  • 变压器噪声是变压器运行时的固有特性,国家相关标准对其有严格的声级限值规定,但随着用户环保意识的提高,反映变压器现场噪音偏大的投诉也逐渐增多,并且反映的噪音水平也往往比工厂出厂测试数据偏大不少,根据一些现场处理经验,分析有以下原因,以供参考: 1、电压问题 原因:电压高,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐,直接严重影响变压器的噪音. 判断方法:先看看低压输出电压,不能看低压柜上的电压表,该...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:2163 时间:2015-07-04
  • 电力变压器在发生事故之前,一般都会有异常情况,因为变压器内部故障是由轻微发展为严重的。值班人员应随时对变压器的运行状况进行监视和检查。 一、变压器运行中的检查维护 变压器在发生事故之前,一般都会有异常情况,因为变压器内部故障是由轻微发展为严重的。值班人员应随时对变压器的运行状况进行监视和检查。通过对变压器运行时的声音、震动、气味、变色、温度及外部状况等现象的变化,来判断有无异常,分析异常运行的...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:677 时间:2015-07-04
  • 一、变压器的正常运行状态: 由高低压绕组、铁芯、变压器油、层及匝间绝缘、外壳、油枕、温度计、瓦斯继电器、瓷套管、防爆管等组成。 正常运行的变压器,因负荷、季节等因素的变化,其温度也会发生变化。尤其是负荷增大,高低压绕组中通过较大电流时,铁芯和绕组会发热。长期发热会加速绝缘的老化。同时变压器内、外部故障也会引起过热。因此,对正常运行中的变压器温度和温升均有一定的限制,并把它作为衡量变压器运行是否正常...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:703 时间:2015-07-04
  • 运行中的变压器油因受氧气、温度、电场、电弧、及水分、杂质和金属催化剂等的作用,发生氧化、裂解等化学反应,不断变质。变质后的变压器油,其油务化学监督各个项目的测试结果将会有或多或少项超出油的质量指标的极限。笔者在此对运行中变压器油超出极限值的原因及应采取的对策做一浅析。 1.外状 如果外观目测变压器油不透明,有可见杂质或悬浮物或油色太深,则为油外观异常。可能原因有:油中含有水分、纤维、碳黑及其它固...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:427 时间:2015-06-25
  • 近年来,110kV及以下变压器,应用有载调压分接开关越来越多,大多为国产。分接开关多数采用电阻式组合型,总体结构可分为三部分:控制部分、传动部分、开关部分。有载分接开关对提高供电系统的电压合格率起到了重要作用。而目前靠大电网供电的县级电网的调压手段,主要靠有载调压变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。 1 维护内容和要求 (1)有载分接开关投运前,...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:699 时间:2015-06-23
  • 1、 声音异常: 变压器在正常运行时发出均匀的有节律的“嗡嗡”声,如果出现其他不正常声音,均为声音异常,产生的主要原因有以下几方面: ① 当有大容量的动力设备起动时,负荷突然增大,变压器声音也会变大 ② 过负荷,在夏季或农忙用电高峰时,配变会因为过负荷发出很高的沉重的“嗡嗡”声 ③ 个别零件松动,如铁芯的穿芯螺丝夹得不紧,使铁芯松动,这时变压器发出强烈而不均匀的“噪音” ④ 内部接...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:679 时间:2015-06-22
  • 造成变压器的不对称运行,就大的方面说有三类原因: 1、由于三相负载不一样,造成不对称运行 例如小变压器供电给照明、电焊等负载,或有的变压器供电给电气机车用电及炼钢炉等具有单相性质的负载等。这种负载不对称使流过变压器的三相电流不对称,由于三相电流不对称而使三相阻抗压降不对称,造成二次侧三相电压不对称。电压不对称,对三相感应电动机和照明设备的运行是不利的。但一般来说,由于变压器本身阻抗所造成的电压不对...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:616 时间:2015-06-22
  • 变压器的异常运行和事故处理 7.1.异常现象及处理方法: 1.值班人员在变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,并报告上级和做好记录。 2.当发现变压器有异常现象不能消除且异常现象可能威胁设备安全时,应立即申请将变压器退出运行。 7.2.变压器有下列情况之一者应立即停运: (1)变压器内部有爆裂声,声响明显增大,很不正常; (2)变压器有大量喷油时; (3)套管有...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:689 时间:2015-06-19
  • 35kV变电所是国内变配电系统中十分重要的变配电装置,它由供电所提供35kV进线电源,通过35kV开关和隔离开关经联锁后送至25MVA变压器,变压器采用有载调压方式输出10kV电源,并通过10kV侧压变柜二次电压取样后送至控制室主变调压屏进行输出电压调整。35kV变电所施工内容很多,技术要求各不相同,本文根据35kV变电所施工实际,重点阐述变压器安装和变电所设备调试两个关键工序。 变压器安装前...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:587 时间:2015-06-16
  • ①声音是否正常; ②检查变压器有无渗油,漏油现象,油的颜色及油位是否正常; ③变压器的电流和温度是否超过允许值; ④变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹; ⑤变压器接地是否良好。...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:506 时间:2015-06-15
  • 1、温度测试:一般正常运行变压器上层油面温度不得超过85℃温升55℃。 2、负荷测定:为了提高变压器的利用率,减少电能损失,在变压器运行过程中,根据每一季节最大用电时期,对变压器进行实际负荷测定,一般负荷电流应为变压器额定电流的75~90。 3、电压测定:电压变动范围应在额定电压±5内。 4、绝缘电阻的测定:变压器绝缘电阻一般不做规定。应将所测的电阻与以前所测值相比较,不低于前次...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:421 时间:2015-06-12
  • (1)、强迫油循环风冷变压器的上层油温不得超过75℃,最高不得超过85℃。(2)油浸自冷式、油浸风冷式变压器的上层油温不得超过85℃,最高不得超过95℃(3)油浸风冷变压器在风扇停止工作时,电老虎称,应监视其上层油温不得超过规定值,当上层油温不超过55℃时,则可以不开风扇在额定负荷下运行。(4)强迫油循环风冷变压器当冷却装置全停时,在额定负荷下允许运行20min,若冷却器停运后上层油温尚未达到75...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:2408 时间:2015-06-10
  • 1、安装避雷器,防止雷击过电压应安装无间隙金属氧化物避雷器作为过电压保护,防止由高低压线路侵入的高压雷电波引起的变压器内部绝缘击穿,造成短路。电老虎定期对变压器进行接地电阻检测,防止焊接点脱焊等因素引起接地电阻超标。变压器接地电阻超标,雷击时雷电流不能流入地下,反而通过接地线将雷电压加在配电变压器低压侧再反向升压为高电压,很容易导致变压器烧毁。避雷器的安装位置也要选择恰当,高压避雷器应安装在靠配变...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:392 时间:2015-05-29
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-5-27 22:58 编辑 去年接触了1个项目800kVA的整流变。去年底装好,今年运行,运行过程中负控采集发现那个变压器长期高压电流在80多A。然后就怀疑他们的容量套牌,今天去现场做了检测,实际容量822,应该是正常的。但是他只要一运行就超负荷超电量。低压侧负荷端接的是中频电炉,融炼钢铁的。变压器好像是水循环冷却。 微机保护也经常报警,变比是75/5的...查看详情

    用户:天下唯吾曹孟德 浏览量:8494 时间:2015-05-22
  • 本帖最后由 steg1234 于 2015-5-8 10:50 编辑 变压器占据着全球主导市场的局面,近期内难以改变。电老虎平台对变压器送电调试运行技巧进行以下总结: 1)变压器的交接试验应由当地供电部门有资质许可证件的试验室进行。试验标准应符合现行国家施工验收规范的规定,以及生产厂家产品技术文件的有关规定。 2)变压器交接试验内容。测量线圈连同套管一起的直流电阻,检查所有分接头的变压比,...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:788 时间:2015-05-08
  • 是这样的两台变压器作为一个主用一个配用给电梯这边供电,当时的情况是送上主用变压器这边的电路,电梯运行正常,但是送上备用这边的变压器,电梯不运行,后来通过检查,我查出一个奇葩的问题,变压器出线柜这边的3相铜排.A相.B相相反。电梯电机保护没有动作。请问一下大师,这种情况两台变压器送过的电压各相之间的压差应该是多少的。...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:3438 时间:2015-04-28
  • 首先,我想问一下合环运行。 1.”两台变压器(假设都是10/0.4kv)下的低压母线通过母联合并,而高压侧没有合并。就称之为合环运行。“ 2.”当两台变压器(同上)的上一级电源不在同一系统时,如果低压侧母线合并,高压侧不合并,则称之为合环运行“ 请问:以上两种观点哪种正确,是否要求上级电源为同一系统? @dylan3940 @星湖 @我爱吃西红柿 @zjkxa @亮化工程亮了 @smxzyjsxy...查看详情

    用户:hot_man 浏览量:13766 时间:2015-04-13
  • 发输上午案例第12题短路电流计算,变压器是接在单母线上(未分段)的,请问变压器电抗应计并列电抗还是单台电抗...查看详情

    用户:vanandrew 浏览量:5642 时间:2014-09-09
  • 请问分列运行时,一次侧母线是否连接,二次侧呢? 并列运行时,是不是一次侧二次侧都连接??...查看详情

    用户:yhz862008 浏览量:9073 时间:2014-08-03
  • 我单位现在用35kV/10kV 8000kVA变压器,10kV平常负载电流200A左右。现在单位需要增加大概4000kVA负载,我这个变压器能不能长期运行啊?...查看详情

    用户:realz 浏览量:834 时间:2014-07-30