补偿容量计算更新时间:2024-11-29 04:18:02

本专题为土木在线补偿容量计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与补偿容量计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请教一下低压电容柜的补偿容量公式,有没有电力部标准,补偿变压器容量的百分之几?...查看详情

    用户:feilong2011 浏览量:19921 时间:2012-05-29
  • 配电变压器长期工作负载不宜大于85%,如果按照这个对变压器容量进行选型,是按照计算容量选,还是补偿后的容量选,依据是什么?...查看详情

    用户:hanbonihao 浏览量:2171 时间:2012-04-19
  • 经常看到低压柜中的电容补偿柜中的那个补偿电容都是 Franke 生产的,看了很多次我们用到的基本上都是7.5KVAR,15KVAR,30KVAR,然后其对应的电容为3*41.1uf,3*82.2uf,3*166uf,问问这个电容容量大小同补偿容量怎样计算的...查看详情

    用户:fengche1915 浏览量:1465 时间:2012-04-10
  • 在低压配电的实际应用中,有很多需要做无功补偿,求助怎么计算补偿容量?...查看详情

    用户:heipao0509 浏览量:3544 时间:2011-07-21
  • 对于10KV侧高压电容补偿,补偿容量详细该怎么计算呢? 怎样确定补偿前的功率因素等等这些数据怎么计算? 不要书本的公式,这能找到,最好是有实际的例子。 本帖最后由 dqsjswh 于 2011-4-25 12:17 编辑 ]...查看详情

    用户:永无止境 浏览量:13401 时间:2011-04-22
  • 水泵机组配套电动机额定运行时的功率因数为0.83,为提高供电质量,考虑运行的灵活性,设计采用分散补偿的补偿方式进行无功补偿,每台电机的无功补偿的量是多少? (自己算的结果和别人算的不一样,又没法问,请教大家) 电机参数:单机功率kW:220KW/轴功率kW:轴功率kW:181.6/功率因数:0.83...查看详情

    用户:zyhidw 浏览量:1587 时间:2011-02-16
  • 我们经常遇见算变压器的补偿容量问题 其中有一点就是补偿前的功率因数是怎么确定的。一般情况下补偿容量都是按照变压器的1/3进行粗略计算的 如果要按照正常的方法计算就必须求得补偿前的功率因数。请问一般的民用建筑电气中 ,该功率因数该怎么确定?请各位高手帮我举例说明下.不胜感激 问过很多人 都回答的模棱两可的~...查看详情

    用户:loveruffian 浏览量:1760 时间:2010-08-18
  • 无功功率补偿、力率电费、过零模块、涌流及过电压、投切振荡、过补和欠补、编码式投切、响应速度、谐波、投切信号的比较、就地补偿、灯力分算、每1KW有功所需无功补偿容量(Kvar)...查看详情

    用户:sdbzgcy 浏览量:3041 时间:2008-12-13
  • 我有一个项目,需补偿的电容器容量是4201kvar,如何选择自耦变压器的容量。请帮帮忙!谢谢...查看详情

    用户:sylilin 浏览量:2241 时间:2008-09-22
  • :handshake 高压电容补偿的电容量的计算是否跟低压的一样呢,请大家多多关注呀!请各位大师多多指教...查看详情

    用户:13386930.com 浏览量:2742 时间:2008-07-19
  • 供配电技术图片1

    根据负荷计算,已知Pc、补偿前Qc、计算视在功率Sc、补偿前功率因数cos0, 现欲将功率因数提高到0.9,根据计算得功率因数提高到0.9后的Qc ’、Sc’,根据Sc’选定变压器容量为S, 根据经验选择电容补偿柜的补偿容量为1/3的变压器容量(即1/3S),这和根据Q=Qc-Qc ’=Pc(tan0-tan0’)计算的补偿容量意义是否一样。 在选择电容器投切组数n时,是根据1/3的变压器容量(即...查看详情

    用户:yellowice99138 浏览量:3976 时间:2008-06-13
  • 设有电动机4000KW,系统电压10KV,补偿前的功因0.7要补偿到0.8,请问这个按电动机容量怎样计算选择无功补偿参数?如果有产品厂家可以提供选好型的产品规格就更加感谢了!...查看详情

    用户:fresh.163 浏览量:1767 时间:2008-04-25
  • http://www.china95598.com/c/pfc.htm 快来测试一下吧,还是比较准的吧...查看详情

    用户:godbb 浏览量:1272 时间:2008-03-22
  • 无功补偿容量计算计算软件...查看详情

    用户:hhzcp 浏览量:3605 时间:2007-10-27
  • 一台三相异步电机 型号 Y180L-6 额定功率为 15 KW 工作电流 I=15.5A 工作电压 U=375V 我想把这台电机的功率因数提高到98%以上,请问如何计算?具体的公式是什么?如何选择电容?(如能回复演算的经过小弟感激不尽) 非常谢谢哪位好心的师傅能给小弟一个满意的答案,我在这里先谢谢各位有心人了。...查看详情

    用户:zhaochengbb 浏览量:3061 时间:2007-10-20
  • 自己做了一个无功功率补偿容量计算表,可能有点问题,希望大家给点意见。...查看详情

    用户:yangshenme 浏览量:4915 时间:2007-05-19
  • 在注册考试复习的时候发现几本手册的公式不同之处,希望各位同行发表自己的看法: 《工业与民用配电设计手册》P21 补偿容量的计算 Qc=Pc(tgφ1-tgφ2) kvar 或 Qc=Pc qc 《钢铁企业电力设计手册》P414 补偿容量的计算 Qc=αP30(tanφ1-tanφ2) kvar 或 Qc=αP30 qc 如何理解这两个公式上面的Pc和αP30? 附注:《电气工程师手册》上面的公式和...查看详情

    用户:hzf343 浏览量:1077 时间:2007-01-30
  • 已知变压器已经补偿的无功(电容器的容量已知),怎样计算能增加多少有功功率,换句话说:节电情况的计算? 有没有理论上的推导依据?...查看详情

    用户:jzx0476 浏览量:2213 时间:2007-01-11
  • 请教:电容器投入后所补偿上去的电流怎样计算?公式是什么?请帮忙,多谢!...查看详情

    用户:ljs76 浏览量:1612 时间:2006-11-16
  • 若一40w荧光灯,电源电压为220V,频率为50Hz,并联电容前功率因数为0.5,问若并联电容器后功率因数提高到0.95,则需并联电容器的电容值如何计算?...查看详情