变压器冲击试验更新时间:2024-11-29 00:08:43

本专题为土木在线变压器冲击试验设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器冲击试验设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验的原因如下: (1)检查变压器及其回路的绝缘是否存在弱点或缺陷。拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4—4.5倍相电压;在中性点直接接地时,过电压幅值可达3倍相电压。为了检验变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的作用,故在变压器投入运行前,需做空载全电压冲击试验。若变压器及其回路...查看详情

    用户:wx_72369751 浏览量:100 时间:2024-07-02
    用户:奔跑的围巾 浏览量:30 时间:2023-09-28
  • 小编经常看见这样的报道:“*月*日**时,在********,一阵平缓有序的嗡鸣声悠然响起。随着5次冲击试验的完成,***千伏**变电站成功投运。”小编经常挠头琢磨:为啥要冲击试验?冲击的又是什么呢? 其实,冲击试验并不是一个电力系统专业术语。它一般是确定军用、民用设备在经受外力冲撞或作用时产品的安全性、可靠性和有效性的一种试验方法。而在电气工程中的冲击试验,一般包括操作冲击试验、雷击冲击试验...查看详情

    用户:yqreljig 浏览量:155 时间:2022-04-05
  • 1、变压器原理: 利用电磁感应原理,把一种交流电压和电流转换成相同频率的的另一种或几种交流电压和电流,是一种静止的电器。 2、作用:仅改变交流电的电压,进行能量的传递,而不能产生能量,遵守能量转换和守恒原理。 3、分类: 按相数:单相、三相; 按绕组数目:双绕组、三绕组; 按冷却介质:油浸式(自冷、风冷、水冷、强迫油循环及导向风冷或水冷)、干式; 型号:SFP9 -160000/220W3 S:三...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:98 时间:2021-12-10
  • 本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 09:37 编辑 本文中介绍的产品质量问题是在试验过程中发现的,由于表现出来的现象比较典型,因此总结出来供读者参考。...查看详情

    用户:筑城 浏览量:1463 时间:2015-02-12
  • 新投运的变压器一般做5次冲击试验,但这5次试验的间隔时间大约是多久啊!大修后的一般做3次,这3次试验的间隔时间又是多少啊?求解答,谢谢了...查看详情

    用户:a15124104887 浏览量:11731 时间:2012-04-27
  • 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则...查看详情

    用户:zbm_zm 浏览量:809 时间:2011-04-25
  • 多少容量的变压器需要进行冲击合闸试验...查看详情

    用户:lhd7818 浏览量:2769 时间:2011-04-14
  • 关于变压器的冲击合闸试验,本人有2个问题不太明白,请各位赐教: 一、关于每次冲击的间隔时间,两本规范的规定不尽相同,应按哪本执行? 两本规范为:电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 二、关于冲击的间隔时间尽管很明确,但对于分闸后隔多长时间再合闸为宜;合闸后隔多长时间再分闸为宜; 本人不太理解,恳请赐教。...查看详情

    用户:qdjccqx 浏览量:1230 时间:2006-08-08