距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线别墅配电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与别墅配电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
别墅小区外线设计方案如下:由小区箱式变压器引电缆至各负荷组团总配电箱,再有该配电箱分别馈线给各栋别墅。 设计时是按组团分负荷考虑的。如一负荷组团有10栋别墅,每栋进的是BV-750-5x16的导线。则该负荷组团总配电箱就有10个回路。请问是否有这方面的室外专业的配电箱产品啊?我见过电缆分配可以用室外低压电缆分支箱,那么分导线的有没有呢?哪位有这方面经验的不妨指导一下,先谢了!(因为甲方不同意将配电...查看详情
我现在正在施工的一个别墅小区一期,设计的每户供电量超大,并且使用箱变供电,我感觉从需要的供电量和变压期的选定方案上存在问题,现把图纸提交给大家,希望能得到专家点评,我想知道如何设计供电方案才比较经济?...查看详情
请教:别墅户内配电箱是否需要备用空开。本人在监工一栋别墅施工,作为甲方,我认为不需要备用总空开了,可我的前任的设计是要的。请教各位大哥...查看详情
三层联排别墅,室外没有集中放表箱的位置.现在方式如下:每户三相电源配电.电源先进电表箱,(室外,放在外墙,防水型,)再进进户箱(设于室内).每层设配电箱.有人说应该先进开关箱,后进表箱.两个箱距离较远,以后无法改动.请大家看看那种方式,更合理.外线一般怎末做的. 1709946...查看详情
此别墅为全装修房,面积220平米,带配电器以及全套家用电器,包括 电视 功率0.155Kw 影碟机 0.025 洗衣机 2.2 烘干机 2.64 电炉 5.6 电烤箱 2.1 微波炉 1.9 洗碗机 3.75 冰箱 0.6 冷冻柜 0.21 台灯 0.025×5 浴霸 1.5×2 壁挂式空调 2.2×4 柜式空调 8.1 抽油烟机 0.2 ———————————— 功率总和 39.405(kw) ...查看详情
一个别墅区有十几个三层别墅,一个单独变电室。每个别墅都有电梯,应该怎么给它配电?...查看详情
小弟有一工程为叠拼别墅工程,六层,1~3为一户,4~6为一户,一个单元4户,上面两户走一个楼梯,下面两户直接进,我想一个单元设个单元箱,可是位置不好找,请教强弱电系统思路,万分感谢...查看详情
现有一别墅小区,总用地面积19.5公顷,有联排别墅,有独立别墅,建筑规划只在最西南角留了一个配电室的位置,现在要进行强电外网设计,请问每户电源是否都从配电室以放射式引来,每户进户电源是三相还是单相,每户用电负荷应怎样计,变压器型号,容量,配电室位置应怎样选择....查看详情
别墅小区的景观设计没有考虑物管用电源,考虑设户外配电箱,但小区内没有公共围墙,请教各位大侠如何解决。采用何种配电箱较安全、美观。...查看详情
请教一个几百套(10万平方米)的联排别墅怎么配电,我准备分区设三个配电房, 但是别墅太多,不可能每户从配电房放射式供电,我相每三五个别墅共用一个回路链接 式配电,在每户外设电表箱。怎么样?不知还有其他方案?还有四个别墅用一个回路,需要系数 取多少?...查看详情
1、单相配电的别墅,有无必要使用保护零线(PE)。 2、中性线是不是就是零线。...查看详情
今天拿到审查意见,建议将别墅户内配电箱安装高度1.8m改为1.5m,我一般的做法都是1.8m,可是找不到规范出处了,哪里有规定呢? 另外我现在还在沿用QA,DA的穿管方式标注,图审意见说已经过期,请问现在的新标注在哪里有说明,另外是否属于强制变更的内容?...查看详情