本专题为土木在线变压器运行设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器运行设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、变压器运行中一些部位高温对变压器节能产生负面影响 (1)分析开关接触不良。主要原因是接触点压力不够、开关接触面有杂质、开关接触面积太小、分接开关与开关的接触位置不太对应、分开关的多个接触环与接触柱不同时接触等。由于接触不良使接触电阻大,损耗增大。如果变压器在运行中已判断出其开关接触不良而引起高温应将变压器退出运行,测三相分接头的直流电阻来确定分接开关的接触情况。运行中应注意轻瓦斯动作情况,...查看详情
运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如果不接地,铁芯及其他附件必然产生一定的悬浮电位,在外加电压的作用下,当该电位超过对地放电电压时,就会出现放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以铁芯要接地。...查看详情
根据电气设备这类电气产品必须安装在室内,不得在带电时进入变压器安全距离内,以免发生危险! 1、在运输、安装及使用过程中,不得使变压器受到滴水、雨、雪的浸湿。如有问题请及时按照本说明书处理或联系我们; 2、投运前应检查所有紧固件、连接件是否松动,若有松动现象,应紧固;在紧固过程中,为防止变压器引线及线鼻子受损或折断,应避免引线及线鼻子转动;需要调整高压分接时,调整后检测三相直流电阻应...查看详情
环氧树脂浇注型干式变压器具有安全、耐燃、绝缘性能好、损耗低、噪声小、运行可靠、维修简便等优点。在ZJ50D和ZJ70D的MCC中使用容量为1250kVA的干式变压器。 1.电气产品类变压器投入运行前的检查 (1)检查有无开裂,接线蛸子接头、铁芯、夹紧装置等有无损伤和松动。 (2)检查有无雨水、灰尘及导电性杂质附着;清扫变压器本体和外壳。 (3)检查温度计、接地线等电气接线是...查看详情
矿用隔爆型型移动变压器简称“移动电站”用于矿井下使用的变压器,它由高压开关、变压器、低压开关三部分组成,变压器采用干式变压器,一般为矮长开形,便于井下移动。它的最大特点就是具有防爆性能,多用于有爆炸危险的矿井。 矿用隔爆型型移动变压器已在煤矿中得到广泛应用,怎样使移动变压器保持良好的运行性能,已成为煤矿安全生产管理的重要工作内容。所以必须掌握设备的维护保养及判断、处理故障的方法。 一、移动...查看详情
1 概述 电力变压器是电力系统最主要最昂贵的设备之一,其安全护运行对保证供电可靠性有重要意义。电力变压器的高故障率不仅极大地影响电力系统的安全远行,同时也会给电力 企业 及电力用户造成很大的 经济 损失。为了提高电力系统运行的可靠性,减少故障及事故引起的经济损失,要定期对变压器进行绝缘预防性试验监测。 绝缘的劣化、缺陷的 发展 ,虽然具有统计性,发展速度也有快有慢,但大多数都有一定的...查看详情
造成变压器的不对称运行,就大的方面说有三类原因: 1、由于三相负载不一样,造成不对称运行 例如小变压器供电给照明、电焊等负载,或有的变压器供电给电气机车用电及炼钢炉等具有单相性质的负载等。这种负载不对称使流过变压器的三相电流不对称,由于三相电流不对称而使三相阻抗压降不对称,造成二次侧三相电压不对称。电压不对称,对三相感应电动机和照明设备的运行是不利的。但一般来说,由于变压器本身阻抗所造成的电压不对...查看详情
正常工作的干式变压器温度达到95度,就已经算是较高的了。不能再增加负载了。低压设备一般要求温升不要超过60度(即:环境温度+60度)。温度过高会加速设备绝缘老化,缩短使用寿命。 最直接的办法是:手摸设备时,能坚持住10秒以上就行。坚持不了的,温度就算高了 看你的变压器是什么耐热等级的 目前我国干式变压器按绝缘等级分,有(A)级(E)级(B)级(F)级(H)级(C)级。 变压器根据耐...查看详情
一、变压器冷却器异常形式及处理方法 1、主要异常形式:变压器冷却方式有油浸风冷、油浸自冷、强迫油循环风冷却、强迫油循环水冷却等几种形式,油浸风冷靠热油自循环,通过散热器散热;强迫油循环风冷采用潜油泵使油循环,通过散热器散热进行冷却。变压器强迫油循环风冷却系统的主要故障形式有:风冷交流电源故障;风扇电动机热祸烧坏;风扇电动机烧损、轴承破损、风扇刮叶和油泵故障。 2、冷却器异常现象及处理: (1)冷...查看详情