  • 在规范《10kV 及以下变电所设计规范》GB 50053-94中关于变电所位置的选择: 2.0.1 八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 条文解释: 第2.0.1条 本条主要从安全运行考虑。第五款如不能避开时,应采取相应措施。第七、八款中正上方和...查看详情

    用户:zigj 浏览量:2191 时间:2013-10-17
  • 本帖最后由 donglish0916 于 2013-8-29 11:45 编辑 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范...查看详情

    用户:donglish0916 浏览量:5712 时间:2013-08-29
  • 爆炸危险环境的单相的MCB和RCBO是不是必须用2P的?最近做项目有同事这么说,不知道是否有相关规范。谢谢同行指教。...查看详情

    用户:chenchf68 浏览量:868 时间:2013-07-14
  • 对有爆炸危险的单层厂房应合理选择平面布置形式,剖面设计要注意通风和利用屋顶泄压。有爆炸危险的厂房宜单独设置。相邻两厂房之间如必须与非防爆厂房贴邻时,只能一面贴邻,并在两者之间用防火墙或防爆墙隔开,相邻两厂房之间不应直接有门相通,如必须互相联系时,可利用外廊或阳台通行。也可在中间的防火墙或防爆墙上做双门斗,门斗内的两个门应错开,以减弱爆炸冲击波的影响。 有爆炸危险的厂房需谨慎有爆炸危险的厂房内,不应...查看详情

    用户:suzhou1 浏览量:789 时间:2013-05-30
  • 如题...查看详情

    用户:蓝天枫 浏览量:1959 时间:2012-12-18
  • 粉尘爆炸环境需要画危险区域划分图?规范《爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范》上也没示例。...查看详情

    用户:xkh721218 浏览量:2519 时间:2012-08-23
  • 对于角置式热水锅炉,通常其火焰检测器中有3/}灭火,则判定为全炉膛灭火;当监测各层 火焰和各燃烧器的火焰时,有3l4的火焰检测器灭火,则判定为本层灭火。某对冲布置旋流 燃烧器锅炉.全炉膛灭火逻辑为;①全部在投燃烧器均灭火,MFT动作。②临界火焰发 生。所谓临界火焰是指灭火的燃烧器与运行的燃烧器的比例达到设定值以上,例如,该设定 值可选为30 0f , 5}写或60等。灭火燃烧器的定义是该燃烧器正在...查看详情

    用户:sbwyfl 浏览量:796 时间:2012-08-18
  • 建筑防火规范 3.6.1 承重结构宜采用钢筋混凝土 钢框架 或排架结构 那么门式刚架可以吗 大家遇到这种情况是怎么做的 请各位大大指教...查看详情

    用户:knight1314543 浏览量:4745 时间:2012-07-17
  • 我现在一控制室位于爆炸危险区域。如果控制室内全部选用防爆设备,可以不作正压通风吗?如果门窗全部采用防火门窗,控制室能否将为非爆炸危险区域呢?...查看详情

    用户:老徐小张 浏览量:2092 时间:2012-06-29
  • 近日读了新版GB50057-2010防雷规范对危险分区比较困惑,现有几种理解不知道哪个对,请高手指点. 一.现在的分区20.21.22替代了原有分区10.11,新版防雷爆炸分区与火灾分区是平行的,(雷电对于火灾环境危害程度小),没有爆炸火灾危险环境的说法,旧版防雷的解释P84有此说法,分为0.1.2.10.11.21.22.23八区(后三个是火灾环境分区,见GB50058-92) 二更加细划了,增...查看详情

    用户:chl13611557045 浏览量:5045 时间:2011-11-26
  • 如题。 答案最好能有规范支持。 GB50058不适用于蓄电池间。 谢谢!...查看详情

    用户:阿sirs 浏览量:2457 时间:2011-11-22
  • 供配电技术图片1

    请教大家一个问题:GB50052-92,易燃物质重于空气,通风良好的生产装置区,爆炸危险区域:底面半径15m和顶部空间半径7.5m的区域。如果距释放源15m内有一实体墙,高度小于7.5m,那么防爆区域怎么分呢?是不是由于墙高低于7.5m,易燃物质能扩散至墙外,所以爆炸危险区域还是15m半径。(附图) 不知道大家怎么理解的,头疼啊。 4406979...查看详情

    用户:老徐小张 浏览量:2553 时间:2011-10-22
  • 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92.rar...查看详情

    用户:wjd.7895 浏览量:1029 时间:2011-05-21
  • 爆炸火灾危险环境分区和防雷分类...查看详情

    用户:ae2008 浏览量:1937 时间:2011-05-09
  • 请教:气体(甲烷)危险爆炸场所2级区域内电缆桥架及穿镀锌钢管敷设需要注意哪些事项?...查看详情

    用户:bluesmap 浏览量:2812 时间:2011-02-15
  • 燃气公司刚刚把燃气调压器安装在我家窗户边,感觉有点悬。有知道的请不吝赐教。...查看详情

    用户:弄巢人 浏览量:2421 时间:2010-12-18
  • 城镇燃气设计规范的划分图如下: 通风良好的压缩机室、调压室、计量室等生产用房的爆炸危险区域等级和范围划分见图D-4。 建筑物内部及建筑物外壁4.5m内,屋顶(以放散管管口计)以上7.5m内的范围为2区 汽车加油加气站设计规范的划分如下: 1 压缩机、阀门、法兰或类似附件的房间的内部空间划为1区。 2 有孔、洞或开式墙外,以孔、洞边缘为中心半径R以内至地面的空间划为2区。释放源距离孔洞>4.5...查看详情

    用户:fordown123 浏览量:2553 时间:2010-12-09
  • 94D401-3 爆炸和火灾危险环境下电气线路和电气设备安装.pdf...查看详情

    用户:wangyunfu.2008x 浏览量:1992 时间:2010-08-01
  • 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50058-92 主编部门:中华人民共和国化工部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1992年12月1日 第一章 总 则 第1.0.1条 为了使爆炸和火灾危险环境电力装置设计贯彻预防为主的方针,保障人身和财产的安全,因地制宜地采取防范措施,做到技术先进,经济合理、安全适用,制定本规范。 第1.0.2 条 本规范适...查看详情

    用户:yanyan20332033 浏览量:4060 时间:2010-07-18
  • 在石油天然气站场中,必须要进行爆炸危险区域划分,如果部分行车道路在爆炸危险区域内,这样是否可行?也就是爆炸危险区域内能行驶汽车吗?如果能行驶,应该采取什么措施?规范上是否有相关的规定?...查看详情

    用户:keae 浏览量:1941 时间:2010-07-09