是怎么确定的。一般情况下补偿容量都是按照变压器的1/3进行粗略计算的 如果要按照正常的方法计算就必须求得补偿前的功率因数。请问一般的民用建筑电气中 ,该功率因数该怎么确定?请各位高手帮我举例说明下.不胜感激 问过很多人 都回答的模棱两可的~...查看详情
:handshake 高压电容补偿的电容量的计算是否跟低压的一样呢,请大家多多关注呀!请各位大师多多指教...查看详情
根据负荷计算,已知Pc、补偿前Qc、计算视在功率Sc、补偿前功率因数cos0, 现欲将功率因数提高到0.9,根据计算得功率因数提高到0.9后的Qc ’、Sc’,根据Sc’选定变压器容量为S, 根据经验选择电容补偿柜的补偿容量为1/3的变压器容量(即1/3S),这和根据Q=Qc-Qc ’=Pc(tan0-tan0’)计算的补偿容量意义是否一样。 在选择电容器投切组数n时,是根据1/3的变压器容量(即...查看详情
一台三相异步电机 型号 Y180L-6 额定功率为 15 KW 工作电流 I=15.5A 工作电压 U=375V 我想把这台电机的功率因数提高到98%以上,请问如何计算?具体的公式是什么?如何选择电容?(如能回复演算的经过小弟感激不尽) 非常谢谢哪位好心的师傅能给小弟一个满意的答案,我在这里先谢谢各位有心人了。...查看详情